snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

23.08.2012 в 16:45:26

Уважаемые профи, подскажите, какие принципиальные отличия и недостатки кольцевого коллектора типа этого
от классической вертикальной по 3D
Хочется самому сделать, но для 3D места не хватает:( И второе: контур бойлера лучше включать отдельным вторичным контуром, или в котловое кольцо можно через трехходовый? И третье: какова д. быть мин. температура подогреваемой воды в бойлере?

1
Вложение
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

23.08.2012 в 21:00:37

На фото не кольцевой коллектор

Основное отличие кольцевого коллектора от стрелки на картинке в том, что первый контур по потоку всегда получит более горячий теплоноситель, чем последующие.

Если вы хотите организовать загрузку бойлера только приоритетно, то можно трехходовой, а если и параллельно с нагревом остальных контуров, то только отдельным контуром с коллектора.

Минимальная температура воды в бойлере может быть любой по вашему желанию, однако не надо забывать про то, что от 40 гр.С. в воде заводятся всякие бяки и раз в неделю бойлер надо прогревать градусов до 75-ти.

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

24.08.2012 в 10:24:23

SCB написал : На фото не кольцевой коллектор

Как тогда это правильно называется? Гидроразделитель? На какую скорость протока его рассчитывать? Как для стрелки, или как для коллектора?

SCB написал : Основное отличие кольцевого коллектора от стрелки на картинке в том, что первый контур по потоку всегда получит более горячий теплоноситель, чем последующие.

Это мне и надо: бойлер - радиаторы - ТП

Штуковина на фото мне подошла бы (компактна), вопрос в том, что нужно учесть при ее расчете/изготовлении? Подскажите, плиз.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

24.08.2012 в 10:39:11

Есть насос в котле, у него есть характеристики. Вот под них и считайте.

Только бойлер с двухконтурным котлом будет работать некорректно. Если котел одноконтурный, то все стандартно.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.08.2012 в 13:11:25

snowcola, озвучьте задачу подробнее и назовите фамилию котла. Стрелки и кольцевые коллекторы не обязательный элемент конструкции котельной. И то и другое применяют при подключении к одной нагрузке нескольких котлов или котла, значительно удалённого от потребителя.

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

24.08.2012 в 13:48:32

cineman написал : snowcola, озвучьте задачу подробнее и назовите фамилию котла. Стрелки и кольцевые коллекторы не обязательный элемент конструкции котельной. И то и другое применяют при подключении к одной нагрузке нескольких котлов или котла, значительно удалённого от потребителя.

Подробности в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156586 с описанием

Добавлю, что стояк ПП Ф32, от котла до стояка 3 метра ПП Ф40

Котел не справляется с системой-насос похоже слабый (одни радиаторы Р=10,5кВт), а ведь мне нужно еще добавить ТП (Р=4-5 кВт), плюс бойлер

Котел выбирался по цене-качеству, одноконтурный напольник меня не устраивал по деньгам, а настенников одноконтурных продавцы не возят. А наличие отдельного теплообменника ГВС в котле устроило, т.к. можно юзать ГВС пока нет бойлера...

Думаю, что надо переделывать обвязку котла, а места для ГС и насосных групп мало:(

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.08.2012 в 14:01:21

Понял. Кольцевой коллектор будет готовым решением проблемы подключения. Только ещё придётся денег отдать за внешнюю автоматику. Экономия на котле окажется несущественной с учётом этих расходов. На вскидку могу посоветовать Хонивелл Смайл. Точное название позже уточню. Ими Гидромонтаж так же торгует. Можете купить вместе с коллектором. Главное - Крёмшрёдер не покупайте.

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

24.08.2012 в 15:19:50

Автоматикой займусь, когда вселюсь в дом и тогда же комфорт понадобится. Думаю, что датчика внешней температуры и недельного комнатного контроллера должно быть достаточно. Сейчас волнует вопрос по той штуке, что на фото в первом посту (сам хочу сделать), внутри нее что-то есть, или просто кусок трубы? И что посоветуете из оборудования насосного узла радиаторов и насосно-смесительного для ТП по цене-качеству (бюджет у меня сейчас никакой)

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

24.08.2012 в 16:10:32

cineman написал : Главное - Крёмшрёдер не покупайте.

а что там с ним не то?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.08.2012 в 01:06:09

SCB написал : а что там с ним не то?

С ним всё не то. Дебильная штука. Например случайно ставите флаг получение информации от уличного датчика по шине, и Крёмшрёдер радостно сообщает, что уличный датчик повреждён. Именно так и сообщает, а нужно было сообщить, что не найден абонент шины. Доступ с помощью колеса с кнопкой в устройстве за 350 Евро - издевательство. В запороленной области меню находятся и смещение кривой и наклон. После Крёмшрёдера работать со Смайл одно удовольствие. Жалко, что он на дин-рейку не садится.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.08.2012 в 01:44:16

snowcola написал : насосно-смесительного для ТП по цене-качеств

Посмотрите на мой бюджетный смеситель здесь : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=687&p=3182114&viewfull=1#post3182114

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу