Roman Genna
Roman Genna
Местный

Регистрация: 22.10.2010

Тула

Сообщений: 392

06.10.2013 в 09:00:56

Уважаемые коллеги помогите какой воздуховод лучше использовать жестянка с установкой 90см. глушителя или звукоизоляционный SONODEC. Плюсы жестяного воздуховода:

  1. меньший диаметр (160 против 210 у SONODEC), соответственно меньший размер закрывающего короба;
  2. Крепить легче, проще, и конструкция получается жесткая, надежная; из минусов: 1.неизвестно что будет с шумовыми параметрами. (Если бы знать что шумоглушитель 90 см. уберет шум до приемлемой величины, тогда только жестяной.)

Плюсы SONODEC:

  1. По шумовым характеристикам наверняка будет лучше, это конечно огромный плюс. из минусов:
  2. Больший диаметр (210 мм, короб получится тогда примерно 260мм по высоте,(у жестяного воздуховода короб 220мм). (это для меня основной минус).
  3. Крепление, (даже не знаю, что для этого предпочесть, металлической лентой не рекомендуют,может порвать. Как крепить? Вопрос, но не сложный.
  4. Рядом с воздуховодом будут размещаться точечные светильники, теплота выделяемая лампами не повредит ли SONODEC? Схемы разводки №1 и №2 прилагаю.
0
Вложение
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

07.10.2013 в 17:53:10

Если у Вас бальшущий потолок и все это не будет "давить на череп", то с точки зрения сохранения производительности приточного вентилятора желательно пользовать жесткий воздуховод, с присоединением вента к нему через "сонодек" длиной имхо 0,6-1,2 м. Но поскольку ничего более для анализа ситуации Вами на обсуждение не представлено, то этим и ограничиваюсь.

0
Roman Genna
Roman Genna
Местный

Регистрация: 22.10.2010

Тула

Сообщений: 392

13.10.2013 в 23:29:08

Вопрос был по шуму, приемлем ли он будет если использовать жестяной воздуховод и шумоглушитель, трасса ведь короткая.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12811

13.10.2013 в 23:55:19

Roman Genna написал : Вопрос был по шуму, приемлем ли он будет если использовать жестяной воздуховод и шумоглушитель, трасса ведь короткая.

Что значит - "короткая" ??? Это как в мультфильме - "три это куча или не куча .... ?" Если 1-2-3 метра - все равно будет слышен двигатель вентилятора. Глушитель не убирает этот шум ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Roman Genna
Roman Genna
Местный

Регистрация: 22.10.2010

Тула

Сообщений: 392

14.10.2013 в 11:34:27

Ким, приветствую Вас!!!:) Так что же тогда лучше монтировать, комбинированный (шумоглушащий\жесткий) как на рис. 1 или жесткий с шумоглушителем рис.2? Т.е. у меня получается так, приточка, далее Sonodec (на холодном балконе)- поворот на 90 град.- проход через стену (утепленная жестяная гильза)- sonodec( в комнате) - адаптер под диффузор (жестяной) далее только жестяной. От приточки до первого диффузора по трассе 6 метров, с одним поворотом на 90 гр. Или как вариант жесткий жестяной воздуховод, а вместо шумоглушителя, кусок 1м SONODEC и звук уберет и тепло сбережет?
Или вопрос по другому: хватит ли расстояния 6 м, чтобы добиться приемлемой тишины, если использовать жеский жестяной воздуховод и шумоглушитель?

0
vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

14.10.2013 в 13:42:53

Roman Genna написал : хватит ли расстояния 6 м, чтобы добиться приемлемой тишины, если использовать жеский жестяной воздуховод и шумоглушитель?

Особенно, слово "приемлиемой", нравится.. Сейчас вылезет какой -нибудь "заполошенный", откуда нить из Воронежа, с тремя высшими образованиями, и , начнет рассказывать "..что это простейший вопрос.."..А , ты, Ким, объясни, попробуй, что это не так..

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12811

14.10.2013 в 15:12:20

vitex73 написал : объясни, попробуй, что это не так..

;) :) Не язвите, Ув. vitex73, ;) :) Что-то давненько не появлялись ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

14.10.2013 в 17:10:03

2 Roman Genna: Есть и третий вариант. Если ширина короба позволяет, можно поставить прямоугольные шумоглушители, 300*150/1000, к примеру, с соответствующими переходами. С шинорейкой высота такого глушителя составит 190 мм. А под заказ можно изготовить глушитель и с меньшей высотой.

0
Roman Genna
Roman Genna
Местный

Регистрация: 22.10.2010

Тула

Сообщений: 392

14.10.2013 в 23:32:04

А по сечению подойдет, не будет заужать?

0
Roman Genna
Roman Genna
Местный

Регистрация: 22.10.2010

Тула

Сообщений: 392

15.10.2013 в 13:11:57

Нет, к сожалению такой размер прямоугольного шумоглушителя, а именно 340 (40 мм шинорейка) на 190 не влезет в ГКЛ короб. Остается выбор из двух вариантов. Шумоглушитель 1 м я могу разместить на балконе.

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

15.10.2013 в 18:59:12

Roman Genna написал : Нет, к сожалению такой размер прямоугольного шумоглушителя, а именно 340 (40 мм шинорейка) на 190 не влезет в ГКЛ короб. Остается выбор из двух вариантов. Шумоглушитель 1 м я могу разместить на балконе.

Можно изготовить шумоглушитель 200*150 (с шинорейками - 240*190). По сечению для 160-го воздуховода это - с запасом.

Более того, при заказе можно оговорить, чтобы шинорейку не ставили, тогда габариты глушителя по сечению останутся 200*150. С переходами 200*150/160 глушитель в этом случае соединяется прямоугольными нипелями. Таким образом, максимальный опуск при такой конфигурации не превышает 160 мм.

Что же касается гибкого шумоглушителя, то он, вообще говоря, деформируемый, т.е., его можно чутка приплюснуть в коробе (без фанатизма, конечно :) ).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.