DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

20.11.2011 в 19:24:58

1. Собственно в новострое так и так буду переваривать стояки (надо изменить ориентацию и высоту отводов). Допустимо ли и стоит ли заменить 1/2 на 3/4 ??

2. Чаще всего вижу отводы от стояков в виде буквы Г (вниз). Регламентируется ли это чем либо? Или можно делать прямой отвод?

3. В одном санузле полотенцесушитель предусмотрен. Во втором его не предусмотренно. Допустимо ли там подключить полотенцесушитель?

4. Входные краны буду использовать Oventrop. Есть ли у данного производителя и стоит ли их использовать на отоплении?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

20.11.2011 в 19:28:20

4 не совсем понятно, что есть уданного производителя. в принципе- все у него есть. 3 если переварить стояки то можно. 2это из сообр компактности и простоты монтажа счетчиков. 1 а смысл- счетчик все равно 1\2 должен быть.

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

20.11.2011 в 19:48:01

C2h5-OH написал : 3 если переварить стояки то можно.

То есть установка полотенцесушителя в санузлах где он не предусмотрен строителями - ДОПУСТИМ ??

Собственно там 3 квадрата и только унитаз. Очевидно по этой причине и не предусмотренн полотенчик. Но холодно блин. А теплым полом обогревать почти не используемый гостевой туалет...глупо.

C2h5-OH написал : 1 а смысл- счетчик все равно 1\2 должен быть.

понял. Тогда и не буду заморачиваться и оставлю 1/2

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2011 в 22:18:23

  1. Проект.
  2. По проекту нужно перед счётчиками оставлять прямой участок (хотя у счётчиков itelma написано, что они этого не требуют). Да и расположить счётчики на вертикали проще. Вот так и делают.
  3. Есть проект. Если вы внесёте свои изменения в реализацию проекта без согласования, то не знаю на сколько это будет законно ;)
  4. Так Oventrop и есть фирма которая специализируется на отоплении :)
0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

21.11.2011 в 05:12:58

1.Допустимо и стоит, позволит уменьшить взаимное влияние потребителей и снизить потери давления из-за зарастания отвода. Счетчики можно ставить и 3/4, принять их к эксплуатации не составляет большого труда, а эффект весьма значительный... 2.Лучше делать прямой отвод и как можно короче. 3.Ничего страшного не будет, если поставите ПС, это же не теплый пол... 4.Я в основном нержавейку ставлю, но Овентроп тоже хороший вариант.

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

21.11.2011 в 07:00:46

1.Завышение д/у не есть занижение,можно 2.Отводы Г "регламентированы" удобством монтажа при напольной (плинтусной) разводке систем ГВС,ХВС(кран,водомер,грязевик и т.д от комплектации) Если удобно ставьте.3 В "гостевом" Пс строители не ставят из экономии, поставить можно но стояк общедомовой, согласовать желательно бы.4 Неслабый бренд как для систем отопления так и для водоснабжения.

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

21.11.2011 в 11:21:35

ДОКА написал : 1.Допустимо и стоит, позволит уменьшить взаимное влияние потребителей и снизить потери давления из-за зарастания отвода. Счетчики можно ставить и 3/4, принять их к эксплуатации не составляет большого труда, а эффект весьма значительный...

3.Ничего страшного не будет, если поставите ПС, это же не теплый пол...

ДЛя меня главное допустимость данных процедур с точки зрения законов и снипов :)

Установка счетчиков на большее проходное сечение - не станет ли это препятствием если в доме будет подключена система автомотического снятия показаний?

Установка полотенцесушителя там где он не предусмотрен - как бы нарушение проекта дома. Стояк то зауживать придется.

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

21.11.2011 в 11:25:50

stager написал : В "гостевом" Пс строители не ставят из экономии, поставить можно но стояк общедомовой, согласовать желательно бы..

Согласовывать не получится. Собственности и даже плана БТИ не дают более 3 лет. А без этого ....... Мне кажется ПС не установили в связи с тем, что "гостевой туалет" именно туалет без "помывочных" изделий. То есть помещение не предназначенное для проведения водных процедур.

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

21.11.2011 в 11:28:45

Tile_EXP написал :

  1. Есть проект. Если вы внесёте свои изменения в реализацию проекта без согласования, то не знаю на сколько это будет законно ;)

Проект понятие растяжимое......Точнее подчас архитекторы рисуют полную фигню.

Например у нас в подьезде подьездная дверь имела порожек высотой 20 см ............. и пожарники и другие комиссии признавали этот элемент не допустимым........ но так ПРОЕКТ ДОМА сделан :)

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16823

21.11.2011 в 12:30:35

DmKa написал : Установка счетчиков на большее проходное сечение - не станет ли это препятствием если в доме будет подключена система автомотического снятия показаний?

Есть постановление

7.4. Номинальные расходы приборов учета холодной и горячей воды:

  • 1,5 куб. м/ч для квартир с одним вводом системы холодного и одним вводом системы горячего водоснабжения;

  • 1,0 куб. м/ч для квартир с двумя вводами систем холодного и горячего водоснабжения, а также приборов учета, устанавливаемых перед одиночными водоразборными приборами и в местах водоразбора на общедомовые нужды.

Диаметр условного прохода квартирных приборов учета воды независимо от величины номинального расхода воды составляет 15 мм, длина прибора учета (без присоединительных штуцеров) - 80 мм. Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан.

DmKa написал : Стояк то зауживать придется.

Совсем не обязательно.

0
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

21.11.2011 в 12:40:22

Длина водосчетчика - 110мм.

0