Sky Hunter
Sky Hunter
Новичок

Регистрация: 03.05.2013

Кемерово

Сообщений: 44

17.01.2014 в 23:13:36

Здравствуйте. Вопрос такой: Какое сечение и шаг балок можно использовать при обустройстве мансарды в строении с габаритами 5 х 4? Дополнительные условия: перекрываемы пролёт 4м, материал балок - брус сосна, предполагаемый шаг стропил крыши 1м.

Пробовали считать онлайн калькулятором получается при сечении балки 200х150 возможен шаг в 1 метр. При сечении балки 200х100 - 0,5....0,8 метра. Но тогда не попадаем в шаг стропил...

Пообщавшись с теоретиками из народа: Шаг в 1м слишком большой, шаг в 0,5 метра слишком частый...

Подскажите пожалйуста кто с подобной задачей сталкивался, как всетаки будет лучше?

0
Гело М
Гело М
Резидент

Регистрация: 23.12.2007

Тирасполь

Сообщений: 1077

17.01.2014 в 23:33:33

Совсем недавно помогал ставить крышу - шаг балок 0,6 м.

0

Всегда найдётся кто-то лучше.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

17.01.2014 в 23:36:47

Sky Hunter, такие вопросы голосованием не решаются. Берёте книги по проектированию и смотрите соответствующие таблицы.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

17.01.2014 в 23:43:20

Если полы будут из 50 доски, то можно и метр сделать... Шаг зависит от того что сверху будет, а после того как определитесь с шагом выбираете сечение балок.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

17.01.2014 в 23:49:17

Sky Hunter написал : предполагаемый шаг стропил крыши 1м.

что-то шаг такой большой, а чем крыть будете?

0
Труженик
Труженик
Резидент

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

18.01.2014 в 10:24:21

Сечение 200 Х 100, шаг 0,8 м. Сечение 150 Х 100 - 0,6 м. Ломаешь старые сталинки, перекрытие - дерево,лиственница. Балки сечением 300 Х 120, через метр. Но, там и пролеты по 7 м запросто

0

Труд без искусства - Варварство!

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.01.2014 в 11:36:44

Крыши у вас еще нет, поэтому вы вольны в выборе шага и балок, и стропил. Привязывайте шаг стропил к стандартному размеру плитного утеплителя - 600 мм. Кроме того, при выборе размера балок учитывайте, что выбор по минимальной несущей способности (150х100) приведет к тому, что пол будет дышать при ходьбе, очень вероятен ясно видимый прогиб потолка 1 этажа. Рекомендую вам взять минимум 200х100, лучше 200х150 - это обеспечит большую стабильность балок под нагрузкой. Разница в стоимости незначительна, а проблем будет существено меньше на всех этапах постройки.

0
Sky Hunter
Sky Hunter
Новичок

Регистрация: 03.05.2013

Кемерово

Сообщений: 44

18.01.2014 в 18:53:44

AndyMirror написал : Sky Hunter, такие вопросы голосованием не решаются. Берёте книги по проектированию и смотрите соответствующие таблицы.

Не не не, Уважаемый, тут как раз дело то и не в голосовании. Проблема в том что пороведя расчеты получили те самые цифры, но когда стали с народом общаться многие говорили что то не так и то не этак, но никто при этом ничего конкретного не сказал... Просто хотелось услышать мнение тех кто это строил.

0
Sky Hunter
Sky Hunter
Новичок

Регистрация: 03.05.2013

Кемерово

Сообщений: 44

18.01.2014 в 18:57:44

Samar написал : что-то шаг такой большой, а чем крыть будете?

Почему большой? Кровельный материал будет лежать не на стропилах же. Он же на обрешетке будет.... Я знаю что шаг стропил (согласно таблицам) варьируется от 0,6 м до 2х м.

0
Sky Hunter
Sky Hunter
Новичок

Регистрация: 03.05.2013

Кемерово

Сообщений: 44

18.01.2014 в 19:06:17

evgenygrig написал : .....Рекомендую вам взять минимум 200х100, лучше 200х150 - это обеспечит большую стабильность балок под нагрузкой. Разница в стоимости незначительна, а проблем будет существено меньше на всех этапах постройки.

Спасибо за совет. Остановились на варианте 200х100 с шагом 50... в моём случае привязка к утеплителю не важна....

0
Sky Hunter
Sky Hunter
Новичок

Регистрация: 03.05.2013

Кемерово

Сообщений: 44

18.01.2014 в 19:16:14

Труженик написал : Сечение 200 Х 100, шаг 0,8 м. Сечение 150 Х 100 - 0,6 м.

Вот опять же... Согласно расчетам по калькулятору Романова ( http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html ) получается что балка 200х100 с шагом 0,8 при пролёте в 4 метра работает на значении близком к максимально допустимому, расчетный прогиб получается 12мм... А балка 150 х 100 вообще не пригодна для использования... перегрузка по прогибу в 1,3 раза.. расчетный прогиб 23 мм... Вот как и кому верить? Калькулятору которым многие пользуются или практикующим строителям..... Мне сегодня практикующий строитель вообще выдал - 150х75 с шагом в 60...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.