Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2013 в 17:42:18

Добрый день. Помогите пожалуйста решить вопрос по вентиляции. Планирую в жилых комната дома установить приточные клапана. Во многих справочниках по установке рекомендуется устанавливать эти клапана над радиаторами отопления, что бы горячий воздух от радиаторов "поднимал" верх холодный воздух с улицы. Отопление планирую в виде водяного теплого пола, без использования радиаторов под окнами. Можно ли устанавливать приточные клапана в этом случае, если да, то как?

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

02.12.2013 в 21:57:23

Под потолком..

0
Sdik_S
Sdik_S
Эксперт

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1557

02.12.2013 в 22:55:04

низковато будет, надо в потолке ...

0

"Предположение - мать всех ошибок"

troyniks
troyniks
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

03.12.2013 в 01:46:00

Что ж это все поголовно (70%), как черт ладана боятся ТП. Можно, все с ним можно, и жить можно.... Просто нужно понимать - что точечного источника тепла (поднимающегося горячего воздуха) у вас не будет (который кстати нифига не поднимает - холодный воздух из приточника - т.к. находятся они как правило со смещением около метра друг от друга) - радиатор по центру, приточник справа или слева от окна. Зато у вас не будет "сифонить" по полу - точнее будет - но пол то теплый - не так сильно. Ставьте - если что, прикроете чуть сильнее, все будет хорошо. Много лучше чем без.

если еще не построили - не забудте вдоль нар.стен уменьшить шаг петли ТП,

0
AppShepherd
AppShepherd
Новичок

Регистрация: 29.10.2012

Владивосток

Сообщений: 6

03.12.2013 в 03:54:04

rrv написал : Добрый день. Помогите пожалуйста решить вопрос по вентиляции. Планирую в жилых комната дома установить приточные клапана. Во многих справочниках по установке рекомендуется устанавливать эти клапана над радиаторами отопления, что бы горячий воздух от радиаторов "поднимал" верх холодный воздух с улицы. Отопление планирую в виде водяного теплого пола, без использования радиаторов под окнами. Можно ли устанавливать приточные клапана в этом случае, если да, то как?

Не забивайте себе голову этой чепухой. Все прекрасно сочетается и работает. Много лет занимаемся системами водяных теплых полов и уже 4 года успешно сочетаем их с системами Аэрэко. Можете почитать здесь http://teplopol.pro/floor-heat/

0
trubo4ist
trubo4ist
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2144

03.12.2013 в 08:17:16

AppShepherd написал : Все прекрасно сочетается и работает.

Соглашусь. Все будет работать, если отопление правильно рассчитали.

0
AppShepherd
AppShepherd
Новичок

Регистрация: 29.10.2012

Владивосток

Сообщений: 6

03.12.2013 в 09:34:13

trubo4ist написал : Соглашусь. Все будет работать, если отопление правильно рассчитали.

Это верно! Мы без полноценного проекта, включающего полный тщательный расчет тепловых потерь, расчет гидравлики, балансировки, монтажные схемы, схемы подключения автоматики, ни один объект не делаем.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.12.2013 в 14:53:20

Всем спасибо за советы, для себя определил, что клапаны буду ставить в верхней части стены. Расчет ТП однозначно буду проводить, возле "холодных" стен собираюсь уменьшить шаг трубы. Подскажите, заметил, что клапана обычно устанавливают возле окна, можно ли их устанавливать на стене без окон? В моем случае имею комнату 4*5м, окно расположена на 4м стене. Дверь в комнату в противоположном углу. Получается, кровать будет находится на линии "клапан - дверь". Допустимо ли это, или лучше сделать клапан на стене без окна, чтобы кровать не находилась на пересечении линии клапан - дверь?

0
Sdik_S
Sdik_S
Эксперт

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1557

03.12.2013 в 15:29:43

Клапан возле окна рекомендуют устанавливать в случае, если отопительный прибор установлен под окном. А у Вас другой случай. Поэтому последнее решение - Ваш вариант.

0

"Предположение - мать всех ошибок"

troyniks
troyniks
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

03.12.2013 в 20:11:57

Допустимо, если опасаетесь, поставьте его с той стороны окна что "в ногах"... НА стене думается не стоит - не нужно чистую стену декором из клапанов украшать....ИМХО

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.12.2013 в 13:11:06

Всем большое спасибо за оказанную помощь :)