gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

29.09.2013 в 22:11:03

В продолжение)))) Снял со старых кондиционеров, поставил на другие. При подаче питания "верхний" насос начинает молотить "на сухую" без остановки... Попловковый насосик подцепил к дренажному сливу, воздухозаборную трубочку поднимал вверх. В чем может быть проблема? заранее огромное спасибо!

0
Вложение
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

29.09.2013 в 22:32:55

gotman написал : В продолжение)))) Снял со старых кондиционеров, поставил на другие. При подаче питания "верхний" насос начинает молотить "на сухую" без остановки... Попловковый насосик подцепил к дренажному сливу, воздухозаборную трубочку поднимал вверх. В чем может быть проблема? заранее огромное спасибо!\

Поплавковый датчик нужно перевернуть.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.09.2013 в 23:15:26

gotman, ты чего опять тупить начал ???

Ну в конце то концов, это уже полный алес, ну у помпы то все даже нарисовано мануале, как можно так тупить ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.09.2013 в 05:40:55

Бориска66 написал : gotman, ты чего опять тупить начал ???

Ну в конце то концов, это уже полный алес, ну у помпы то все даже нарисовано мануале, как можно так тупить ???

Не было у меня мануалов, сказал же, со старых кондов, которые х. знает где валялись пришлось демонтировать.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.09.2013 в 05:42:17

antyar написал : Поплавковый датчик нужно перевернуть.

Спасибо!

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.09.2013 в 05:44:50

gotman написал : Не было у меня мануалов, сказал же, со старых кондов, которые х. знает где валялись пришлось демонтировать.

Бля-я-я, вот первое что тут же под руку попалось, даже сильно не искал ...

http://klimatlife.ru/shop/UID_8159.html#Montaj

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.09.2013 в 05:54:54

Бориска66 написал : Бля-я-я, вот первое что тут же под руку попалось, даже сильно не искал ...

http://klimatlife.ru/shop/UID_8159.html#Montaj

Я нашел мануал в гугле и тоже видел про этот попловок, но решил написать ибо у меня объект за 150 километров находится. Ты чего до меня докапался?)))

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.09.2013 в 06:30:36

gotman написал : Я нашел мануал в гугле и тоже видел про этот попловок, но решил написать ибо у меня объект за 150 километров находится. Ты чего до меня докапался?)))

Ну а раз видел, от чего такой косяк получился ???

У меня объекты есть и за 2 500км, и таких перлов там не бывает ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.09.2013 в 06:36:01

Бориска66 написал : Ну а раз видел, от чего такой косяк получился ???

У меня объекты есть и за 2 500км, и таких перлов там не бывает ...

Нашел то я уже, когда возле компьютера был.
На объекте с этим тяжелее :)

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.09.2013 в 06:43:02

gotman написал : Нашел то я уже, когда возле компьютера был. На объекте с этим тяжелее :)

В чем тяжесть ? С развитием технологий добывать информацию не является большой проблемой, это и смартфоны и всякие модемы к ноуту и базы данных со справочными материалами в том же ноуте, тем более, что ее работа даже интуитивно понятна без мануала ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

30.09.2013 в 18:19:23

Спасибо!
Предание поплавку правильного положения помогло... Просто не знал толком принцип работы проточной помпы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу