заменил газовую трубу на шланги, теперь газовая колонка еле еле греет.длинна шлангов получилась 5 метров.в чём проблема?забыл отметить получилось 2 шланга по 2,5 метра и 1 метр
По нормам так удлиннять нельзя (максимум - один шланг, минимизация соединений).
По практике - отсоедините оба конца и продуйте ртом. Будет сопротивление - ищите где заужение. Есть подозрение, что прокладку смяло внутрь, она и заузила.
morda55 написал :
заменил газовую трубу на шланги, теперь газовая колонка еле еле греет
Дело в уменьшенном проходном сечении. По памяти - внутренний диаметр должен быть не менее 13 мм.
По Правилам нельзя сочленять несколько газовых шлангов перед ГК
Общая длина, по-моему, тоже превышает допустимый максимум длины гибкой подводки перед газовым оборудованием; (тоже по памяти; газовщики-спецы уточнят) - длина ГП не должна превышать 1,5 м.