hifi А Вы их цену видели ? Модель Zehnder forma inox 1200 х 500 стоит 1250 евро,

а 700 х 500 чуток поменьше - 1050 европейских рублей, хоть их и делают сейчас в Китае

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Конечно видел, у меня даже есть латунный
Но из нержавейки же можно найти вполне сопоставимый по стоимости с сунержей- например

hifi написал :
можно найти вполне сопоставимый по стоимости с сунержей- Stalox например

О какой сопоставимости по цене здесь может идти речь ?

Сунержа Галант 600 х 500 = 7900руб

Zehnder Stalox STX-060-045 = 15700 руб

NeTot написал :
Стояк ГВС, как и подключение ППР. Какого производителя Вы посоветуете?

Причиной свищей в данной ситуации вижу несоответствующий гиг.требованиям в состав добавляемых в тепловом пункте ингибиторов коррозии для системы ГВС данного дома, превышение параметров хлорирования, а так же растворенный избыточный кислород в системе. Вариант брака исключаю на 95%, остальные 5% только по результатам хим.анализа поступающей в квартиру гор. воды по соответствующим гиг.нормам СанПиН

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
О какой сопоставимости по цене здесь может идти речь ?

Сунержа Галант 600 х 500 = 7900руб

Zehnder Stalox STX-060-045 = 15700 руб

А по мне так вполне сопоставимо, не на порядок же отличаются, а всего лишь в 2 раза
Это почти тоже самое, как мне пришлось купить две сунержи, и неизвестно придется ли покупать третью...

cluchello написал :
Ломаю голову как правильнее подключить купленный полотенчик СУНЕРЖА - лесенка чтобы он был полностью горячий? В инструкции написано - нижнее и диагональное подключение , как всетаки лучше , подскажите??!!

Подводка к любой сантехнической точке осуществляется снизу.

sanuzel написал :
к любой сантехнической точке осуществляется снизу.

Коня обходи спереди, быка сзади(с)

https://t.me/Santehnik_Moskva

sanuzel написал :
Подводка к любой сантехнической точке осуществляется снизу.

Глянул на фотографии ваших работ и понял, что надо обходить ваш монтаж , да и не только ПС , не спереди и не сзади ... а вообще подальше и другой дорогой ))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

И вопрос по вашему ПС. А разве допускается устанавливать запорное устройство на общий стояк?

Наша УК допускает. Держу его всегда открытым: циркуляции через ПС хватает. К тому же у меня 2(два!!) байпаса параллельно: второй диаметром 22мм (а не 1" как основной) вообще не перекрыть, на фото его не видно - он прячется за стояком канальи.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Вариант брака исключаю на 95%, остальные 5% только по результатам хим.анализа поступающей в квартиру гор. воды по соответствующим гиг.нормам СанПиН

Не слишком ли много таких совпадений для "Сунержи"? Это что: вода была столь плоха, что за пол-года или год прохудилась даже не сварка, а тело трубы?? НЕ-ВЕ-РЮ!!

Tehnik-san написал :
Глянул на фотографии ваших работ и понял, что надо обходить ваш монтаж , да и не только ПС , не спереди и не сзади ... а вообще подальше и другой дорогой ))

Опасаетесь, что на фото 3 один из силикатных блоков рухнет на сидящего на толчке?? Там ведь верхние ряды опираются "на воздух"

Tehnik-san написал :
Вариант брака исключаю на 95%, остальные 5% только по результатам хим.анализа поступающей в квартиру гор. воды по соответствующим гиг.нормам СанПиН

Более подробно о качестве водоподготовки систем ГВС можно прочесть здесь

и сделать определенные выводы о причинах коррозии ПС из нержавейки

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

NeTot написал :
Полотенцесушитель Сунержа проработал 1 год. Нипойми откуда появилась течь (не то что бы течь, но следы накипи на вертикальной трубе).
Самое обидное, что строители потеряли чек и гарантийный талон.
Дельные советы есть?

сансэй написал :
найдите на форуме пользователя Сунержа и напишите ему письмо..

Вопрос с заменой ПС решен, спасибо представителю марки и всем ответившим по теме!

Постоянно завоздушивается ПС Сунержа Флюид 800*600 в районе горизонтальных тоненьких трубочек. Слив через клапаны маевского не помогает. Подключение диагональное, в полутора метрах от стояка. Лечит только время (1,5-2 мес.). Да и из-за нетолстых трубочек, которые в правой части идут в сторону стены, на правую часть ПС неудобно вешать бельё. Наверное, надо было брать ПС, где горизонтальные перекладины всё-таки потолще и без волнообразных изгибов. Разводка ПП, пока что не ржавеет.

bsider написал :
Подключение диагональное, в полутора метрах от стояка.

bsider написал :
Слив через клапаны маевского не помогает.

оно и не должно помогать, меняется угловой элемент на такой же с маевским
Пост #67 в этой теме, первое фото

https://t.me/Santehnik_Moskva

Мой первый Сунержа потек по трем сварным швам через месяц. Поменял по гарантии. Второй Сунержа потек по одному шву через два месяца.
Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации Сунержа без появления дефектов сварных швов втечение хотя бы одного года?
Толи третий раз Сунержа ставить, толи ставить что-то другое, что проблематично ввиду нетипового межцентрового расстояния.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

sator написал :
Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации Сунержа без появления дефектов сварных швов втечение хотя бы одного года?

Да, у меня "Сунержа Галант" один три года стоит, второй - третий месяц.

sator написал :
Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации Сунержа без появления дефектов сварных швов втечение хотя бы одного года?

У меня у самого ПС Сунержа "Галант" 800х600 установлен в ещё 2006году и до сих пор 8 лет стоИт без никаких проблем со сварными швами (последний этаж 9эт. дома) Как гриться, хороший доктор тот, который лекарства вначале проверяет на себе ))) По этой простой причине и предпочитаю всегда работать только с этим производителем. Если посчитать, то за свою карьеру ПС Сунержа установил наверное уже чуть более двух сотен штук, а если взять за основу, что свой конт. номер телефона не меняю с прошлого века, то можно сделать и определённый вывод о моём выборе.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

sator, Бог троицу любит

Может описать - какие трубы стояка, какими подключен, есть-ли заземление в доме и др особенности... ?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

BV написал :
Может описать - какие трубы стояка, какими подключен, есть-ли заземление в доме и др особенности...

Присоединяюсь: статистику собираю по случаям протечек ПС и бойлеров

Уважаемые форумчане, задавал этот вопрос в аналогичной ветке по ПС, но так как собираюсь ставить пс Сунержа, то повторю вопрос здесь.
Сейчас в ванной проходит отдельный стояк полотенцесушителя трубой 1/2. (Дом 1980г постройки). Примерно вот так:

Хочу поменять ПС. Сантехник из эксплуатации предлагает такой вариант:

Проблема усугубляется тем, что стояк пс проходит в помещении и зашивать в короб его не хотелось бы.

В этой связи есть такие вопросы:

  1. Будет ли работать такая схема, с учетом того что пс 1 дюйм, а стояк 1/2 дюма? Как я понимаю отсечку на 1/2 не ставят?
  2. Если не будет работать, то как сделать лучше?
  3. Так как все трубы на виду, хотелось бы облагородить. Есть мысль поставить такие краны на отводы:

Как считаете нормально будет или лучше шаровые простые? Кто нибудь имел дело с такими кранами ( сунержа)? Есть ли к ним притензии? Есть ли на рынке шаровые в "красивом" исполнении?

Заранее благодарю за советы.

Товарищи, дайте, пожалуйста, совет по вентилям Сунержа. Можно их использовать на отводах в качестве основных регулирующе-запорных?
Насолько они надежны? Есть ли у кого опыт пользования?

NeTot написал :
Полотенцесушитель Сунержа проработал 1 год. Нипойми откуда появилась течь (не то что бы течь, но следы накипи на вертикальной трубе).
Самое обидное, что строители потеряли чек и гарантийный талон.
Дельные советы есть?

Такая же ерунда и у меня с Сунержей...!
Полотенчик стоит около года...ВСЕГО лиш!!!А уже появляется коррозия на сварных швах!Ещё не много и беда....потечёт...!
Нержавейка...........
А так красиво ВСЁ начиналось...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Kokpit написал :
Такая же ерунда и у меня с Сунержей...!

Как подключён: какими трубами? И из чего сделан стояк ГВС?

Kokpit написал :
Нержавейка..........

Видимо, китайская псевдо-нержавейка

Prok12 написал :
Как подключён: какими трубами? И из чего сделан стояк ГВС?

Видимо, китайская псевдо-нержавейка

Подключён трубами Rexau Rautitan ,стояк черняга.
К самой трубе, пока вопросов нет! А вот к сварным швам...!!!!Очень много вопросов !!Каким *****м их варят.............

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Kokpit написал :
Подключён трубами Rexau Rautitan ,стояк черняга.

Ещё один плюсик в мою копилку. Подключение ПС к стальным стоякам с помощью любого пластика, или разрыв электрического шунта из мет.труб с помощью бредовых пластиковых вставок - прямой путь к ускоренной коррозии. Ещё быстрее коррозия пойдёт, если при таком "пластиковом" подключении сам ПС заземлить.

Prok12 написал :
Ещё один плюсик в мою копилку. Подключение ПС к стальным стоякам с помощью любого пластика, или разрыв электрического шунта из мет.труб с помощью бредовых пластиковых вставок - прямой путь к ускоренной коррозии. Ещё быстрее коррозия пойдёт, если при таком "пластиковом" подключении сам ПС заземлить.

Врят ли....У соседа такой же ,но меньше размером!Подключённый чернягой ,и тоже пошла коррозия именно на СВАРНЫХ швах!!!
С трубой пока всё хорошо...!Так ,что не факт....что пластик тому виной!...Швы варят *****м...!!!

Kokpit, если у соседа та же песня.... то неплохо-бы измерить ток в стояке, напряжение на трубах....
Есть районы, и производители ПС имеют некоторую статистику, где проблемы из-за состава воды.... объяснимо трудно.... но есть такая тема....

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Kokpit написал :
Врят ли....У соседа такой же ,но меньше размером!Подключённый чернягой ,и тоже пошла коррозия именно на СВАРНЫХ швах!!!
С трубой пока всё хорошо...!Так ,что не факт....что пластик тому виной!...Швы варят *****м...!!!

А у соседа тоже именно Сунержа? Если да, выходит, спохабилась эта когда-то неплохая российская фирма, перенеся производство в поднебесную.

BV написал :
Есть районы, и производители ПС имеют некоторую статистику, где проблемы из-за состава воды.... объяснимо трудно.... но есть такая тема....

Чернуха стоит на этой воде, латунные краны - тоже, а вот эта так называемая "нержавейка" течёт по швам?

Prok12 написал :
а вот эта так называемая "нержавейка" течёт по швам?

нержавейка действительно "так называемая" потому, что ржавеет при определенных условиях.... эти условия - как правило отсутствие кислорода.
Возникает в узких щелях - так называемая щелевая коррозия.... или под отложениями, или в присутствии обычной железной ржавчины. Поэтому нерж и травят кислотой и полируют.
Швы ПС - тонкая трубка вставлена в отверстие толстой и проварено СНАРУЖИ, а щель.... осталась внутри..... там есть все необходимые условия для коррозии

Некоторые производители изнутри обрабатывают свои изделия каким-то покрытием, вроде ТВЕК....
ИМХО, если с новья - то можно закрыть эти щели.... наверное

Как-то на форуме обсуждали....

BV написал :
Kokpit, если у соседа та же песня.... то неплохо-бы измерить ток в стояке, напряжение на трубах....
Есть районы, и производители ПС имеют некоторую статистику, где проблемы из-за состава воды.... объяснимо трудно.... но есть такая тема....

Надо будет попробовать с замером....
Это район м.Войковская ,рядом с Коптевским рынком.От Вас совсем не далеко...!

Prok12 написал :
А у соседа тоже именно Сунержа? Если да, выходит, спохабилась эта когда-то неплохая российская фирма, перенеся производство в поднебесную.

Так точно!

BV написал :
нержавейка действительно "так называемая" потому, что ржавеет при определенных условиях.... эти условия - как правило отсутствие кислорода.
Возникает в узких щелях - так называемая щелевая коррозия.... или под отложениями, или в присутствии обычной железной ржавчины. Поэтому нерж и травят кислотой и полируют.
Швы ПС - тонкая трубка вставлена в отверстие толстой и проварено СНАРУЖИ, а щель.... осталась внутри..... там есть все необходимые условия для коррозии

Некоторые производители изнутри обрабатывают свои изделия каким-то покрытием, вроде ТВЕК....
ИМХО, если с новья - то можно закрыть эти щели.... наверное

Как-то на форуме обсуждали....

Думаю,что это ближе к истине!!!
На сайте присутствует представитель Сунержи!Пусть нарисует нам картину происходящего,как он это понимает!?
И когда компания Сунержа пересмотрит сварку труб этим г...ном!?Заменит состав припоя!
А то так и потеряете всех своих клиентов...уйдут к конкурентам!...
Интересно,как будет работать гарантия в этом случае................

Установил полотенцесушитель Сунержа, подключение диагональное, на фото видно что полотенцесушитель находится рядом со стояком, стояки на полотенцесушитель отдельные 1дюйм(на фото видно красные краны). Открываю краны, полотенцесушитель заполняется водой, спускаю воздух он весь горячий, после того как пол часа постоит он остывает, как я понимаю в нем не циркулирует вода. Подскажите из-за чего возможна такая проблема?