Я уже писал в этот форум вопрос по вентиляции, сейчас ее подключили, немного шумновато на высоких скоростях, ищу пути по снижению шума. Напомню схему.

В 2-х комн. квартире заложена приточно-вытяжная система вентиляции, круглые вентканалы 125, объем квартиры примерно 200 кубов, мощность вентиляторов (стоят одинаковые systemair k 125 xl и на приточке и на вытяжке) макс в районе 350 кубов (по паспорту) . Фильтр EUR3.

Приток (зеленый поток на схеме) идет в комнаты, в первую через 2 круглых анемостата в потолке, во вторую через один анемостат в стене под потолком около окна (красные кружки на схеме). Вытяжка через кухню и балкон - по аменостату и там и там.

На пульте управления регулировка вентиляторов на 5 положений. Первые 3 ступени по шуму еще более-менее, я так понимаю если принять ступень на шкале регулятора в 70 кубов примерно, то 210 (3*70) кубов по шуму устраивают. Но на 4-й и 5-й скорости шумит сильнее, чем хотелось бы. Шум имеется ввиду не от вентиляторов, а шум (гул) воздуха на выходе (и входе) анемостатов. Если амемостаты снимаю, все равно шумит. Вообще-то для постоянного использования (в ночном режиме особенно) может мне и не нужно более 210 кубов (за вычетом каких-то потерь в приточке), но хотелось бы все равно снизить шум на 4и5 скорости, если возможно. Причем вытяжка шумит на 5 скорости немного сильнее приточки, я так понимаю из-за того что в приточке идут потери на повороты фильтр и тд, а вытяжка почти по прямой (один небольшой перепад по вертикале есть) выбрасывает воздух.

Уважаемый Ким мне уже писал, что хорошо бы 160-е воздуховоды было поставить, вместо 125-х.
Но это уже невозможно на приточке по причине того, что все уже зашито и отделано под чистую. Единственно в крайнем случае может быть в районе первого анемостата в комнате обрезать воздуховод, поставить переход 125-160 и далее заменить 125 на 160 воздуховоды и анемостаты соответственно. Но ломать гипсокарт. потолок не хочется :(

На вытяжке же еще можно наверно выкинуть кусок 125-го воздуховода от шумоглушителя до точек приема воздуха из квартиры, но даст ли это что-то? Там длина трассы небольшая совсем, от шумоглушителя до первого приемного анемостата около полуметра, и еще метр до второго на кухне.

есть ли еще какие-то решения?

PS а как можно оценить, сколько примерно по приточке дает моя система с указанными поворотами и фильтром при максимальной скорости вентилятора на 350 кубов? каковы потери примерно?

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

23.08.2010 в 21:01:17

Вы все таки определитесь что Вам важнее - потолки или то что хотите получить. Если потолки - то меняйте на более слабый вентилятор. Если все таки важнее производительность - то думайте как поменять сеть. По другому шум Вы не уберете.

vrong написал : На вытяжке же еще можно наверно выкинуть кусок 125-го воздуховода от шумоглушителя до точек приема воздуха из квартиры, но даст ли это что-то?

А в стене то остается то 125-й диаметр, он все равно шуметь будет, да и глушитель наверняка на 125мм

vrong написал : как можно оценить, сколько примерно по приточке дает моя система ...

Только приборами

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vrong

Местный

Регистрация: 24.01.2007

Липецк

Сообщений: 172

23.08.2010 в 22:13:55

Ким, добрый вечер!
потолки блин тоже важны. :(

Ким написал : А в стене то остается то 125-й диаметр, он все равно шуметь будет, да и глушитель наверняка на 125мм

Там сейчас вот что: выходная решетка - кусок воздуховода 125 - вентилятор 125 - шумоглуш 125 - воздуховод 125 с анемостатами То есть если последний сегмент на 160 поменять, оставив шумоглуш и все что перед ним стоит - не поможет? будет гул на стыке перехода со 160 на 125?

Ким написал : Если потолки - то меняйте на более слабый вентилятор.

Да менять на слабый совсем смысла нет - 3 ступени работают и сейчас нешумно на мой взгляд. слышно конечно в тишине с закрытыми пластиковыми окнами небольшой приглушенный гул, но у меня комп примерно так шумит.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

23.08.2010 в 22:32:28

vrong написал : если последний сегмент на 160 поменять,.....

На вытяжке надо полностью все что на 125мм убирать, в том числе и глушитель, делать переход на 160мм прямо на вентиляторе, далее, кусок шумоглушащего воздуховода проложить так чтобы он был прижат к потолку и чтобы получилось смещение по его оси, а еще лучше чтобы он лежал или Z-образно или петлей на 360 град.. Проход в стене на 160мм и диффузор такой же. Вот в этом случае что-то да получите. А так.....

Все остальное читайте ниже черты ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vrong

Местный

Регистрация: 24.01.2007

Липецк

Сообщений: 172

23.08.2010 в 23:27:41

Ким написал : На вытяжке надо полностью все что на 125мм убирать, в том числе и глушитель, делать переход на 160мм прямо на вентиляторе, далее, кусок шумоглушащего воздуховода проложить так чтобы он был прижат к потолку и чтобы получилось смещение по его оси, а еще лучше чтобы он лежал или Z-образно или петлей на 360 град.. Проход в стене на 160мм и диффузор такой же. Вот в этом случае что-то да получите. А так.....

насчет смещения уточняю. нужно чтобы сечение вентилятора было смещено относительно сечения диффузора? у меня там есть смещение, после глушака воздуховод опускается где-то на диаметр вниз. а глушак получается не нужен?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

23.08.2010 в 23:36:22

vrong написал : а глушак получается не нужен?

Шумоглушащая гофра вместо глушителя будет

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

24.08.2010 в 00:29:11

Ким, такой вопрос:

Система 1 - труба 125мм и диффузор 150мм Система 2 - труба 125мм и диффузор 125мм

Будет ли система 1 тише системы 2 и насколько? Что шумит в случае автора топика - весь канал с воздухом или же просто свистит анемостат?

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

24.08.2010 в 00:38:24

Еще так вот вслух расскажу что думаю, а Вы, пожалуйста, подкорректируйте. :)

І. На входе стоит вентилятор и гоняет воздух. Шум идет от:

  1. самого вентилятора (мотор гудит) и если его хорошенько заложить ватой/поролоном или попросту расположить на улице или в другой комнате то гул уменьшится.
  2. гул вентилятора который передается по вентканалам и слышен через анемостаты. Этот гул можно убрать глушителем.
  3. свист/шорох воздуха в вентканалах через большую скорость. Убрать можно только используя сечения которые дадут небольшую скорость при требуемом количестве воздуха.

ІІ. Вентканал состоит из участка 100мм длинной 10м, потом через тройник идет разветвление на две ветки по 100мм и анемостат 150мм. В первом участке скорость будет 6м/с (очень шумно), а вот в концах скорость будет по 3м/с и еще больший анемостат. Как будет шуметь система? Или это все бред и не надо никого обманывать и вести две полноценных ветки по 100мм или первый участок делать 150мм?

Спасибо большое!

0
Аватар пользователя
vrong

Местный

Регистрация: 24.01.2007

Липецк

Сообщений: 172

24.08.2010 в 00:42:06

не свист это - а гул. анемостат не гудит вообще.
я его вытаскивал - оставалась голая труба-воздуховод, лучше не становилось. гул в самом воздуховоде, а слышно его НА ВЫХОДЕ в анемостат. трасса шумит едва слышно, там есть кусочек пока не зашитый гипсокартоном. то что за гипсокартоном вообще не слышно. очевидно причина в слишком высокой скорости потока, завихрения и прочие сотрясения дают такой гул

0
Аватар пользователя
vrong

Местный

Регистрация: 24.01.2007

Липецк

Сообщений: 172

24.08.2010 в 00:44:33

кстати и вентилятор немного дает в моем случае на вытяжке он совсем рядом но на слух совсем немного

0
Аватар пользователя
vrong

Местный

Регистрация: 24.01.2007

Липецк

Сообщений: 172

24.08.2010 в 00:50:52

кстати еще момент при вытяжке 210 кубов (3-я скорость на трансе) по ощущениям едва слышно, а это 4,7 м/c на 4-й уже на слух хуже 280- 6,3м/c

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

24.08.2010 в 00:51:38

Мда... Сочувствую. Кстати, меня, думаю, ждет такая же участь. Задумал сделать вентиляцию тоже дома, вот только в новой квартире ремонт приостановил. Рисунки внизу. :) Ждем с нетерпением совета Кима.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

24.08.2010 в 00:59:17

vrong написал : кстати еще момент при вытяжке 210 кубов (3-я скорость на трансе) по ощущениям едва слышно, а это 4,7 м/c на 4-й уже на слух хуже 280- 6,3м/c

Ну, вообще то на выходе из анемостата скорость не должна превышать 2м/с, а лучше если она будет вообще менее 1 метра. В главной трассе после вентилятора можно давать 5-8 метров, а так не более 3. Это не я такой умный, если б не Ким и другие умные ничего б не знал. :) Кстати, очень познавательная информация есть в приложении PDF файла.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

24.08.2010 в 01:37:37

Подскажите, а можно ли использовать анемостаты для регулировки скорости воздуха в ветке? У меня когда делали из жести каналы то ставили заслонки специальные и перед зашиванием потолка выровняли все с помощью ветромерки. А анемостатами можно такое же сделать?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

24.08.2010 в 09:47:20

Dima007 написал : такой вопрос: Система 1 - труба 125мм и диффузор 150мм Система 2 - труба 125мм и диффузор 125мм Будет ли система 1 тише системы 2 и насколько? Что шумит в случае автора топика - весь канал с воздухом или же просто свистит анемостат?

Такой ответ ;) :) Его дал сам автор

vrong написал : не свист это - а гул. Анемостат не гудит вообще. Я его вытаскивал - оставалась голая труба-воздуховод, лучше не становилось. гул в самом воздуховоде, а слышно его НА ВЫХОДЕ в анемостат. .... очевидно причина в слишком высокой скорости потока, завихрения и прочие сотрясения дают такой гул

Dima007 написал : Задумал сделать вентиляцию тоже дома .....

Вроде бы эту же планировку Вы ранее выкладывали??? Вроде бы там сеть более-менее разбросали???

Dima007 написал : ...а можно ли использовать анемостаты для регулировки скорости воздуха в ветке?

Вопрос на вопрос - А как Вы представляете его установку в воздуховод, да еще и чтобы была возможность регулировки??? Если это сделаете - на здоровье, ставьте и регулируйте. Но проще поставить дроссель-клапан. А если хотите поставить что-то более современного вида - то же есть такие - ирисовые регуляторы расхода воздуха (http://remerk.ru/catalog/ventilation/91/)

Dima007 написал : ..... когда делали из жести каналы то ставили заслонки специальные и перед зашиванием потолка выровняли все с помощью ветромерки. А анемостатами можно такое же сделать?

А вот в этом случае уже просто дорегулируете расход и все.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ