Аватар пользователя
Dimitrij

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

26.07.2014 в 23:44:47

Можно ли использовать метрические трубки 8 или 6 вместо 1/4 и 10 вместо 3/8 для прокладки трассы? А то бухты по 15 метров покупать не хочется при реальной потребности около 3 м

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

26.07.2014 в 23:48:28

Можно ли использовать для электропроводки кабель 3*1,5мм. где требуется 3*2,5мм? Тем более что 1/4 это около 6мм, а не 8.

0
Аватар пользователя
Dimitrij

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

26.07.2014 в 23:51:38

Уважаемый antyar, у вас есть что сказать по трубкам? По кабелям, если надо, я вас проконсультирую в другой теме

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

26.07.2014 в 23:53:16

Dimitrij написал : Можно ли использовать метрические трубки 8 или 6 вместо 1/4 и 10 вместо 3/8 для прокладки трассы? А то бухты по 15 метров покупать не хочется при реальной потребности около 3 м

По моему проще у монтажников кондеев купить такие кусочки - у меня таких кусочков валяется целая куча, но я в Москве.

0
Аватар пользователя
Dimitrij

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

26.07.2014 в 23:59:41

Designman А что по поводу материала и состояния поверхности водопроводных метрических трубок? Диаметр-то при развальцовке будет аналогичным.

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

27.07.2014 в 00:02:14

Да разные это трубки и диаметры там другие, не подойдут они. Для холодилки нужны трубы стандарта ASTM280.

0
Аватар пользователя
Dimitrij

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

27.07.2014 в 00:17:23

Так в чем разница? 1/4 - диаметр нар. 6,35 6 - диаметр нар 6 При развальцовке обе трубки можно раскатать до одинакового диаметра

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

27.07.2014 в 00:24:20

Dimitrij Для холодилки делают трубы из бесшовной меди, а водопроводные со швом - ее просто может разорвать или потом через этот шов будут утечки хладагента...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

27.07.2014 в 00:28:46

Dimitrij, В принципе использовать можно "для себя" но есть риск что внутри трубка будет грязновата. И правильно сказали, что можно остатки 3м купить у мотажников за очень недорого... увидите на улице - спросите - может и за пиво отдадут.

Dimitrij написал : Диаметр-то при развальцовке будет аналогичным.

Есть еще маленький проблем - перед вальцеванием трубка зажимается в вальцовке.... надо тогда метрическую матрицу. И насчет мягкости водопроводных - не могу сказать, но концы можно отжечь - отпустить....

0
Аватар пользователя
Dimitrij

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

27.07.2014 в 02:20:41

Designman написал : Для холодилки делают трубы из бесшовной меди, а водопроводные со швом - ее просто может разорвать или потом через этот шов будут утечки хладагента...

Медная водопроводная тоже бесшовная. Медь никто не сваривает. Это стальная со швом.
Да и водопроводная предназначена под бОльшие давления

BV написал : Dimitrij, В принципе использовать можно "для себя" но есть риск что внутри трубка будет грязновата.

Вот этот вопрос интересный, а что там может быть внутри? Смазка какая-нибудь? Я заметил, что бухты метрической трубы тоже заглушены с торцов

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

27.07.2014 в 02:58:48

Dimitrij, ну наверное так - чистота кондиционерной трубы как-то стандартизуется, водопроводной - не знаю. Как самый плохой вариант - внутри может быть стружка...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.07.2014 в 08:45:28

С водопроводных труб не удаляется масло которое используется при прокате их, это масло не совместимо с холодильным, к тому же если речь вести про давления, какие давления при работе на воде ? 4-6 бар ? В холодильнике 23-26 бар, нет ни какой разницы ??? Медь для водопровода имеет меньшую толщину стенки (толще и не надо по специфике применения), как то для систем кондиционирования медь 1/4 (по Вашему 6.35мм) имеет толщину стенки 0.81мм, та же для водоснабжения 0.55мм, что не допустимо, потому как пределы прочности другие, да и юбка вальцовки слишком тонкая, даже при отжиге не дает нормального затекания металла в щели, что не обеспечивает необходимого герметичного соединения ...

Короче ваяйте, старые добрые грабли Вас ждут ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

27.07.2014 в 09:02:46

Полностью согласен с Бориской. Так же добавлю, что разница в диаметре незначительна только на бумаге, а на деле гайка болтается на такой трубе и при затягивании происходит не равномерный прижим юбки вальцовки к конусу штуцера. Вероятность утечки на таком соединении очень высока.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

27.07.2014 в 09:14:46

Бориска66 написал : С водопроводных труб не удаляется масло которое используется при прокате их, это масло не совместимо с холодильным, к тому же если речь вести про давления, какие давления при работе на воде ? 4-6 бар ? В холодильнике 23-26 бар, нет ни какой разницы ??? Медь для водопровода имеет меньшую толщину стенки (толще и не надо по специфике применения), как то для систем кондиционирования медь 1/4 (по Вашему 6.35мм) имеет толщину стенки 0.81мм, та же для водоснабжения 0.55мм, что не допустимо, потому как пределы прочности другие, да и юбка вальцовки слишком тонкая, даже при отжиге не дает нормального затекания металла в щели, что не обеспечивает необходимого герметичного соединения ...

Короче ваяйте, старые добрые грабли Вас ждут ...

водопроводная труба имеет толщину стенки 1 мм, во всяком случае Ф10. я с такими 7 лет работал.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.07.2014 в 09:16:35

tonche написал : водопроводная труба имеет толщину стенки 1 мм, во всяком случае Ф10. я с такими 7 лет работал.

Это смотря какой диаметр ...

На 3" кондиционерной меди толщина стенки и за 2мм будет идти ...