Спасибо за ссылки.:yu
В связи со спором заземления ванны, как оно выполняется , прочитала про медный провод, а если немного уточнить от какой точки ванны и куда он идет? ванну устанавливать надо новую, подозрение,что заземлять ее никто не собирается из тех, что есть.
Сегодня разговаривал с прорабом муж, изучать тему не захотел, пришел, убежденный что выступ над бачком на расстоянии 15см решает проблему, для ног 60 см, менять прораб что-либо еще его отговорил. Прораб еще и дал ссыль на фото на своем новорожденном сайте как это выглядит, я уже ранее видела, уродское. Собственно от прораба другого и не ждала. Муж у меня спокойный, взвешевает все, обдумывает, если считает нужным, потому видимо меня, горячую девушку, на веру сразу не принимает, но это проблема семьи скорее:confused: . Совет сменить мужа не давать :) . Образование у меня техническое, видимо пока меня хватает (вопрос насколько), надо решать вопросы самой. Остальные работы выполняеются хорошо (имеется ввиду черновые как пол, потолок, отделка, электрика туго, но основное практически сделано). В конечном счете прораб решил отказаться от ремонта санузла, если нас не устроит вариант с 3 выступами, как он предлагает,убеждая что будет красиво:swoon .
Фото приставленного унитаза сделали, но опять же без моего контроля 0 определять не стали (прораб сказал приблизительно такой же, муж уточнять не стал), пакетик с отвода не сняли..наглядности и точности не будет,но в целом картина уже яснее на мой взгляд. Фото на тел.мужа, завтра утром смогу выложить, вернее уже сегодня.
Так или иначе, поборю я жадность и леность прораба завтра или нет на нанимании человека по переделке сантехники или же после расставания сама буду искать сантехника, нужно знать то, что я плохо еще понимаю :help :
1. По фото ниже видно что от стояка ХВ идет кран наружу от стояков, получается шкаф уже не получится сделать на расстоянии 1-2 см от кан.стояка. От отводки трубы с краном ХВ 1-2см тоже ведь хватит до ГВЛ?
2. как спрятать краны п/с (будь то латунные или ПП), ежели между изолированным стояком ХВ и стеной достаточно мало места (см.фото ниже). Логичнее всего их спрятать туда, но как тогда доступ к кранам? или если поменять изоляцию на трубе ХВ (если это возможно на более тонкий надежный материал, кстати какой? ), то хватит ли места для них?
3. Куда конкретно вести прямую мет.стояка ГВ в шкафу, может ее как раз лучше между стояком ХВ и стеной пустить? а краны тогда к п/с где? а не вредно в такой близости друг от друга распологать стояки ХВ и ГВ, как ое мин. расстояние д.б. между ними при исполнении в металле? металл стояка ГВ - какая должна быть сталь?