VOVAN25 написал :
Скажите для Ostberg СК160С подойдут воздуховоды 125мм или желательно на 160 мм.
По максимуму производительность СК160С порядка 500 куб. а для них 125мм это примерно тоже самое что канат заложить в ушко иголки. Получится то от чего хотели уйти к тому же и пришли. Поэтому есть 2 варианта - "делать как для себя" и "делать как для соседа". По первому варианту - надо ставить воздуховод на 160 мм, по второму - уменьшать производительность вентилятора, тем самым делать типа "для вида". По этому - я бы не только увеличивал диаметр но и еще вставлял в нее металический воздуховод, т.к. в строительном варианте оставлять нельзя - вентилятор просто на просто "умирает".
VOVAN25 написал :
Сори.немного не понял про 2 воздуховода
Обычно в квартирах на кухне делается один выход естественной вентиляции. И все поголовно пытаются в это "игольное" ушко впиндюрить еще и зонт с бешеным вентилятором. Так вот, чтобы этой ерунды не было и работало все относительно нормально - рядом ставится еще один канал, отдельный от того который заложен строителями и именно для зонта. Получается - один канал работает на помещения кухни а второй только для зонта. Вот в чем смысл. У Вас этот вариант вполне можно сделать.
VOVAN25 написал :
мне надо делать пару поворотов,как эти повороты отразятся на производи-
тельности и шуме?
Всее будет нормально
VOVAN25 написал :
можно будет подключить к органам управления мощности вытяжки,таким образом как предлагал Мишутк в своем посте?
Все можно. Только надо знать что стоит на управлении на самом зонту. Лучше если будет что-то по-проще, типа ползунковый переключатель скорости, простой выключатель. Короче никакой электроники - может и не получиться.