26.06.2011 в 22:20:03
Подскажите пожалуйста. Колонка Вектор 20. Стоит в частном доме, давление воды от 1,8 до 3,2; давление газа в норме. Подвод воды отдельный м.п.16. При включении зажигается только если давление воды больше 2.5, а если меньше разряд трещит, а розжига нет, или хлопок, сильный,ж стёкла в доме дребезжат. Один раз даже гофра алюминиевая на дымоходе порвалась от взрыва газа. А иногда нормально зажигается. Вызывал мастера, он подогнул контакт, который искру даёт, сказал всё, работает. Ни фига не работает.треск, а толку нет. Колонка зажигается только при полностью открытом кране горячей воды. И так с новья уже 1.5 года. Я уже её боюсь. У соседа такая же, работает без проблем, ни разу не хлопнула.
27.06.2011 в 15:21:12
проверить соединение проводов на датчик ионизации и свечу розжига.и изоляцию.
попробовать отрегулировать проок воды
Заменить блок управления.-это если предыдущее не поможет.
20.08.2012 в 17:47:23
Имею газовую колонку Vektor JSD-20W.
Без дежурного огонька, пьезозапал при открывании горячей воды. Если пару часов не пользуюсь, не зажигается пламя. До сегодняшнего дня кое-как удавалось её запустить, несколько раз открыв/закрыв кран с горячей водой. Теперь вообще перестала зажигаться. Вода в кране есть, на рычаг пьезы давит при открытии крана, Газ есть, пьеза срабатывает, но в горелку газ не идет и она не зажигается =(( что это может быть? Контакты проверял, спичкой поджечь пытался, тяга в трубе есть
20.08.2012 в 22:29:21
батарейки замените.
21.08.2012 в 00:33:36
Меня запутало то, что пьеза срабатывает. Сейчас вынул, местами поменял батарейки, заработало. Завтра утром куплю новые, попробую. Может ведь такое быть, что пьезе тока хватает, а для электромагнитного клапана, что открывает газ, - нет?
21.08.2012 в 20:56:02
да
16.02.2014 в 21:21:05
Добрый день та же проблема Vektor jsd20-w постоянно происходят хлопки при розжиге по 2-3 раза в день.
Регулировка электродов не помогает, причем алгоритм таков
когда нормально разжигается 3-4 щелчка искрового разрядника, затем щелчок газового клапана и тут же начинается горение.
когда происходят взрывы алгоритм : 3-4 щелчка искрового разрядника, затем щелчок газового клапана еще порядка 5-7 щелчков разрядника и тогда уже хлопок взрыва газа.
в какую сторону рыть? тягу проверял, зазоры на разрядниках
16.02.2014 в 23:38:47
mr_ice написал : постоянно происходят хлопки при розжиге по 2-3 раза в день.
С новя или уже в возрасте колонка? Если в возрасте то профилактику.
mr_ice написал : Регулировка электродов не помогает
Такой картины нет?
mr_ice написал : тягу проверял
Тяга для включения не нужна, она для работы нужна.
10-40-99@mail.ru
17.02.2014 в 09:35:19
колонка новая
сами электроды чистые, горелка тоже.
вот видео последней регулировки электродов
17.02.2014 в 16:26:42
У меня такой результат А у вас?
10-40-99@mail.ru
17.02.2014 в 21:28:54
Славик64 написал : У меня такой результатНажмите на изображение для увеличения. Название: f.JPG Просмотров: 2 Размер: 16.7 Кб ID: 484510 А у вас?
ой это я настройки приватности не сделал, теперь должно работать
17.02.2014 в 21:43:06
mr_ice написал : через два часа после регулировки снова хлопнула
И что Вы меняете во время регулировки - зазор то больше то меньше делаете?:confused: Сейчас опять хлопает? Или ночь надо ждать?
10-40-99@mail.ru
17.02.2014 в 21:48:36
Славик64 написал : И что Вы меняете во время регулировки - зазор то больше то меньше делаете?
ну да делаю зазор не меньше 5мм как в инструкции, смотрю чтоб искра пожирнее была ну и пытался настроить положение то подальше от горелки то поближе. один фиг результат одинаков. да вот видео вчера регулировал, после чего через два часа она хлопнула один раз, супруга говорит сегодня тоже в течении дня два раза хлопала.
я просто не могу никак понять почему так происходит? газ есть, искра есть, воздух (кислород) тоже есть, так чего же ей еще надо чтоб она всегда зажигалась без этих хлопков? то есть получается искра срабатывает и газ идет но воспламенение происходит не сразу а только спустя какое то время когда газа в колонке уже столько много что происходит небольшой взрыв.
17.02.2014 в 21:56:43
mr_ice написал : то есть получается искра срабатывает и газ идет но воспламенение происходит не сразу а только спустя какое то время когда газа в колонке уже столько много что происходит небольшой взрыв.
Это то так! Вопрос почему не каждый раз воспламеняется:confused:
mr_ice написал : делаю зазор не меньше 5мм
Ну попробуйте сделать меньше. На видео искра вроде нормальная.
10-40-99@mail.ru
17.02.2014 в 22:48:05
Славик64 написал : Ну попробуйте сделать меньше.
пробовал - не помогает. завтра должны прийти газовщики из горгаза колонку посмотреть, но что то чует моя душа что при них она будет нормально работать и дело закончится той же подкруткой электродов.
я вот еще думаю попробовать адаптер на 3 вольта найти помощнее и воткнуть вместо батареек. может быть во время срабатывания газового клапана иногда идет просадка по напряжению и искра становится очень слабой? хотя визуально не замечал этого но пару раз мне показалось что после щелчка газового клапана чуть больше была пауза между щелчками разрядников
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу