Аватар пользователя
Magicinema

Местный

Регистрация: 29.01.2008

Москва

Сообщений: 32

12.05.2009 в 02:13:06

Здравствуйте! Течь воды из внутренний блок нового кондиционера Panasonic. Кондиционер инверторного типа, новый, включался считанные разы, работал не более 2-3 часов по всем правилам эксплуатации, отвод воды в канализацию сделан. После самого длительного включения, окколо 6 часов выключили кондиционер, затем при включении спустя 3-4 часа из внутреннего блока кондиционера потекла вода. Фильтры в порядке, в чем может быть причина течи и что делать?

0
Аватар пользователя
ikar20002

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 18

12.05.2009 в 10:52:27

Помпу ставили ? если да, то смотреть помпу надо. Если нет, и внутренний блок выставленн ровно по уровню , то причина одна неисправен дренаж (отвод воды). По хорошему , званите в организацию кто устанавливал , пусть исправляют по гарантии.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111782

12.05.2009 в 11:02:29

2Magicinema Влажность стала побольше => побольше конденсата, наверное засорился дренаж и не справляется

0
Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4377

12.05.2009 в 11:16:42

2Magicinema а он у вас в каком режиме работает? Случайно не на самом максимальном режиме выдува при охлаждении до низкой температуры?

0
Аватар пользователя
Magicinema

Местный

Регистрация: 29.01.2008

Москва

Сообщений: 32

12.05.2009 в 11:53:57

Работал 5-6 часов в автомате на температуру 21 градус, при повторном включении спустя 3-4часа включали на охлаждение 18, он сразу и потек. Стоит по уровню, проверял и перепроверял!!! Как может засориться дренаж, он включался раз 10 всего по 2-3 часа? И почему он потек ни сразу, а именно при включении спустя 3-4 часа? Смотреть дренаж воды, там где трубка соединяется? Отвод конденсата вниз по гофротрубе, в канализацию, что там может засориться?

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

12.05.2009 в 14:14:59

Magicinema написал : Стоит по уровню, проверял и перепроверял!!!

Может иметь место залом дренажной трубы, контруклон/петля за внутренним блоком относительно дренажного лотка, нарушение герметичности заделки трубы/пробки в штуцере лотка и т.д. При монтаже дренаж проливали?

Magicinema написал : Отвод конденсата вниз по гофротрубе, в канализацию, что там может засориться?

Да что угодно. Например, причиной может быть залом трубки.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Magicinema

Местный

Регистрация: 29.01.2008

Москва

Сообщений: 32

12.05.2009 в 15:17:05

монтаж был в два этапа и проверить дренаж не представлялось возможным, по стене на пол и в канализацию. герметичности заделки трубы/пробки в штуцере лотка надо проверить в первую очередь. Но вопрос?, если бы был залом, это проявилось сразу?, все-таки кондиционер работал некоторое время, а гофротруба неподвижна. Или конденсат появляется не всегда при работе? Кстати, молжет кто объяснит, как работает кондиционер температура на охлаждение регулируется от+16 до+30, ставил на +18, что на +21, холодит одинаково.. КАк оценить работоспособность (правильность установки) кондиционера, если он новый?

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

12.05.2009 в 17:30:46

Magicinema написал : Кстати, молжет кто объяснит, как работает кондиционер температура на охлаждение регулируется от+16 до+30, ставил на +18, что на +21, холодит одинаково..

температура в помещение регулируется временем работы, как ШИМ... Уже писали, что возможная проблема в помпе удаления кондесата...

0
Аватар пользователя
Magicinema

Местный

Регистрация: 29.01.2008

Москва

Сообщений: 32

12.05.2009 в 18:25:08

Уже писали, что возможная проблема в помпе удаления кондесата... Вероятно, да, надо ставить помпу. Кто-нибудь расскажет правила установки помпы и какие они бывают( принцип работы, производитель?)

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

12.05.2009 в 19:20:22

Magicinema написал : Вероятно, да, надо ставить помпу.

вы не поняли- возможно она стоит , но по каким то причинам не работает... я не знаю, вы должны лутше знать как у вас установлен кондиционер и каким образом удаляется конденсат: самотеком или если есть подьем то с помпой? обратитесь к тем кто ставил кондиционер это 100% гарантия!

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

16.05.2009 в 22:42:39

Magicinema написал : Или конденсат появляется не всегда при работе?

Дело в том, что критический объем набирается не сразу. И через край.

Magicinema написал : Вероятно, да, надо ставить помпу.

Они, кстати, не бесшумные.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Magicinema

Местный

Регистрация: 29.01.2008

Москва

Сообщений: 32

16.05.2009 в 23:02:39

Создал новую тему про помпу

0
Аватар пользователя
oslik

Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 132

30.05.2011 в 12:53:25

а у меня стоит 1 внешний, 2 внутренних..тоже Panasonic...3-й год, наверное...так вот, неск раз в сезон (лето обыно) один из внутренних постоянно течет...второй вроде ни разу не тек...и температура кажется не поддерживается на должном уровне (при режиме "авто"), дует холодом постоянно...монтажников что ли вызывать?

0
Аватар пользователя
minimaxx

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Николаев

Сообщений: 165

30.05.2011 в 13:01:29

смотрите место где дренаж врезается в канализацию - труба не должна касаться уровня воды - должен быть разрыв струи

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

02.06.2011 в 15:02:12

Много раз ремонтировал подобные течи-это обычно болезнь старых кондеров любой марки,в том месте где трубка вставляется в поддон-из за того что или криво поставлено на заводе изготовителе,или дернули при установке,или задубела резина-начинается небольшая течь.Лечится разбиранием-просушиванием-обезжириванием и собиранием на любой сантехнический или авто герметик,больше жалоб не было.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу