01.12.2009 в 13:43:29
Сейчас все выглядит так:
Расстояния: А - 430; В - 70; С - 40. Дюймовый стояк (внешний диаметр 34мм) ГСВ заходит из туалета и выходит обратно, вварен отвод на 1/2. Имеющийся полотенцесушитель имеет размер 340х600. Хочу убрать отвод из ванной и вварить его в туалете, поменять полотенцесушитель на нержавейку 400х600. Хотелось бы понять: сможет ли мастер в таких стесненных условиях нарезать резьбу, так как не хочется переваривать весь стояк. Второе, если первое возможно, как лучше присоединить полетенцесушитель к трубое? Дело в том, что на подходящее для резьбы место сейчас приходится отвод. Может быть существуют удлинтели (20-40 мм) для подключения полотенцесушителя. Размещал это объявление в "Поиске мастера", но никто не отвечает: то ли невозможно, то ли маленький объем работы.
01.12.2009 в 14:28:55
RonSau написал : убрать отвод из ванной и вварить его в туалете
RonSau написал : в таких стесненных условиях нарезать резьбу
А как насчет нарезки и последующей приварки?
RonSau написал : А - 430
RonSau написал : имеет размер 340х600
Откуда же докуда он 340? Вообще-то, где бы ни были вводы у ПС, обычно размер считают по габаритам всего радиатора...
01.12.2009 в 14:40:43
RonSau написал : Хотелось бы понять: сможет ли мастер в таких стесненных условиях нарезать резьбу, так как не хочется переваривать весь стояк.
Сможет, но плитку за ПС скорее всего придется снимать + немного отдалбливать углубление вокруг отвода (чтобы направляющая часть от клуппа зашла).
RonSau написал : Второе, если первое возможно, как лучше присоединить полетенцесушитель к трубое?
Покупаете ПС с резьбой и соединяете с отводом через "американку" с двумя внутренними резьбами (см картинку ниже). Или через связку: кран со сгоном + муфта - это решение предпочтительнее.
Но есть пара нюансов: 1)Кран на дюйм довольно громоздкий :( 2)Краны нельзя устанавливать если нет байпаса, т.е. если хотите иметь возможность снимать ПС, то по любому надо перебирать стояк.
01.12.2009 в 14:46:46
RonSau написал : Может быть существуют удлинтели (20-40 мм) для подключения полотенцесушителя
Сколько угодно:
01.12.2009 в 14:59:08
Спасибо за ответы. По поводу размера: внешние размеры действительно 400х600, центральный изгиб выходит за пределы выводов полотенцесушителя. Видел в магазине конструкции именно такой формы, размер был указан 340х600. Вероятно это размер между концами труб и противоположенным им изгибам полотенцесушителя. Со сваркой там тоже, по моему, не подлезть. Можно варить со стороны туалета, но это равносильно замене стояка.
Наверное буду делать с американкой, устанавливать кран нельзя - байпаса нет.
01.12.2009 в 15:05:24
RonSau написал : Вероятно это размер между концами труб и противоположенным им изгибам полотенцесушителя.
Вероятно. Нынешние радиаторы 400х600 имеют еще такую неприятную особенность - вводы у них где только не располагаются. Модель уже присмотрели?
RonSau написал : Со сваркой там тоже, по моему, не подлезть. Можно варить со стороны туалета, но это равносильно замене стояка.
А как же тогда
RonSau написал : Хочу убрать отвод из ванной и вварить его в туалете
?
RonSau написал : Наверное буду делать с американкой
имхо
Conix написал : Кран на дюйм довольно громоздкий
все же. До правки более органичная формулировка была.
01.12.2009 в 15:37:14
Хочу поставить П или М образный. Что-то вроде этого:
По поводу отвода, я разговаривал с ЖЭКовскими сантехниками: по их словам трубу на 1/2 можно вварить прямо в отверстие, просверленное в стояке. С резьбой же им заморачиваться нехочется - рекомендуют просто заварить отвод. Но я хочу рассмотреть другие варианты.
01.12.2009 в 15:43:33
RonSau написал : По поводу отвода, я разговаривал с ЖЭКовскими сантехниками: по их словам трубу на 1/2 можно вварить прямо в отверстие, просверленное в стояке.
Чтобы вварить в отверстие в трубе отвод, надо взять СА, допереть его до дома, поднять шланги на этаж, сделать дырку, взять трубку и приварить её, после чего переть агрегат обратно. В Вашем случае добавить сюда работу по вварке в туалете двух труб с нарезанной резьбой поленится делать только знатный долбо... Сделайте две трубы с резьбой и выдайте им на руки. Тем более, что при этом варить сам радиатор ПС не придется.
RonSau написал : Что-то вроде этого:
Верный выбор.
01.12.2009 в 17:25:40
Нарезать резьбу можно и между стеной и отводом.Хватит и 4 см.Но использовать лерку с направляющей , а не клуп.Тогда направляющая уйдет в стену ,а за обойму можно крутить газовым ключем.Или ,как у меня, в обойме отверстия и фасонный ключ.В туалете трубу желательно держать при этом.Или же возможно у ваших мастеров есть клуп с надставкой ,еще проще.Отвод уйдет в соседнее помещение.
01.12.2009 в 17:31:32
Капитошка написал : Отвод уйдет в соседнее помещение.
В процессе нарезки? Не совсем понял собственно формулировку.
01.12.2009 в 17:32:48
Int64 написал : поднять шланги на этаж
Если этаж высокий то на газосварку можно не расчитывать...
01.12.2009 в 17:35:16
Капитошка написал : Или же возможно у ваших мастеров есть клуп с надставкой ,еще проще.Отвод уйдет в соседнее помещение.
Тоже не понял о чем речь, что за надставка чего позволяет добиться?
З.Ы. У нас в Питере мастера с клуппом-то искать приходится - подавляющее большинство ничего кроме МП и знать не хочет.
01.12.2009 в 17:35:51
Conix написал : Если этаж высокий то на газосварку можно не расчитывать...
Угу. Но в любом случае СА надо еще доставить на место сварки. Для меня всегда добраться до места работ было труднее, чем эти самые работы сделать. :) Видимо, лень-матушка дает о себе знать.
01.12.2009 в 17:37:03
Int64 написал : В процессе нарезки? Не совсем понял собственно формулировку.
Приварить в туалете.Выразился не верно.Если же использовать (при необходимости его в этом помещении), то оставить 6 имеющихся см. и приварить его здесь же,14 мм на резьбу и посередине оставшихся 46 - отвод на 1\2.
01.12.2009 в 17:38:03
Int64 написал : Но в любом случае СА
Для чего газ нужен? Проще маленьким электрическим.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу