Никак не смог сегодня запустить данную комплектацию.
Настенник 10кв и однофазная наружка.
В наружнем блоке есть 3 группы тумблеров, как на vrv системе.
1 группа для тестового прогона, вторая (6 тумблеров) для адресации и описание для третьей я не нашел в мануале.
Как понял из книжки, в моем случае все тумблеры надо оставить по умолчанию....?
Пробую с пульта включить - 1 сигнал и ноль реакции
Пробую запустить тестовый прогон - 1 сигнал и ноль реакции.
Пробую запустить режим самодиагностики - Внутренний блок начинает работатьв режиме вентиляции, наружка запускает вентилятор примерно на 3-5 секунд с промежутком примерно в 30-40 секунд. На плате наружного блока горит индикатор LED1.
Еще в мануале меня привлекла надпись о том, что питание перед запуском необходимо подать за 12 часов.
Сломал всю голову с этим mr. slim. Может быть он даст себя включить через 12 часов после включения автомата?
Обязательно ли запускать тестовый режим и сколько он длится?
Пожалуйста, кто ставил подобные блока расскажите в чем дело и какова последовательность пуско-наладки этой системы:?
Alpha написал :
Да, 034. Смотри стр. 96,97 для наружки. Питание за 12 часов, пробный прогон.
Спасибо!
DIP-переключатель SW 4-1 ставлю в положение ON и подаю питание, должен начаться тествый прогон, верно?
Как долго он будет длиться и как понять, что процедура завершена?
Я этот переключатель уже "дергал" реакции наружка не давала никакой.