До этого есть тема ниже, про замену проводки в двух комнатной панельки. Узнав в УК, вернее у их электрика, что мощность ввода в квартиру 6-7кв, на мой вопрос хватит ли провода 3*6 и АВ на 32, сказал кабель пойдет а автомат поменяй на 63А, ну с ним все понятно, главное что бы не выбивало автомат. Приобрел шиток на 24 модуля, по 12 в 2 ряда фирмы ASD небольшого рамера, накладной мне самое то, сильно не ругайте за марку. Размещаю автоматы и УЗО в щит, вроде все входит. На вводе собираюсь ставить УЗО на 40А, и АВ на 32, туда же хочу поставить АД16 отдельно на холодильник. Помогите по схеме может что то можно объединить или добавить в схему. В схеме есть группа с розетками(роутер, сигналка, телефон) уезжая к примеру в отпуск, просто не выключать АВ или как то иначе можно реализовать, то есть холодильник и сигналка всегда работали. Жду советов.