Аватар пользователя
АлександрИнт

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

29.01.2014 в 20:48:08

Здравствуйте. Смонтирована по проекту естественная вытяжка. В помещении обмерзает решетка и соответственно подтекает с нее. -воздуховод d160 длинной около 1.5 м идет по помещению, загибается в кабинет и стоит обычная пластиковая решетка. -по улице воздуховод поднят на 3 м и сверху стоит дефлектор. -Пенофола нигде нет -отверстие через уличную стенку запенено. -по помещению уже все зашито гибсом.

Вопрос: поможет ли установка ручного клапана у стены на улице? Или установка домашнего вытяжного вентилятора вместо решетки? Или все запенафолить??

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

29.01.2014 в 21:11:42

АлександрИнт написал : установка домашнего вытяжного вентилятора

Да. И наружный отрезок трассы утеплить..

0
Аватар пользователя
АлександрИнт

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

29.01.2014 в 21:14:54

vitex73 написал : Да. И наружный отрезок трассы утеплить..

Получается он должен работать постоянно в холодное время года?

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

29.01.2014 в 21:16:10

АлександрИнт написал : Получается он должен работать постоянно в холодное время года

Да.

0
Аватар пользователя
АлександрИнт

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

29.01.2014 в 21:16:58

Про пенофол, не кретично что внутри воздуховоды не утеплены а с улицы будут утеплены?

0
Аватар пользователя
АлександрИнт

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

29.01.2014 в 21:18:29

vitex73 написал : Да. И в теплое время - тоже.

а в теплое зачем?Как я понимаю зимой тянет холодный воздух и обмерзает, летом я думал не будет??нет??

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

29.01.2014 в 21:19:13

Если поставите вентилятор- не критично.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

29.01.2014 в 21:20:11

АлександрИнт написал : а в теплое зачем

Прошу прощения , не увидел, что деф стоит у Вас..Исправил предидущий пост.

0
Аватар пользователя
АлександрИнт

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

29.01.2014 в 21:23:09

vitex73 написал : Прошу прощения , не увидел, что деф стоит у Вас..Исправил предидущий пост.

Спасибо Вам огромное!!!

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

29.01.2014 в 23:02:44

АлександрИнт написал : -по помещению уже все зашито гибсом.

??

Гипс- это туфта,вырезать прямоугольник в потолке,утеплить обмерзающий участок(море способов)собрать все как было,зашпаклевать,вышкурит,покрасить-с применением газовой пушки на 15 квт-1 день работы.

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

30.01.2014 в 00:50:59

Доброй ночи!

vitex73 написал : Да. И наружный отрезок трассы утеплить..

В случае, если воздуховоды из оц. стали для ЕВ полностью заизолированы внутри помещения и часть, выходящего участка на крыше, будет всё ок? Нигде конденсата не выпадет? И достаточно ли будет на улице сверху установить не дефлектор, а только зонт обычный? Воздуховод Д=125мм? Соответственно воздушных заслонок нет нигде на трассе. ЕВ для газовой котельной, на неё по-моему не рекомендуется устанавливать какие - либо вентиляторы.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
АлександрИнт

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Ярославль

Сообщений: 67

30.01.2014 в 10:05:57

КАТРАН написал : Гипс- это туфта,вырезать прямоугольник в потолке,утеплить обмерзающий участок(море способов)собрать все как было,зашпаклевать,вышкурит,покрасить-с применением газовой пушки на 15 квт-1 день работы.

В принципе меня это вообще не пугает,тк проект по вент был строителей и соответственно за конденсат мы не отвечаем, тк в их проекте утепление было только приток до нагревателя......... ПРОСТО ВСЕРАВНО ХОЧЕТСЯ СПОСОБ С МИНИМУМ ЗАТРАТ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ СТРОИТЕЛЕЙ.....а у них переделать профиля для короба 0.5х6м это гиганский труд:D

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

30.01.2014 в 10:48:02

vnipi написал : часть, выходящего участка на крыше,

Какая, конкретно, часть? Дело в том, что дымоходы- это отдельная" песня"...Там высокие температуры, соответственно, высокая "абсолютка" по влаге, и, при низких температурах на улице( от -20) , возможно банальное перемерзание незаизолированных участков..

vnipi написал : не дефлектор, а только зонт обычный?

Опять, же , вопрос поставлен некорректно.При каких то условиях- достаточно, при каких то- нет..Маленький штрих: у обычного зонта,КОЭФФ.МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, в 2-2,5 раза выше, чем у дефлектора(в зависимости от типа), поэтому потери на элементе, непосредственно, могут доходить до 3 крат..Насколько это критично, зависит от смежных условий..Поэтому, ставьте конкретные вопросы, с максимумом данных, будете иметь конкретные ответы..

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

30.01.2014 в 14:35:54

Добрый день!

vitex73 написал : Какая, конкретно, часть? Дело в том, что дымоходы- это отдельная" песня"...Там высокие температуры, соответственно, высокая "абсолютка" по влаге, и, при низких температурах на улице( от -20) , возможно банальное перемерзание незаизолированных участков..

Вся трасса воздуховода, начиная из запотолочного пространства газовой котельной, расположенной в подвале дома и заканчивая выходом на улицу через кровлю. На улице вплоть до окончания воздуховода, куда и смонтирован зонт - всё заизолировано. Всё будет в норме?

vitex73 написал : Опять, же , вопрос поставлен некорректно.При каких то условиях- достаточно, при каких то- нет..Маленький штрих: у обычного зонта,КОЭФФ.МЕСТНОГОСОПРОТИВЛЕНИЯ, в 2-2,5 раза выше, чем у дефлектора(в зависимости от типа), поэтому потери на элементе, непосредственно, могут доходить до 3 крат..Насколько это критично, зависит от смежных условий..Поэтому, ставьте конкретные вопросы, с максимумом данных, будете иметь конкретные ответы..

по этому вопросу постараюсь развёрнуто спросить: рекомендуется устанавливать дефлектор. В нашем случае установлен обычный зонт на окончании воздуховода на улице. Пока объект в процессе монтажа, вот и думаю, пока есть возможность заменить этот зонт на дефлектор, либо ничего страшного в этом нет? Если оставить как есть?

С Уважением,

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

30.01.2014 в 17:16:21

vnipi написал : всё заизолировано. Всё будет в норме?

vnipi написал : постараюсь развёрнуто

X+Y=1 Не подскажете значения X и Y?..

Мне нужны цифры: температура на выходе из котла, перепад высот( на всяк случай) , толщина и материал изоляции,вид топлива, макс. потребление..И тогда, без учета ветровой нагрузки( это дополнительные сведения), я могу ответить на Ваши вопросы под "самый тяжелый сценарий": при коэффициете инерции 1,5 по температуре самых холодных суток , с обеспеченностью 0,92.

0