Короче кто как их будет использовать-головная боль тех кто их использует,по крайней мере давать рекомендации по установке в квартирах я не собираюсь.Установка была расчитана на небольшие коттеджи,таунхаусы и частные дома со своими котлами.
13.08.2013 в 14:45:35
Вид со стороны входа в приточку ,заслонка может сниматься,в дальнейшем предполагаю сделать врезку как опцию, для тех,кто относит заслонку от приточной установки ближе ко входу .
13.08.2013 в 14:49:03
Для особо ленивых датчик Бризарт TA130 на выходе установки интегрирован в вентилятор.Надеюсь это избавит "монтажника "от раздумий куда его установить
13.08.2013 в 16:23:45
GEMINI, насколько я понял по фото, понятия "вентблока" тут нет? вентилятор прямо к корпусу установки крепится на каких-то хитрых клипсах, надевающихся на торчащие из корпуса саморезы? А вентилятор одностороннего или двустороннего всасывания? Модель не скажете, чтобы характеристики посмотреть?
13.08.2013 в 17:42:09
вентблок отсутствует,есть электроблок снаружи,так что вентблок без надобности.Вентилятор отсутствует в их каталоге,так как заказывали под себя.И это опытная партия.Сейчас дали отмашку на производство первой серийной партии.Саморезы не торчат,я вворачиваются снаружи,при желании можно демонтировать .
13.08.2013 в 18:05:35
GEMINI написал : Саморезы не торчат,я вворачиваются снаружи,при желании можно демонтировать .
Теперь понял, вот на этом фото их видно . Там еще наверно между внешней и внутренней стенкой корпуса усиление есть, чтобы не деформировать корпус при затягивании этих саморезов. А всасывание-то у вентилятора двустороннее? Помню Вы писали что у 400VAV был EC-вентилятор с односторонним всасыванием, что приводило к неравномерному теплосъему с калорифера ...
13.08.2013 в 19:21:49
там между стенками жесткая минплита,проставки сециально не ставил чтоб не создавать жесткое соединение .Вентилятор двухсторонний
14.08.2013 в 10:19:27
GEMINI написал : Анонсирую новую установку,по требованиям некоторых трудящихся была сделана водяная приточная установка на 500м3
Образец сделан пока в оцинковке,сейчас мелкие брызги по конструкции вычищаются и она будет передаваться на тамбовское производство
а технические характеристики, габариты на 500 Аква есть уже? Где можно посмотреть?
14.08.2013 в 10:44:51
Посмотреть в живую пока негде, образец уже отдан клиенту на монтаж.
Сейчас озабочусь изготовлением уже конечного образца. Узел будет частично сварной, как и на всех мелких Аква.
чертеж тут
Характеристику уже всей установки выложу чуть позже, пока она в виде экселя.
Я не педалирую пока процесс,так как серийную партию новых вентиляторов получу не завтра,а ставить трехскоростной -это откат назад в возможностях.
14.08.2013 в 12:17:04
Характеристика
14.08.2013 в 12:40:29
GEMINI написал : Характеристика
и в 500 Аква вентилятор именно с ЕС-двигателем, а не асинхронный с электронным автотрансформатором? Кстати, по воде требования стандарные, как и для других водяных установок? Или есть ограничения, например, по давлению?
16.08.2013 в 12:12:46
Всеж ЕС хотелось бы, от лишней номенклатурой позиции электронного автотранформатора хотелось бы отказаться. По воде: если не будут в квартиру как попало ставить,то как обычно для индивидульного теплового узла. Я не проектировщик, не рассматривал вопрос давления отопительной воды в многоквартирных домах, если давление большое, то трехходовые клапана нельзя применять.
16.08.2013 в 15:20:50
GEMINI написал : В ней уже по просьбе клиента установлен ЕС вентилятор. Из особенносте вентилятора,его аналог АС потребляет 110Вт, а ЕС 80Вт при сходных параметрах плюс широкий диапазон регулирования.Общее потребление установки на уровне 140Вт
GEMINI написал : Характеристика
Данная характеристика, как я понимаю, для максимальных оборотов этого EC вентилятора. Вы пишите об увеличенной глубине регулирования по сравнению с AC аналогом с электронным трансформатором (насколько помню там мин. обороты 30% от максимальных). Соответственно интересно, какова глубина регулирования у EC, а также хотелось бы увидеть характеристику на минимальных оборотах.
В водяной установке, как я понимаю, нет особого ограничения снизу по оборотам, а вот в электрической есть минимальная скорость через калорифер. В связи с этим вопрос, не нарушат ли возможноcти регулирования у EC эту минимальную скорость в электрических установках (их вы ведь тоже собираетесь сделать), или калорифер будет как-то доработан на меньшую возможную скорость?
16.08.2013 в 15:39:12
мы еще не тестировали электрическую,но через утилиту можно задать нижнее управляющее напряжение ,соответствующее 1.5м\с через нагреватель. Что касатся производительности на минимальном управляющем напряжении (1.4В),то там совсем не напорная коротенькая кривая.При 0Па 50-60 м3 при "0" производительности давление всего 15Па
16.08.2013 в 15:56:53
GEMINI, спасибо, и еще просто любопытно, если подать управляющее напряжение меньше 1.4В, то что будет? Совсем не будет крутиться, или будет крутиться на оборотах соответствующих 1.4В? Это к вопросу есть ли в EC вентиляторе защита от дурака, а то подаст какой-нибудь умник 1.0В, и калорифер включит.