29.01.2014 в 20:48:08
Здравствуйте. Смонтирована по проекту естественная вытяжка. В помещении обмерзает решетка и соответственно подтекает с нее. -воздуховод d160 длинной около 1.5 м идет по помещению, загибается в кабинет и стоит обычная пластиковая решетка. -по улице воздуховод поднят на 3 м и сверху стоит дефлектор. -Пенофола нигде нет -отверстие через уличную стенку запенено. -по помещению уже все зашито гибсом.
Вопрос: поможет ли установка ручного клапана у стены на улице? Или установка домашнего вытяжного вентилятора вместо решетки? Или все запенафолить??
29.01.2014 в 21:11:42
АлександрИнт написал : установка домашнего вытяжного вентилятора
Да. И наружный отрезок трассы утеплить..
29.01.2014 в 21:14:54
vitex73 написал : Да. И наружный отрезок трассы утеплить..
Получается он должен работать постоянно в холодное время года?
29.01.2014 в 21:16:10
АлександрИнт написал : Получается он должен работать постоянно в холодное время года
Да.
29.01.2014 в 21:16:58
Про пенофол, не кретично что внутри воздуховоды не утеплены а с улицы будут утеплены?
29.01.2014 в 21:18:29
vitex73 написал : Да. И в теплое время - тоже.
а в теплое зачем?Как я понимаю зимой тянет холодный воздух и обмерзает, летом я думал не будет??нет??
29.01.2014 в 21:19:13
Если поставите вентилятор- не критично.
29.01.2014 в 21:20:11
АлександрИнт написал : а в теплое зачем
Прошу прощения , не увидел, что деф стоит у Вас..Исправил предидущий пост.
29.01.2014 в 21:23:09
vitex73 написал : Прошу прощения , не увидел, что деф стоит у Вас..Исправил предидущий пост.
Спасибо Вам огромное!!!
29.01.2014 в 23:02:44
АлександрИнт написал : -по помещению уже все зашито гибсом.
??
Гипс- это туфта,вырезать прямоугольник в потолке,утеплить обмерзающий участок(море способов)собрать все как было,зашпаклевать,вышкурит,покрасить-с применением газовой пушки на 15 квт-1 день работы.
30.01.2014 в 00:50:59
Доброй ночи!
vitex73 написал : Да. И наружный отрезок трассы утеплить..
В случае, если воздуховоды из оц. стали для ЕВ полностью заизолированы внутри помещения и часть, выходящего участка на крыше, будет всё ок? Нигде конденсата не выпадет? И достаточно ли будет на улице сверху установить не дефлектор, а только зонт обычный? Воздуховод Д=125мм? Соответственно воздушных заслонок нет нигде на трассе. ЕВ для газовой котельной, на неё по-моему не рекомендуется устанавливать какие - либо вентиляторы.
С Уважением,
30.01.2014 в 10:05:57
КАТРАН написал : Гипс- это туфта,вырезать прямоугольник в потолке,утеплить обмерзающий участок(море способов)собрать все как было,зашпаклевать,вышкурит,покрасить-с применением газовой пушки на 15 квт-1 день работы.
В принципе меня это вообще не пугает,тк проект по вент был строителей и соответственно за конденсат мы не отвечаем, тк в их проекте утепление было только приток до нагревателя......... ПРОСТО ВСЕРАВНО ХОЧЕТСЯ СПОСОБ С МИНИМУМ ЗАТРАТ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ СТРОИТЕЛЕЙ.....а у них переделать профиля для короба 0.5х6м это гиганский труд:D
30.01.2014 в 10:48:02
vnipi написал : часть, выходящего участка на крыше,
Какая, конкретно, часть? Дело в том, что дымоходы- это отдельная" песня"...Там высокие температуры, соответственно, высокая "абсолютка" по влаге, и, при низких температурах на улице( от -20) , возможно банальное перемерзание незаизолированных участков..
vnipi написал : не дефлектор, а только зонт обычный?
Опять, же , вопрос поставлен некорректно.При каких то условиях- достаточно, при каких то- нет..Маленький штрих: у обычного зонта,КОЭФФ.МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, в 2-2,5 раза выше, чем у дефлектора(в зависимости от типа), поэтому потери на элементе, непосредственно, могут доходить до 3 крат..Насколько это критично, зависит от смежных условий..Поэтому, ставьте конкретные вопросы, с максимумом данных, будете иметь конкретные ответы..
30.01.2014 в 14:35:54
Добрый день!
vitex73 написал : Какая, конкретно, часть? Дело в том, что дымоходы- это отдельная" песня"...Там высокие температуры, соответственно, высокая "абсолютка" по влаге, и, при низких температурах на улице( от -20) , возможно банальное перемерзание незаизолированных участков..
Вся трасса воздуховода, начиная из запотолочного пространства газовой котельной, расположенной в подвале дома и заканчивая выходом на улицу через кровлю. На улице вплоть до окончания воздуховода, куда и смонтирован зонт - всё заизолировано. Всё будет в норме?
vitex73 написал : Опять, же , вопрос поставлен некорректно.При каких то условиях- достаточно, при каких то- нет..Маленький штрих: у обычного зонта,КОЭФФ.МЕСТНОГОСОПРОТИВЛЕНИЯ, в 2-2,5 раза выше, чем у дефлектора(в зависимости от типа), поэтому потери на элементе, непосредственно, могут доходить до 3 крат..Насколько это критично, зависит от смежных условий..Поэтому, ставьте конкретные вопросы, с максимумом данных, будете иметь конкретные ответы..
по этому вопросу постараюсь развёрнуто спросить: рекомендуется устанавливать дефлектор. В нашем случае установлен обычный зонт на окончании воздуховода на улице. Пока объект в процессе монтажа, вот и думаю, пока есть возможность заменить этот зонт на дефлектор, либо ничего страшного в этом нет? Если оставить как есть?
С Уважением,
30.01.2014 в 17:16:21
vnipi написал : всё заизолировано. Всё будет в норме?
vnipi написал : постараюсь развёрнуто
X+Y=1 Не подскажете значения X и Y?..
Мне нужны цифры: температура на выходе из котла, перепад высот( на всяк случай) , толщина и материал изоляции,вид топлива, макс. потребление..И тогда, без учета ветровой нагрузки( это дополнительные сведения), я могу ответить на Ваши вопросы под "самый тяжелый сценарий": при коэффициете инерции 1,5 по температуре самых холодных суток , с обеспеченностью 0,92.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу