15.04.2013 в 01:12:53
Здравствуйте. Допустим дом 9 этажей, на каждом этаже 4 квартиры = 36 квартир. Независимо от площади квартиры, мощность выделяется одинаковая на каждую квартиру (по крайне мере у нас так). Какой смысл делить на одном этаже квартиры по разным фазам, тем более 2 из 4 всё равно будут на одной висеть? В случае отгарания нуля на одном этаже, будет гулять 380 по всем квартирам этого этажа :( Если 36 квартир поделить на 3 фазы = по 12 квартир в данном доме должно висеть на каждой фазе, это = по 3 этажа. Так не проще вешать по 3 этажа на фазу (с 1-3 этаж на L1, 4-6 на L2, 7-9 на L3), в итоге в случае отгарания нуля на одном этаже, ничего не случится в квартирах данного этажа, да и по моему надёжнее, если разбросать квартиры на одном этаже по разным фаза, то боимся отгарания нуля на этаже и нуля во ВРУ, если квартиры весят на одном этаже на одной фазе, то боимся только отгарания нуля во ВРУ, ну или если он обломится по полам на каком-то этаже. Так ли это, или я чего-то не улавливаю? Спасибо.
15.04.2013 в 01:32:08
как я понимаю, если, например, ноль отгорит между 6-м и 7-м этажём, то между всеми группами по 12 квартир будет гулять междуфазное напряжение - у кого 100, к кого 300 и т. д - зависит от суммарного сопротивления каждой группы. И все 9 этажей получат аномальные напряжения
А в случае с классической схемой - аномальные напряжения получат только жители 7, 8 и 9-го этажей
15.04.2013 в 01:41:04
Магирус написал : если, например, ноль отгорит между 6-м и 7-м этажём
То получат гуляющие 380 все кто выше 6 этажа. Такой эффект будет при любом подключении квартир к фазам на одном этаже.
15.04.2013 в 01:44:08
Правильно. Так а в Вашей схеме получат междуфазку все 9 этажей. Почему?
Потому, что каждый блок из 12-ти квартир можно условно представить, как одна большая квартира
15.04.2013 в 02:01:00
Songo написал : (с 1-3 этаж на L1, 4-6 на L2, 7-9 на L3)
и для 7-9 этажей увеличить сечения фазного и нулевого провода?
15.04.2013 в 02:08:39
Магирус написал : Потому, что каждый блок из 12-ти квартир можно условно представить, как одна большая квартира
А какая вам разница, 12 квартир на одном этаже, или на 9 этажах? Хорошо будет тем, у кого ноль есть.
15.04.2013 в 02:16:55
юра Т написал : и для 7-9 этажей увеличить сечения фазного и нулевого провода?
Об этом я не подумал. Сечение нулевого походу ненужно увеличивать, на нём и так все квартиры весят, а вот фазный может и придётся. Можно попробовать чередовать: допустим 1 этаж на L1, 2 - L2, 3 - L3; 4 - L1, 5 - L2, 6 - L3; 7 - L1, 8 - L2, 9 - L3 и т.д. и тогда должно всё прокатить?
15.04.2013 в 02:21:18
Songo написал : А какая вам разница, 12 квартир на одном этаже, или на 9 этажах?
Разница в том, что попробуйте нарисовать схему на бумаге. Я нарисовал. А потом спроэцировать схему на трёхэтажное здание, каждый этаж которого запитан от разных фаз. Если горит ноль между этажами - "радуются" обитатели всех трёх этажей
15.04.2013 в 02:29:10
Магирус написал : Если горит ноль между этажами - "радуются" обитатели всех трёх этажей
С чего бы это? У кого ноль есть - тем хорошо. А чтоб "радовались" все этажи, так это надо межфазное КЗ сделать, в этом случае быстрее автоматика сработает (или выгорит) во ВРУ.
15.04.2013 в 02:40:55
Магирус Ноль может отгореть: 1) во ВРУ; 2) в этажном щите; 3) между этажами. И подумайте, какие и у кого последствия будут при этих вариантах: Если на одном этаже подключены к разным фазам, то при: 1) страдают все этажи (все квартиры); 2) толь данный этаж; 3) все кто выше обрыва нуля. Если на одном этаже подключены все к одной фазе, то при: 1) страдают все этажи (все квартиры); 2) никто (просто не будет электричества во всех квартирах данного этажа); 3) все кто выше обрыва нуля. Недостаток второго варианта, как подметил юра Т, в том, что нет равномерного распределения нагрузки на каждой фазе по всей её длине. Одно дело грузить фазу по чуть чуть на протяжении всех этажей, другое дело только на последних. Тут пожалуй всё зависит от кол-во этажей и сечения стояка.
15.04.2013 в 03:35:33
Songo написал : Недостаток второго варианта, как подметил юра Т, в том, что нет равномерного распределения нагрузки на каждой фазе по всей её длине
Не такие большие длины и не такие маленькие сечения рабочих проводников магистрали, чтобы принимать во внимание падение напряжения, которого практически не будет.
15.04.2013 в 07:03:08
У нас в большинстве 9-этажек: 3 фазы идут с 1 по 3 этаж, 2 фазы - с 4 по 6 этаж и 1 фаза с 7 по 9 этаж.
15.04.2013 в 07:18:40
Если Вашему дому уже есть 20 лет и больше. Ему может помочь только капитальный ремонт. 5 проводка и увеличение стояка. Как с подстанции ввода это второй вопрос.
15.04.2013 в 11:32:55
Видел 5-ти этажный 2х подъездный дом, 3 квартиры на этаже, примерно 2000г. постройки, так там вообще 2 фазы идут в этажных щитах, L3 просто физически нет. PEN идет без разрывно на корпус щита (PE) потом на шину N и так на каждом этаже.
Интересно, почему тогда сплошь и рядом квартиры разбрасывают по трём фазам на одном этаже, чем это мотивировано? Неужели это делают только для равномерной нагрузки на фазу в ущерб надёжности сего подхода. Ведь даже если допустить, что напряжение просядет на верхних этажах, и даже если допустить, что каким то макаром фаза перегорит, так просто будут без электричества сидеть те этажи и всё, так это ведь лучше, чем последствия после обрыва нуля на этаже.