26.07.2013 в 23:05:27
Хочу организовать в квартире естетственную приточную вентиляцию Стены - кирпич 50 см
Выбираю клапан из Аэрко, Домвент, КИВ
Посоветуйте модель и установщиков ( Москва, Текстильщики)
26.07.2013 в 23:48:27
S35,
Модель выбирайте сами, У меня самая часто устанавливаемая -КИВ. Есть алмазная коронка специально под него на 132 мм.Одно отверстие в железобетонной стене стандартной панельки стоит 4000 руб, кирпич 3000 руб тел в личке.
28.07.2013 в 19:09:32
Выбираю место для клапана КИВ по логике клапан нужно устанавливать под окном над радиатором батареи в 50 см от пола. Поправьет если я не прав
28.07.2013 в 19:36:24
КИВ желательно ставить в верхней трети справа или слева окна. За занавеской его и не видно. Над окном еще лучше, но там обычно бетонная перемычка, ее сверлить нельзя. Воздух холодный, пока опуститься к полу успевает чуть нагреться. Над батарее плохо гипотетически зимой в холода возможно обмерзание батареи при неработающем отоплении и открытом клапане. Все ИМХО.
28.07.2013 в 23:55:40
S35 написал : Поправьет если я не прав
Поправляем.:)
S35 написал : по логике клапан нужно устанавливать под окном над радиатором батареи в 50 см от пола.
Плохая логика. Так можно ставить, только если других вариантов нет. Вчера как раз так ставили. В одной комнате стандартно, где-то 2,3м, а второй под подоконником, т.к. это было единственное место, куда можно было поставить клапан.
29.07.2013 в 00:09:13
Объясните чем это плохо ? Домветн ставит свои клапаны только так - чтобы холодный воздух с улицы попадал на батарею и нагревался.
29.07.2013 в 00:18:43
S35 написал : Объясните чем это плохо ?
Пяпа уже все объяснил.
S35 написал : Домветн ставит свои клапаны только так - чтобы холодный воздух с улицы попадал на батарею и нагревался.
Пусть ставит. На батарею попадает только часть воздуха, а остальной сваливается к полу. Если реально интересно, то посмотрите более грамотное решение: поищите purmo-air.
29.07.2013 в 00:39:01
Кто то здесь ставил purmo-air ? Расскажите про стоимость и как ставить ?
29.07.2013 в 00:49:58
S35 написал : Кто то здесь ставил purmo-air ?
Маловероятно, т.к. дальше начинается самое интересное: чтобы ее ставить, нужно быть уверенным на 120%, что отопление у Вас не отключат ни при каких обстоятельствах.
S35 написал : как ставить ?
Тут-то, думается, проблем нет: сверлится стена, дальше дело техники.
29.07.2013 в 01:17:34
trubo4ist написал : более грамотное решение: поищите purmo-air.
не понял, она подходит к любому водяному радиатору, или надо сразу эти трубы, клапана, фильтры покупать и к ним обязательно ихний спец "заточенный" радиатор. Отдельно можно купить комплект приточного клапана, и без ихних радиаторов юзать?
29.07.2013 в 01:25:09
пяпа написал : Отдельно можно купить комплект приточного клапана, и без ихних радиаторов юзать?
Индейская национальная изба Вам в дышло.:) Все в одном флаконе. Это ими придуманная система, чёй-то они будут стараться для любых радиаторов. Несите денежки сами знаете куда.
29.07.2013 в 01:36:10
Я так и думал:) Ну а что там вырез какой в радиаторе (раскройте карты;)) интересно же (и цены не нашел что-то)
29.07.2013 в 01:48:16
пяпа написал : раскройте карты
Я так сильно не копал, как только понял, что это не наш метод. Радиатор, кажется, стандартный (их). Просто продуманы подвод и распределение воздуха.
29.07.2013 в 01:58:17
Ну так а где он "наш"? Снимай свои радиаторы, ставь ихние. Клапан+радиатор купить+демонтаж\монтаж+сверление стены. А КИВ или Аэреко только просверлить в нужном месте...:)
Или на стадии проекта дома сразу этот пАРМО-аИР предусмотреть...
А в принципе идея хорошая и не замысловатая.
29.07.2013 в 08:12:47
Вряд ли буду ставить радиаторы Комнаты с отделкой :
куда в такой ситуации посоветуете врезать клапаны ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.