lex2202 написал : и чем больше перепад температур тем хуже обстоят дела
Чем больше перепад температуры,тем больше теплосъем!
ADM05 написал : должна быть примерно 80 градусов, а температура обратки (на выходе) 45 градусов
Температура должна быть не примерно,а точно в соответствии с температурным графиком,отклонения +/- 5град.,и в целом все это зависит от Т уличной,только так и ни как по другому.
lex2202 написал : теплоноситель - это определение уже само по себе подрзумевающее под собой источник тепла
Источник тепла - котельная,ТЭЦ.Теплоноситель - транспортировщик тепловой энергии.
ADM05 написал : Вы, наверное, хотели сказать про температуру теплоносителя (воды).
Именно про перепад давления,он же располагаемый напор.
vadyan74 написал : Если я правильно понял то в подвале дома если делать замер давления на подающей трубе должно быть к примеру 6 атмосфер а на обратной меньше?
Вы правильно поняли.Замер делается в узле,при этом закрываются домовые задвижки, и смотрят показания манометров на подаче и обратке,разница этих показаний и есть располагаемый напор,он же перепад.Если при измерении,домовые задвижки открыты(т.е циркуляция на дом идет),полученные результаты будут отражать сопротивление внутридомовой системы,а не перепад.Я уже выше писал,что например для элеваторного узла(его нормальной работы) необходим перепад не менее 14м.вод.ст.,или 1.4 кг/см2.