romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

19.06.2012 в 22:33:44

Добрый вечер.

В продолжение темы "Проект разводки квартирной приточки 100м2. Для критики."

Я выполнил разводку воздуховодов внутри квартиры. Настала пора монтировать канальный кондиционер и сделать его обвязку воздуховодами.

Предлагаю для критики схему обвязки кондиционера воздуховодами.

В две комнаты идут очень короткие нитки по 1 метру.
В дальнюю комнату идет воздуховод длиной 8 м. В связи с этим у меня вопрос как правильно сбалансировать потоки. Сейчас я запланировал сделать для двух коротких ниток сужение с 160 до 125 мм и в этом сужении поставить ирисовый клапан Дополнительно у меня будет возможность регулировать приток рассекателем в камерах статического давления и заслонками в приточных решетках. Будет ли работоспособно такое решение?

Напомню параметры собираемой мной системы:

[*]В режиме приточки расход на кажду комнату 50-150 м3 [*]Мощность кондиционера по холоду - 3,5 кВТ [*]Расход кондиционера 400-600 м3. Кондиционер получает воздух только от приточки, забор внутреннего воздуха не предусмо [*]Приточный вентилятор на номинальный поток 600м3 при давлении 300Па [*]Канальный нагреватель - 3 Квт. [*]Входная труба - 200мм [*]Разводка по квартире трубой - 160мм

Буду благодарен за советы.

0
Вложение
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

20.06.2012 в 15:45:39

Странно, что нет замечаний.

Либо все правильно, либо ...

Уважаемые мастера подтвердите или опровергнете мои сомнения.

0
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

20.06.2012 в 20:08:57

romapres написал : либо ...

Подмес 10)% еще да,20%уже...Лучше вообще охлождение только на рекуперацию.

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

20.06.2012 в 20:50:48

3,5 кВт на 100 метров да еще для охлаждения уличного воздуха - ни о чем ... Тема с канальниками уже обсасывалась - коротко канальники это не для дома...

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

20.06.2012 в 21:12:01

romapres написал : Буду благодарен за советы.

Все ошибки были Вам написаны еще в той теме на которую сами же и ссылаетесь. И эти ошибки так и остались. Кроме этого сейчас ломастер еще раз подтвердил что:

ломастер написал : 3,5 кВт на 100 метров да еще для охлаждения уличного воздуха - ни о чем ...

Вы этому не поверили еще в прошлой теме да и там Вы приводили какие-то свои аргументы. А в нынешней разводке блока Вы еще ее "улучшили" .... Если не ошибаюсь, в Вашей теме я написал, что "наступать на швабру дело лично каждого ...." Мое мнение - Вы с нее так и не ушли, видно очень нравится .....

Извините .......

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

20.06.2012 в 21:39:14

romapres написал : как правильно сбалансировать потоки

Ответ на этот вопрос " .. с головы.." может дать только идиот..Или гениальный идиот.. Дабы не обвинили во флуде- даю практический совет: Справочник по теплоснабжению и вентиляции, под ред. Щекина, т.2, стр.60.. Если соизволите ознакомиться, то , может быть, поймете- насколько, мягко говоря, инфантилен Ваш вопрос...

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

21.06.2012 в 10:12:13

ломастер написал : 3,5 кВт на 100 метров да еще для охлаждения уличного воздуха - ни о чем ...

+100500 :) Охлаждать (как и нагревать) окружающую среду - занятие малоперспективное.

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

21.06.2012 в 11:04:16

Добрый день.

Вопрос с производительностью кондиционера уже детально обсуждался. Я очень внимательно отнесся к вашим советам. Благодарю за критику, но как правильно сказал КИМ, "наступать на швабру дело лично каждого ....". Я принял для себя решение, что мне будет достаточно осушения приточного воздуха с незначительным снижением температуры. После запуска системы я напишу результат.

У меня сейчас другой вопрос. Вне зависимости от того, будет ли работать кондиционер, или нет - у меня стоит задача сбалансировать воздухораспределительную сеть. Поток который я буду подавать на вход сети - 200-600 м3.

Все параметры сети я приводил выше. Если информации не достаточно - готов предоставить любую дополнительную.

Просьба помочь советом - какие устройства регулировки потока мне нужно предусмотреть? Сейчас я запланировал сделать для двух коротких ниток сужение с 160 до 125 мм и в этом сужении поставить ирисовый клапан.

Просьба не отправлять меня к научным трудам - моих знаний не достаточно, чтобы освоить их в короткое время.

Спасибо что участвуете в обсуждении.

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

21.06.2012 в 12:01:47

romapres написал : ...Я принял для себя решение, что мне будет достаточно осушения приточного воздуха с незначительным снижением температуры...

Почему Вы так упорно от рециркуляции отказываетесь?

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

21.06.2012 в 12:11:21

veterburg,

Я от нее не отказываюсь. В моей схеме ее достаточно легко сделать, можно добавить еще одну заслону для забора воздуха из помещения. А вот разместить воздуховоды для рециркуляции уже не получится.

Я решил сделать сначала схему только с приточкой, погонять ее и при необходимости добавить забор внутреннего воздуха по следующей схеме (выделено синим)

меня сейчас больше волнует сеть, чтобы не допустить принципиальных ошибок.

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

21.06.2012 в 16:38:35

romapres написал : больше волнует сеть, чтобы не допустить принципиальных ошибок.

  • непонятно, из каких соображений, на одной ветке поставили 2 шумоглушителя, когда рядом имеются две короткие ветки, на которых шум будет однозначно.
  • непонятно, из каких соображений, итак "задавленый" блок хотите еще "душить" уменьшением сечения воздуховодов.
  • воздух от приточной установки направляется во внутренний блок факелом
  • непонятно как себя все это будет работать. Технические характеристики вентиляторов разные и условия работы, Вы же сами, задаете разные. Этого для Вас хватит ???? ......
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу