kasim006
kasim006
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Чернигов

Сообщений: 96

12.12.2013 в 21:15:57

наружный блок покрываеся льдом хотя у нас меньше -5 не бывает. в чем проблема??? может ли это происходить по тому что дренажная трубка торчащая с низу наружного блока была забита??? заранее благодарю за ответы!!!

1
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.12.2013 в 01:31:06

kasim006,

Это может быть из за засоренной заглушки и заросшего пылью внутреннего блока.

0
vnipi
vnipi
Старожил

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

13.12.2013 в 02:29:01

Доброй ночи!

kasim006 написал : наружный блок покрываеся льдом хотя у нас меньше -5 не бывает. в чем проблема??? может ли это происходить по тому что дренажная трубка торчащая с низу наружного блока была забита??? заранее благодарю за ответы!!!

Как вариант нехватка фреона. Вызывайте сервис, сами без приборов не сможете определить.

С Уважением,

0
WLM
WLM
Старожил

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

13.12.2013 в 08:30:15

kasim006 написал : наружный блок покрываеся льдом хотя у нас меньше -5 не бывает. в чем проблема??? может ли это происходить по тому что дренажная трубка торчащая с низу наружного блока была забита??? заранее благодарю за ответы!!!

Дренаж с наружного блока не имеет никакого отношения к данной проблеме. Обмерзание испарителя может происходить по многим причинам. Если есть желание позвоните мне по телефону (см профиль) я постараюсь объяснить.

0
-qwerty-
-qwerty-
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Харьков

Сообщений: 36

13.12.2013 в 15:14:03

kasim006 написал : наружный блок покрываеся льдом хотя у нас меньше -5 не бывает. в чем проблема??? может ли это происходить по тому что дренажная трубка торчащая с низу наружного блока была забита??? заранее благодарю за ответы!!!

Почему Вы решили что в чем то проблема? Чтобы в наружном блоке происходил хоть какой-то теплосъем температура кипения хладагента уже при околонулевых значениях должна быть в минусе. Происходит нормальный процесс конденсации и замерзания влаги из наружного воздуха на теплообменнике с температурой поверхности ниже точки росы. И чем больше относительная влажность, тем интенсивнее это будет происходить. Если температурный перепад на входе-выходе из внутреннего блока при работе на обогрев больше 15К и периодически включается оттайка наружного блока, то все у Вас в порядке.

А еще будете удивлены, что при 0С обмерзает сильнее чем при -5С ))

0
-qwerty-
-qwerty-
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Харьков

Сообщений: 36

13.12.2013 в 15:15:07

КАТРАН написал : kasim006,

Это может быть из за засоренной заглушки и заросшего пылью внутреннего блока.

"5 баллов" , в кавычках ес-но :cool:;)

0
rogalin
rogalin
Новичок

Регистрация: 10.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 41

15.12.2013 в 11:27:24

При работе на обогрев помещения он и должен обмерзать даже при +5. У него такой цикл - греет помещение, оттаивает, опять включает обогрев ... А дренаж обязательно нужно почистить!

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

15.12.2013 в 12:50:24

Должен-то конечно должен, но если обмерзание идет слишком интенсивно то надо бы дозаправить.

0
Fresh
Fresh
Старожил

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

15.12.2013 в 20:52:07

kasim006 написал : может ли это происходить по тому что дренажная трубка торчащая с низу наружного блока была забита???

,..может-с каждой оттайкой слой льда нарастает и , ага..Такое может спровацировать потоки воды с крыши на Н.Б.(работающий в обогреве как испаритель)..

0
phixos
phixos
Новичок

Регистрация: 26.02.2012

Москва

Сообщений: 36

15.12.2013 в 21:07:10

kasim006 написал : наружный блок покрываеся льдом хотя у нас меньше -5 не бывает. в чем проблема??? может ли это происходить по тому что дренажная трубка торчащая с низу наружного блока была забита??? заранее благодарю за ответы!!!

а вы на что его включаете? обогрев охлаждение?

0
-qwerty-
-qwerty-
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Харьков

Сообщений: 36

16.12.2013 в 21:40:16

Onsyi написал : Должен-то конечно должен, но если обмерзание идет слишком интенсивно то надо бы дозаправить.

Чета никто не повёлся ))

phixos написал : а вы на что его включаете? обогрев охлаждение?

а конденсатор может обмерзнуть? :cool: