03.04.2013 в 14:47:50
Всем добрый! Подскажите из практики какой трубопровод лучше использовать для подключения сего девайса. Схематично: сразу пойдет вертикально трубопровод 3,5 м, затем горизонталь с необходимым уклоном около 15-20 м. Система напорная и нужна герметичность, но при этом желательно сохранить наименьший диаметр трубы внешний. Внутренний необходим 36 - 40мм. ПП 50 - отпадает, т.к нет возможности аккуратно соединить с установкой, ПП 40 - не проходит по внутреннему.
04.04.2013 в 00:17:26
Чуть ли не единственный рекомендованный материал труб НПВХ. Эти трубы склеиваются в раструб.шаг наружных диаметров 20-25-32-40-50-63. Трубы чаще продают местные Агригазполимер. Но ассортимент фиттингов состоять будет частично из импортных.
04.04.2013 в 09:18:59
Да, самым правильным было бы подключить клеевой канализацией. Часто подключают ПНД трубу, можно обычную раструбную канализацию с фиксацией раструбного соединения термоусадочной трубкой
04.04.2013 в 10:25:39
А на кой Вам так необходим внутренний 36-40? Для напорной то...
С учетом того, что максимальный наружный для Сололифта 40, то внутренний 40 это по физике невозможно. 36-37 только при использовании напорного ПВХ.
04.04.2013 в 10:27:46
warmos написал : можно обычную раструбную канализацию с фиксацией раструбного соединения термоусадочной трубкой
Потечет. А клеевая - зело долго искать надо будет. Новороссийск скорее ближе к Воронежу по ассортименту, чем к Москве или Питеру.
04.04.2013 в 10:43:14
С клеевой у нас проблемы. Всем спасибо за советы, будем искать и думать!
06.04.2013 в 09:37:00
Клеевой трубой занимаются фирмы, которые поставляют материалы для строительства басейнов.
07.04.2013 в 01:11:58
Vladimir_Vas написал : Потечет.
Как уже неоднократно писал, у меня уже 4 года стоит "Сололифт". Напорная труба - обычная канализационная (рекомендована производителем) "Политек" 32 мм без всякой фиксации раструбных соединений. Ничего не течет.
07.04.2013 в 01:15:41
Вадим М написал : Напорная труба - обычная канализационная (рекомендована производителем)
Производителем чего рекомендована, и для какой цели рекомендована? "Политек" рекомендую для закладных гильз. Для канализации уверенно использовать нельзя. Плавает геометрия.
07.04.2013 в 01:41:32
Вадим М написал : ...у меня уже 4 года стоит "Сололифт". Напорная труба - обычная канализационная (рекомендована производителем) "Политек" 32 мм без всякой фиксации раструбных соединений. Ничего не течет.
Внесите ясность, потому как я впервые слышу такую "рекомендацию" и просьба подтвердить предметно, каким именно производителем рекомендуются раструбные соединения для напорной канальи со ссылкой на источник информации. Раструбные соединения никогда не были предназначены для напорной канальи , они используются только для самотечной. Насколько мне известно - напорные канализационные участки следует выполнять только монолитными соединениями, это либо пайка ПП, либо клеевое НПВХ
07.04.2013 в 01:45:21
cineman написал : Производителем чего рекомендована, и для какой цели рекомендована? "Политек" рекомендую для закладных гильз. Для канализации уверенно использовать нельзя. Плавает геометрия.
Производителем насоса для отведения стоков от оного в общий коллектор. Ключевая мысль моего предыдущего поста - работает 4 года, не течет. В остальном спорить не буду - не специалист.
07.04.2013 в 01:53:14
Вадим М написал : Производителем насоса для отведения стоков от оного в общий коллектор
Вы заблуждаетесь , вертикальный участок от насоса - напорный, а вот уже горизонтальный - самотечный, поэтому если на вертикальном участке стоят раструбные соединения - то это явный "косяк"
07.04.2013 в 02:03:26
Tehnik-san написал : Внесите ясность, потому как я впервые слышу такую "рекомендацию" и просьба подтвердить предметно, каким именно производителем рекомендуются раструбные соединения для напорной канальи со ссылкой на источник информации...
п.5.5, инструкция "Sololift+ C-3" Подсоединение к стоку Сливная труба должна быть изготовлена из материала, ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД и иметь внешний диаметр 23, 25, 28 или 32 мм
Tehnik-san написал : .. Напорный трубопровод должен иметь отдельное соединение с канализационным стояком и не совмещаться ни с какими другими сливными трубами[/URL]
Хоть у меня и не "SANIBEST", но и по Вашей ссылке я не нашел таких ограничений...
07.04.2013 в 02:18:03
Вадим М написал : могу лишь сфотографировать данную книжицу.
Не утруждайтесь,
Вадим М написал : я могу смело подавать в суд на производителя - все его рекомендации я соблюдал.
Снова заблуждение ))
Цитата:
*п5.5. Сливная труба должна быть изготовлена из материала, подходящего для неочищенных сточных вод и иметь внешний диаметр 23, 25, 28 или 32 мм. Обратный клапан установленный в бачке насоса предотвращает обратный слив из трубопровода. В соответствие со стандартом EN 12050-3 рекомендованный диаметр сливного трубопровода должен быть не менее ∅25.*
... а в европейском стандарте EN 12050-3 как раз указаны не только диаметры, но и типы применяемых трубопроводов для напорной канализации.
07.04.2013 в 02:27:38
Tehnik-san написал : Снова заблуждение )) Цитата: *п5.5. Сливная труба должна быть изготовлена из материала, подходящего для неочищенных сточных вод и иметь внешний диаметр 23, 25, 28 или 32 мм. Обратный клапан установленный в бачке насоса предотвращает обратный слив из трубопровода. В соответствие со стандартом EN 12050-3 рекомендованный диаметр сливного трубопровода должен быть не менее ∅25. ... а в европейском стандарте EN 12050-3 как раз указаны и типы и диаметры применяемых трубопроводов для напорной* канализации.
Tehnik-san, что-то не улавливаю, что бы здесь "одно вытекало из другого". Европейский стандарт приведен лишь для указания минимально возможного диаметра. Вообще, спорить с Вами не хочу, мы изначально не "на равных", спрашивали - я поделился опытом эксплуатации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу