21.12.2012 в 16:18:02
Уважаемые специалисты, прошу помочь. Нужен чертеж, рисунок, схема гидрострелки. Насоса в настенном котле не хватает- система большая, поэтому хочу поставить гидравлический разделитель. Посмотрел в инете, расположение патрубков котлового и отопительного контуров везде разное (где-то соосной, где-то в разброс). Какой вариант лучше и какая длина/диаметр стрелки должна быть? Какое расстояние между патрубками? Надеюсь у кого есть опыт эксплуатации на сегодняшний день, может поделитесь. Хочу установить вертикальную, с возможностью удаления шлама и воздуха. Посоветуйте по размерам/расчету...
21.12.2012 в 16:24:38
Михалыч написал : Уважаемые специалисты, прошу помочь. Нужен чертеж, рисунок, схема гидрострелки. Насоса в настенном котле не хватает- система большая, поэтому хочу поставить гидравлический разделитель. Посмотрел в инете, расположение патрубков котлового и отопительного контуров везде разное (где-то соосной, где-то в разброс). Какой вариант лучше и какая длина/диаметр стрелки должна быть? Какое расстояние между патрубками? Надеюсь у кого есть опыт эксплуатации на сегодняшний день, может поделитесь. Хочу установить вертикальную, с возможностью удаления шлама и воздуха. Посоветуйте по размерам/расчету...
Посоветую по методу трех диаметров. Вертикальное расположение. Из трубы не менее, чем 100 мм.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 16:25:48
У меня работает вот такая стрелка. Диаметр боковых труб под 1" резьбу. Основная труба где то 160 мм ( что было). Если бы делал снова, то увеличил бы размеры между патрубками, а то неудобно ставить трехходовые смесители.
21.12.2012 в 16:28:43
Inch1964, Этот рисунок был перед глазами, как прототип. Сейчас работает 2 контура теплого пола и контур на бойлер. Четвертый вывод будет работать на вентиляцию. Хотя мощность котла и не большая ( 35 КВт), все равно считаю, что использование стрелки оправдано.
21.12.2012 в 16:43:59
NikolaBY написал : Inch1964, Этот рисунок был перед глазами, как прототип. Сейчас работает 2 контура теплого пола и контур на бойлер. Четвертый вывод будет работать на вентиляцию. Хотя мощность котла и не большая ( 35 КВт), все равно считаю, что использование стрелки оправдано.
Вы абсолютно правы. В вашем случае гидрострелка обязательна.
Она обязательна даже при одноконтурной системе, когда ставят дополнительный циркуляционный насос, мощнее, чем установленный в котле.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 16:49:03
NikolaBY, если нет возможности использовать трубу 100мм, можно даже и из двухдюймовки сделать или из 76 мм. У Вас не такая уж большая мощность и скорость теплоносителя. Будет все равно работать достаточно хорошо.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 17:02:41
Inch1964 написал : можно даже и из двухдюймовки сделать
Из 2-х дюймовки нельзя, есть правило 3-х диаметров.
21.12.2012 в 17:42:40
NikolaBY написал : Из 2-х дюймовки нельзя, есть правило 3-х диаметров.
Верно. 3/4" * 3 = 2,25". Т.е маловато. Но как уже писал все равно будет работать. Имел в виду, что уж лучше из двухдюймовки сделать (но рекомендовал больше), чем вообще без гидрострелки. Все таки 2 уже ближе к 2,25 чем полтора дюйма. ;)
Так что, хорошо, что поймали меня ;) Значит сделаете грамотно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 18:45:03
NikolaBY написал : Я уже сделал :)
Извиняюсь. Перепутал Вас с Михалычем! ;) Думал это ему отвечаю. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 18:52:40
Inch1964 написал : Посоветую по методу трех диаметров. Вертикальное расположение. Из трубы не менее, чем 100 мм.
Спасибо!
NikolaBY написал : Диаметр боковых труб под 1" резьбу.
У меня все выполнено трубой 40-го диаметра, а котел на выходе- 3/4". Мне патрубки от стрелки делать 3/4" или каким диаметром?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.