GEMINI написал :
В ней уже по просьбе клиента установлен ЕС вентилятор. Из особенносте вентилятора,его аналог АС потребляет 110Вт, а ЕС 80Вт при сходных параметрах плюс широкий диапазон регулирования.Общее потребление установки на уровне 140Вт
GEMINI написал :
Характеристика
Данная характеристика, как я понимаю, для максимальных оборотов этого EC вентилятора. Вы пишите об увеличенной глубине регулирования по сравнению с AC аналогом с электронным трансформатором (насколько помню там мин. обороты 30% от максимальных). Соответственно интересно, какова глубина регулирования у EC, а также хотелось бы увидеть характеристику на минимальных оборотах.
В водяной установке, как я понимаю, нет особого ограничения снизу по оборотам, а вот в электрической есть минимальная скорость через калорифер. В связи с этим вопрос, не нарушат ли возможноcти регулирования у EC эту минимальную скорость в электрических установках (их вы ведь тоже собираетесь сделать), или калорифер будет как-то доработан на меньшую возможную скорость?