Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

17.09.2015 в 09:11:01

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Суть: Моя знакомая, заключила договор долевого участия в строительстве квартиры в черновой отделке. Пришло уведомление от застройщика принять квартиру. Т.к. человек она далекий от строительства, она обратилась ко мне с просьбой осмотреть и указать недостатки... Осмотрели... Квартир от застройщика повидал много разных, был готов к некоторым косякам, но как оказалось не в этот раз... Какие моменты в строительстве дома меня смутили:

  • отсутствует штукатурка
  • стены выполнены из газосиликата, в т.ч. и санузлах... кладка с приличными швами на цементном растворе, кривая. Да и к тому же по внешнему виду сам газосиликат представляет из себя некондицию/брак.
  • вытяжка совмещенная жестяным кожухом, кухни с туалетом, практически не работает
  • кабель на розетки по факту сечением 1,3 мм.кв.
  • распредкоробки собраны на ваговских клемниках, в т.ч. и ответвления на розетки...
  • Узо на санузлы с током утечки 0,03 А
  • нет вывода на полотенцесушитель
  • нет выводов канализации под сантехприборы (в договоре предусмотрено)
  • нет пароизоляции под стяжкой (1 этаж), видна под стяжкой только подложка под ламинат. Перекрытия монолитный бетон. Внизу подвал с неизвестным режимом эксплуатации...
  • уровень стяжки таков (кстати, на вид сделана вполне себе, сверху наливайкой прошли), что балконная дверь открывается от уровня стяжки на высоте, что то около 1-2 см.
  • нет ГИ в санузлах Ну и так по мелочи... Понимая, что у нас действует "свобода договора", попросили предоставить проэктную документацию, согласно которой производились работы и акты скрытых работ. После того как мастер показывающий квартиру отправил в офис, в офисе к мастеру (одни говорят что бумаги у мастера, мастер, что в офисе), после третьего круга, написали заявление с просьбой предоставить проэктную документацию для ознакомления... Прошёл почти месяц... тишина. По условиям договора, долевщик обязан принять квартиру, если не принимает, квартиру передают без его "согласия", а именно в октябре (по срокам так выходит). Для чего нужна документация, чтобы понять согласно каким нормам выполнялось строительство и от чего отталкиваться при приемке... возможно те "нарушения" что я вижу, вдруг они прописаны в этой проэктной документации... :confused: Вопросы:
  • как побудить застройщика к предоставлению проэктной документации?
  • возможно есть какие то нормы, которые они не могут нарушать при всей "свободе Договора"? Буду благодарен за конкретные ссылки на такие нормативы, по перечисленным смутившим меня моментам. :) Вообще кто что посоветует, как быть в такой ситуации? Спасибо.
0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

17.09.2015 в 09:41:49

Резон, Читать договор долевого участия. Что должен был сделать застройщик, то и проверять.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10380

17.09.2015 в 16:55:09

Резон написал : Вообще кто что посоветует, как быть в такой ситуации?

Пишите претензию на то, что вам не нравится. По ответу на претензию думать куда плясать дальше. Другой вариант нанимаете экспертизу, даёте им в зубы всё имеющееся и они уже составлюят акты протоколы и на основании их уже предъявляете претензию или возвращаете излишнеуплаченное за не выполненные работы через суд.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

17.09.2015 в 22:53:13

Slonobas написал : Резон, Читать договор долевого участия. Что должен был сделать застройщик, то и проверять.

Завтра попрошу копию, чтоб так сказать оригинал был перед лицом... В Договоре было прописано (на память, не дословно) "..."Застройщик" обязуется передать квартиру в черновой отделке..." В моем понимании например, возведение стен из газосиликата без последующей штукатурки, не относится вообще ни к какой отделке... Также идет перечисление, что "застройщик" исполняет (например): " ... подводка канализационных труб к сантехприборам, электропроводка.... согласно проэктной документации..." Т.е. в договоре перечисление идет в очень общих словах - не от чего отталкиваться, какие требования при приемке предъявлять выполненным работам.

ser000 написал : Пишите претензию на то, что вам не нравится. По ответу на претензию думать куда плясать дальше.

Написана, нет ответа, нет реакции, разве что окна от битума слегка отчистили и все... тишина....

ser000 написал : Другой вариант нанимаете экспертизу, даёте им в зубы всё имеющееся и они уже составлюят акты протоколы и на основании их уже предъявляете претензию или возвращаете излишнеуплаченное за не выполненные работы через суд.

А они от чего будут отталкиваться при проведении экспертизы? Другими словами в чем разница, если я, не эксперт, сошлюсь на те же нормативные документы, что и эксперты, при обращении в суд например? Основной вопрос для меня, чем руководствовался "застройщик" при строительстве... от этого и хочу плясать... Получается, что у меня в этой ситуации и претензий обоснованных нет... :( p.S. Интересно, прокуратура такими вопросами занимается? Ну чтоб хотя бы сподвигнуть застройщика на диалог... :o

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

18.09.2015 в 09:20:58

«вытяжка совмещенная жестяным кожухом, кухни с туалетом, практически не работает» При открытых окнах? А температура на улице и в помещении какая? Проверяют при не более +5 на улице и не менее 13 разница с помещением. «кабель на розетки по факту сечением 1,3 мм.кв.» Аналогично. По проекту (со слов электрика) 1,5, документы на кабель есть (опять же со слов электрика) — не придерёшься. «распредкоробки собраны на ваговских клемниках, в т.ч. и ответвления на розетки...» — ПУЭ позволяют. «Ваго только на свет» — миф интернета (в том числе этого форума). «Узо на санузлы с током утечки 0,03 А» — разрешено. Более того, есть исследование (одного из производителей УЗО) о малом преимуществе 10 мА по сравнению с 30. «нет вывода на полотенцесушитель» Как это? В ванной комнате нет отводов от стояка? Наверное, нарушение, но не уверен. «нет выводов канализации под сантехприборы (в договоре предусмотрено)» На стояках нет тройников?! «нет пароизоляции под стяжкой (1 этаж), видна под стяжкой только подложка под ламинат. Перекрытия монолитный бетон. Внизу подвал с неизвестным режимом эксплуатации...» А вот это интересно. В смысле интересно, удастся ли вам добиться переукладывания стяжки. Просто у меня похожая ситуация: обещали плавающую стяжку (на словах, проект не смотрел), а сделали только демпферную ленту. Интересно, сколько можно получить компенсации. «уровень стяжки таков (кстати, на вид сделана вполне себе, сверху наливайкой прошли), что балконная дверь открывается от уровня стяжки на высоте, что то около 1-2 см.» Сомневаюсь, что где-то написано, что должно быть больше. Ковёр постелить хватит, даже плитку. Можно около двери сделать одно покрытие, а в остальной комнате другое. Можно поддолбить стяжку у двери. «нет ГИ в санузлах» А должна быть? У меня в СУ сделали стяжку с гидроизолирующими добавками. Типа гидроизоляция. Но между стяжкой и стенами вода щель найдёт. Так что, даже если по проекту и есть, и вы добьётесь, чтобы «сделали», то по факту ГИ не получите.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

18.09.2015 в 21:53:43

все общение с застройщиком только в письменном виде. в 2х экземлярах с отметкой на втором о принятии (дата и должность) потом все пригодится. я отсудил с застройщика почти 3 тыс. с кв. метра получается :) как раз на эту сумму в свое время подорожала квартира с момента как я решил ее купить. т.е. по сути все вернулось на круги свои. эпопея тянулась полтора года. но оно того стоило. неустойка (в случае добровольного принятия моих условий) была в 4 раза меньше, все остальное судебные расходы и штрафы. да нервов попили, даже до угроз доходило. есть все аудиозаписи. но прежде чем все затевать, взвесье все свои шансы, и почитайте юридическую литературу. очень много тонкостей.

да самое главное все претензии к застройшику должны быть основаны на ДДУ (приложение + акты если какие есть) ГОСТЫ, СНИПЫ, СП.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

19.09.2015 в 23:47:36

Артём Зорин написал : «вытяжка совмещенная

Спасибо, учту. Ссылку пожалуйста, если не сложно...

Артём Зорин написал : Аналогично. По проекту (со слов электрика) 1,5, документы на кабель есть (опять же со слов электрика) — не придерёшься.

Т.е., другими словами, Вы утверждаете, что Застройщик не несет ответственности за использованный материал по факту не отвечающий заявленным характеристикам?

Артём Зорин написал : ПУЭ позволяют.

Наверное вы имели ввиду ПУЭ 2.121 Действительно... удивлен, раньше не замечал...

Артём Зорин написал : «Ваго только на свет» — миф интернета (в том числе этого форума).

Увы, если бы сам не видел, как они себя ведут... особенно частое явление на выделенной линии санузлов... В общем Ваго, это я больше для общей картины, не принципиально, все равно в процессе ремонта все распредкоробки проваривать/пропаивать.

Артём Зорин написал : «Узо на санузлы с током утечки 0,03 А» — разрешено

Посмотрел, действительно, верхний предел. Спасибо. Вообще основная проблема фактическое сечение кабеля, т.к. после штукатурки заменить его будет проблемой. На комнаты еще Бог бы с ним, но на отдельной линии того же санузла будет греться... отсюда проблемы с теми же Вагами и пр...

Артём Зорин написал : «нет вывода на полотенцесушитель» Как это? В ванной комнате нет отводов от стояка? Наверное, нарушение,

Нет вывода... вообще. Стояки не имеют компенсаторов, закреплены жестко...

Артём Зорин написал : На стояках нет тройников?!

Есть тройник. И этот момент был бы не принципиален, если бы этот тройник не выходил на уровне 20 см от стяжки...

Артём Зорин написал : балконная дверь открывается от уровня стяжки на высоте, что то около 1-2 см.» Сомневаюсь, что где-то написано, что должно быть больше. Ковёр постелить хватит, даже плитку. Можно около двери сделать одно покрытие, а в остальной комнате другое. Можно поддолбить стяжк

Можно все что угодно сделать, основной вопрос - за чей счет?

Артём Зорин написал : о между стяжкой и стенами вода щель найдёт. Так что, даже если по проекту и есть, и вы добьётесь, чтобы «сделали», то по факту ГИ не получите.

ГИ делается с заходом на стены, в т.ч. и примыкания, выше уровня стяжки (где то это прописано, не помню)....

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

20.09.2015 в 00:09:26

Andrey099 написал : я отсудил с застройщика почти 3 тыс. с кв. метра получается

Спасибо за поддержку, значит с ними можно бороться... :)

Andrey099 написал : но прежде чем все затевать, взвесье все свои шансы, и почитайте юридическую литературу. очень много тонкостей.

Не уверен, что хозяйка готова морально и денежно затевать это все... :( Хотя я бы вписался... Был сильно удивлен зайдя в квартиру, ощущение, что контроля над исполнением работ не было ни какого... Когда сам работал в СМУ, дрючили не по детски за косяки, неужели сейчас этого нет? :confused: Вот по штукатурке ни кто ни чего не сказал... :sorry: Здесь хочу сделать финт ушами, т.к. отклонение стен по 3 см на высоту этажа (как умудрились на газосиликате...:confused: ) , а это тоже не вписывается в допуски. Потребовать исправления, а исправлять/выравнивать наверняка будут штукатуркой... По поводу использования бракованного газосиликата, наверное соглашусь с ser000, без экспертизы не доказать. Использование газосиликата в помещениях с повышенной влажностью...:cool:

Andrey099 написал : да самое главное все претензии к застройшику должны быть основаны на ДДУ (приложение + акты если какие есть) ГОСТЫ, СНИПЫ, СП.

Я извиняюсь, что такое ДДУ и СП ?

Andrey099 написал : да нервов попили, даже до угроз доходило. есть все аудиозаписи.

Надеюсь до этого не дойдет... и все удастся решить :yu: Если конечно хозяйка не плюнет на все это.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

20.09.2015 в 00:10:36

Andrey099 написал : я отсудил с застройщика почти 3 тыс. с кв. метра получается

Неплохо. Спасибо за поддержку, значит с ними можно бороться... :)

Andrey099 написал : но прежде чем все затевать, взвесье все свои шансы, и почитайте юридическую литературу. очень много тонкостей.

Не уверен, что хозяйка готова морально и денежно затевать это все... :( Хотя я бы вписался... Был сильно удивлен зайдя в квартиру, ощущение, что контроля над исполнением работ не было ни какого... Когда сам работал в СМУ, дрючили не по детски за косяки, неужели сейчас этого нет? :confused: Вот по штукатурке ни кто ни чего не сказал... :sorry: Здесь хочу сделать финт ушами, т.к. отклонение стен по 3 см на высоту этажа (как умудрились на газосиликате...:confused: ) , а это тоже не вписывается в допуски. Потребовать исправления, а исправлять/выравнивать наверняка будут штукатуркой... По поводу использования бракованного газосиликата, наверное соглашусь с ser000, без экспертизы не доказать. Использование газосиликата в помещениях с повышенной влажностью...:cool:

Andrey099 написал : да самое главное все претензии к застройшику должны быть основаны на ДДУ (приложение + акты если какие есть) ГОСТЫ, СНИПЫ, СП.

Я извиняюсь, что такое ДДУ и СП ?

Andrey099 написал : да нервов попили, даже до угроз доходило. есть все аудиозаписи.

Надеюсь до этого не дойдет... и все удастся решить :yu: Если конечно хозяйка не плюнет на все это.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

20.09.2015 в 12:06:29

Резон написал : Т.е., другими словами, Вы утверждаете, что Застройщик не несет ответственности за использованный материал по факту не отвечающий заявленным характеристикам?

Естественно, претензию надо писать застройщику, а не заводу-изготовителю кабеля. В данном случае дело ещё вот в чём. «1,5 кв. мм» — это не фактическое сечение, а всего лишь название. Нормативом соответствовать должна погонная проводимость. Самостоятельно вы её вряд ли сможете измерить, обычные мультиметры с такими малыми сопротивлениями не работают. Так что в случае претензии варианта два: 1) экспертиза показывает, что кабель соответствует нормативам, вы оплачиваете стоимость экспертизы (порядка 10 000 рублей); 2) кабель не соответствует проекту. Теоретически из этого можно раздуть грандиозный скандал (застройщик перекладывает проводку во всём доме, завод-изготовитель кабеля закрывается, штраф на приёмную комиссию), а практически... Я предпочёл не ввязываться в непонятную авантюру, а просто сменил автоматы на 6-амперные + прокладываю новые линии.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

20.09.2015 в 21:49:16

Артём Зорин написал : экспертиза показывает, что кабель соответствует нормативам, вы оплачиваете стоимость экспертизы (порядка 10 000 рублей)

Даже если так, думаю не проблема...

Артём Зорин написал : кабель не соответствует проекту. Теоретически из этого можно раздуть грандиозный скандал (застройщик перекладывает проводку во всём доме, завод-изготовитель кабеля закрывается, штраф на приёмную комиссию), а практически...

практически, при вырисовывающейся перспективке, думаю застройщику проще довести все до ума... не уверен на счет завода, а вот с остальным вполне может статься...

Артём Зорин написал : Я предпочёл не ввязываться в непонятную авантюру, а просто сменил автоматы на 6-амперные + прокладываю новые линии.

склонен ко второму варианту в случае чего, правда если хозяйка поддержит такое решение... Спасибо за комментарии.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

01.10.2015 в 07:18:05

Докладываю. После обращения к прокурору. Начался какой никакой диалог. Волшебным образом:

  • поднялась дверь над стяжкой
  • опустилась крестовина на приемлимый уровень, прораб выделил отводов и труб для последующей подводки к сантехприборам
  • вытяжка оформилась и заработала, без перепада температур в 13 градусов Юрист, сам :a пригласил в кабинет и доброжелательно помог составить акт Показали проэкт в электронной форме у себя на компьютере :cool:, где я успел только увидеть, что кабель должен быть 3х1,5 на розетки и 3х6 на кухонную плиту... С прорабом составили акт, он скрипя сердцем подписал (что осталось):
  • Сечение кабеля 3х1,3 и 3х4,9 соответственно. Предложил свести нас с субподрядчиком, на что получил Резонный ответ... :)
  • Зафиксировали отсутствие гидро-пароизоляции
  • производственные дефекты блоков, пучение, отслоение
  • отклонение стен от вертикали (будем еще промерять)
  • отсутствие отводов на полотенцесушитель Пока составляли акт, рабочий соскреб и зашлифовал поверхность стяжки от ранее оставленной плюхи, оперативно (у меня бы так не получилось :o ) Для себя решили, не настаивать на штукатурке стен, ограничится выделением материалов для этих целей исходя из тех соображений, что так и отштукатурят.... Сегодня нужно быть с "отчетом" у прокурора. Теперь еще и к нему нужно время выделять ездить...:cool: :) История продолжается.... Принципиальным вопросом остается кабель...
0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

19.01.2016 в 00:59:12

Застройщик отписался... "по проэкту пароизоляция не предусмотрена...". Такое может быть? С учетом того, что первый этаж, внизу подвал... :cool: Т.е., я так понимаю, застройщик тем самым признал, что и не выполнял этих работ...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

19.01.2016 в 03:46:41

Резон написал: отсутствует штукатурка стены выполнены из газосиликата, в т.ч. и санузлах... кладка с приличными швами на цементном растворе, кривая. Да и к тому же по внешнему виду сам газосиликат представляет из себя некондицию/брак.

ну если они на это смогут нанести чистовые материалы например обои :)

Резон написал: вытяжка совмещенная жестяным кожухом, кухни с туалетом, практически не работает

проверяется при приоткрытом окне, если есть отопление - должна работать. Но в новом незаселенном доме шахта не наполняется потоком воздуха - все окна закрыты на других этажах - может работать хуже

Резон написал: кабель на розетки по факту сечением 1,3 мм.кв.

см сертификат на кабель - допустимо - кабель принимается по сопротивлению, а не по сечению Но где-то в рекомендациях СП вроде есть - розетки 2.5 мм2 - надо поискать по форуму

Резон написал: распредкоробки собраны на ваговских клемниках, в т.ч. и ответвления на розетки...

соответствует нормам.

Резон написал: Узо на санузлы с током утечки 0,03 А

соответствует ПУЭ

Резон написал: нет вывода на полотенцесушитель

смотреть проект дома

Резон написал: нет пароизоляции под стяжкой (1 этаж), видна под стяжкой только подложка под ламинат. Перекрытия монолитный бетон. Внизу подвал с неизвестным режимом эксплуатации...

допустимо, обязательности пароизоляции не предусмотрено. Хорошо, хоть подложка есть.

Резон написал: уровень стяжки таков (кстати, на вид сделана вполне себе, сверху наливайкой прошли), что балконная дверь открывается от уровня стяжки на высоте, что то около 1-2 см.

смотреть проект - толщина покрытия, а так - под линолеум проходит

Резон написал: нет ГИ в санузлах

должна быть

Резон написал: По условиям договора, долевщик обязан принять квартиру, если не принимает, квартиру передают без его "согласия", а именно в октябре (по срокам так выходит).

Пишите акт приемки с замечаниями, в том числе что не предоставили документацию - внизу акта - свое мнение что квартира не принимается из-за недоделок (перечень) - отдавайте под роспись

Резон написал: как побудить застройщика к предоставлению проэктной документации?

Заявление, что приемка квартиры осуществляется только на основании проектной документации - сверка с документацией.

ser000 написал: Другой вариант нанимаете экспертизу, даёте им в зубы всё имеющееся и они уже составлюят акты протоколы и на основании их уже предъявляете претензию или возвращаете излишнеуплаченное за не выполненные работы через суд.

или досудебная претензия. В Москве экспертиза стоит 10-15 тыр с актом, организация СРО, эксперты с образованием и тд - не подкопаешься. Приходят с поверенными приборами, измеряют в цифрах, в акте пишут отклонения и какие нормативы нарушены, считают сколько денег стоит доделать/переделать, по смете составленной по нормативам. Оочень полезная бумага получается.

Резон написал: Написана, нет ответа, нет реакции,

поискать, в какой срок по договору должны исправить перечисленное в претензии...

Резон написал: Основной вопрос для меня, чем руководствовался "застройщик" при строительстве... от этого и хочу плясать...

Проектной документацией, которая хранится минимум в трех местах - у застройщика, у проектировщика, у утверждающей организации.

Резон написал: p.S. Интересно, прокуратура такими вопросами занимается? Ну чтоб хотя бы сподвигнуть застройщика на диалог...

Лучше после экспертизы и собирайте ФАКТЫ.

Артём Зорин написал: «нет вывода на полотенцесушитель» Как это? В ванной комнате нет отводов от стояка? Наверное, нарушение, но не уверен.

У меня и стояка в ванной нет :) По проекту - электрический ПС. Разводка воды - коридорная горизонтальная - горячую воду жду минуты три :)

Резон написал: На стояках нет тройников?! Есть тройник. И этот момент был бы не принципиален, если бы этот тройник не выходил на уровне 20 см от стяжки...

Опять же нужен проект.

Резон написал: ГИ делается с заходом на стены, в т.ч. и примыкания, выше уровня стяжки (где то это прописано, не помню)....

Думаю, что это СНИП по устройству полов.

Резон написал: т.к. отклонение стен по 3 см на высоту этажа (как умудрились на газосиликате... ) , а это тоже не вписывается в допуски.

Верно - см СНИП

Резон написал: что такое ДДУ и СП ?

Договор Доверительного управления и Свод Правил

Артём Зорин написал: . Самостоятельно вы её вряд ли сможете измерить, обычные мультиметры с такими малыми сопротивлениями не работают.

Элетролаборатирия сможет измерить микроомметром - для начала промерять кусок кабеля, а потом думать - бодаться дальше - или нет.

Да еще от застройщика нужны акты скрытых работ - гидроизоляция, электролаборатория наверное тоже надо... Сопротивление изоляции и сопротивление петли фаза-ноль.

Резон написал: Я предпочёл не ввязываться в непонятную авантюру, а просто сменил автоматы на 6-амперные + прокладываю новые линии. склонен ко второму варианту в случае чего, правда если хозяйка поддержит такое решение... Спасибо за комментарии.

Уж лучше проводку перетянуть, чем ставить АВ по 6А.

Кстати, какой именно кабель? Должен быть НГ-ls

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

19.01.2016 в 21:03:22

BV, вот это ответище... :a Спасибо!

BV написал: ну если они на это смогут нанести чистовые материалы например обои

Меня больше смущает неоднородность, "пучинистость", отслоение верхнего слоя блоков и их применение в санузлах... надо будет сфоткать...

BV написал: проверяется при приоткрытом окне, если есть отопление - должна работать. Но в новом незаселенном доме шахта не наполняется потоком воздуха - все окна закрыты на других этажах - может работать хуже

Застройщик исправил - работает

BV написал: см сертификат на кабель - допустимо - кабель принимается по сопротивлению, а не по сечению Но где-то в рекомендациях СП вроде есть - розетки 2.5 мм2 - надо поискать по форуму

Такс... не знал. Хотя в проэкте сам видел именно на розетки 2,5 на плиту 6 на свет 1,5... может вообще зря людей с понталыги сбиваю ... :o

BV написал: смотреть проект дома

Кто бы его еще показал...

BV написал: смотреть проект - толщина покрытия, а так - под линолеум проходит

Застройщик исправил - как то подняли, то ли дверь, то ли блок... :confused:

BV написал: допустимо, обязательности пароизоляции не предусмотрено.

:eek: Это для меня новость... буду знать.

BV написал: Хорошо, хоть подложка есть

:D

BV написал: должна быть

Угу

BV написал: Пишите акт приемки с замечаниями, в том числе что не предоставили документацию - внизу акта - свое мнение что квартира не принимается из-за недоделок (перечень) - отдавайте под роспись

Замечания написаны, акт составлен, по договору квартира автоматически переходит даже с недоделками...

BV написал: Заявление, что приемка квартиры осуществляется только на основании проектной документации - сверка с документацией.

Не помогло, не предоставляют.

BV написал: или досудебная претензия. В Москве экспертиза стоит 10-15 тыр с актом, организация СРО, эксперты с образованием и тд - не подкопаешься. Приходят с поверенными приборами, измеряют в цифрах, в акте пишут отклонения и какие нормативы нарушены, считают сколько денег стоит доделать/переделать, по смете составленной по нормативам. Оочень полезная бумага получается.

Вот этим путем и хотели идти, но после этого вашего высказывания:

BV написал: Элетролаборатирия сможет измерить микроомметром - для начала промерять кусок кабеля, а потом думать - бодаться дальше - или нет.

мы посовещались и я решил, что сначала сами замеряем, может как Вы говорите сопротивление, петля или еще что - все соответствует, и получится, что напрасно выброшенные деньги на судебные тяжбы будут...

BV написал: поискать, в какой срок по договору должны исправить перечисленное в претензии..

Нет этого в договоре, на сколько я помню

BV написал: Опять же нужен проект.

Застройщик исправил тройник и дал немного отводов с трубами, ну типа до сантехприборов сами соберете...

BV написал: Кстати, какой именно кабель? Должен быть НГ-ls

Уже не помню... :o Договорился с ребятами, что подъедут в свободное время на следующей неделе, померять "сопротивление изоляции, петлю, линейную проводимость", в общем то что Вы писали ... тогда за одним сфоткаю и пучения блоков и кабель... Так шта через недельку, по этому вопросу, опять пристану... :)

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу