25.06.2015 в 14:13:14
Здравствуйте.
Имеем:
Трехкомнатная квартира в девятиэтажном доме, на втором этаже(дому около 25-30 лет).
Плохо работает вентиляция в ванной и туалете(В ванной вентиляция - сквозное окошко в туалет, а в туалете - окно в вент шахту).
На первом этаже в квартире под нами, эта вент шахта обслуживает не туалет с ванной а кухню(не перепланировка, так было изначально, и так в каждом подъезде на первом этаже). у них(соседей с низу) подключена довольно таки мощная вытяжка.
И весь запах приготовления пищи идет к нам в туалет. И это пол беды. Даже при открытых окнах + открытой двери в ванну(должно протягивать нормально), в ванной и туалете воздух затхлый, трубы Х/В "плачут" И если сосед включает вытяжку пламя зажигалки поднесенной к вент каналу, откланяется не в канал, а на меня.
Вопрос:
25.06.2015 в 14:41:44
scrat4er написал : Какие есть нормы проверки вентиляции?
В ванне/туалете объемный поток 60 кубометров/час, на кухне 100 кубометров/час, если плита газовая, 60 кубометров/час, если плита электрическая. Замеры делаются, когда на улице температура температура меньше на 10 и более градусов Цельсия и при открытых окнах в квартире.
25.06.2015 в 14:47:15
И зажигалку надо использовать не обычную, а профессиональную, с точной регулировкой высоты пламени и встроенным транспортиром для измерения углов.
25.06.2015 в 14:47:51
dimonml написал : В ванне/туалете объемный поток 60 кубометров/час, на кухне 100 кубометров/час, если плита газовая, 60 кубометров/час, если плита электрическая. Замеры делаются, когда на улице температура температура меньше на 10 и более градусов Цельсия и при открытых окнах в квартире.
А замеряют чем? Разве это правильно что зажигалкой?
25.06.2015 в 14:50:11
Легкий написал : И зажигалку надо использовать не обычную, а профессиональную, с точной регулировкой высоты пламени и встроенным транспортиром для измерения углов.
Это прикол??? или серьезно? я просто совсем не в теме вентиляции.
25.06.2015 в 14:52:16
и по второму вопросу тоже очень интересно мнения услышать...
25.06.2015 в 16:34:22
scrat4er написал : Это прикол
Это прикол. Для точных измерений используются специальные приборы, которые могут быть весьма не дешевы. Но для качественной оценки работы вентиляции можно обойтись, например, полоской туалетной бумаги. Приклейте полоску на скотч около отверстия в вентканал и понаблюдайте за ее поведением в разных режимах (открыты/закрыты окна, при работе соседской вытяжки).
25.06.2015 в 18:30:07
жарко обратная тяга не
25.06.2015 в 21:54:41
По первому вопросу более или менее понятно. А по второму высказаться ни кто не хочет?
25.06.2015 в 22:51:37
scrat4er написал : Вариант 1 : Разделить вент канал туалета на две части. Первая будет как и щас тянуть воздух из туалета. А из второй части проложить короб вентиляции напрямую в ванну.
так. Если порыть в форуме - есть хорошие решения с картинками
25.06.2015 в 23:56:18
scrat4er написал : .... Какие есть нормы проверки вентиляции? ....
Был такой документ как ЖНМ-2004/02 "Системы вентиляции жилых зданий". Это норматив для Москвы был. Каков сейчас статус - не знаю.
Почитайте, может быть что-то интересное для себя найдете. Должен быть и в Ваших краях что-то подобное ...
scrat4er написал : .... Зажигалка является измерительным прибором? ....
Конечно !! Видели сейчас рулетки выпускают , в попугаях измеряют .... ;) :)
dimonml написал : .... В ванне/туалете объемный поток ......
Значение даете для механической вентиляции. для ВЕ с/у и ванна - в 2 раза меньше ... кухня 90 кубов + объем воздуха на горение газа ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ