FOU написал : надо еще раз вдумчиво перечитать документацию. Может можно будет все сделат и на одном вашем контроллере..
На одном нашем вряд ли. Наш контроллер заточен под управление приточной установкой и не более того, это не универсальный контроллер и содержит набор входов/выходов необходимый и достаточный для управления приточной установкой. Как Вы написали, Вам нужно включать приточку в зависимости от того включена ли вытяжка, и как я понял там тоже есть разная производительность. Однако, если обходится только дискретным управлением, то можно просто включать/выключать установку, при этом параметры температура и скорость будут какие-то предустановленные с помощью настенного пульта. Изменить производительность приточки при таком способе управления не получится (можно только через Modbus). Если Вы решите, что для Вас будет достаточно включать/выключать приточку, то можете использовать оптосимисторный выход. Своим оптосимисторным выходом вам нужно включить промежуточное реле, а уже контакты реле ("сухой контакт") завести на вход нашего контроллера для управления (симистор напрямую нельзя, т.к. у нас в контроллере постоянка).