Всем добрый! Подскажите из практики какой трубопровод лучше использовать для подключения сего девайса. Схематично: сразу пойдет вертикально трубопровод 3,5 м, затем горизонталь с необходимым уклоном около 15-20 м. Система напорная и нужна герметичность, но при этом желательно сохранить наименьший диаметр трубы внешний. Внутренний необходим 36 - 40мм. ПП 50 - отпадает, т.к нет возможности аккуратно соединить с установкой, ПП 40 - не проходит по внутреннему.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.04.2013 в 00:17:26

Чуть ли не единственный рекомендованный материал труб НПВХ. Эти трубы склеиваются в раструб.шаг наружных диаметров 20-25-32-40-50-63. Трубы чаще продают местные Агригазполимер. Но ассортимент фиттингов состоять будет частично из импортных.

0
Аватар пользователя
warmos

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

04.04.2013 в 09:18:59

Да, самым правильным было бы подключить клеевой канализацией. Часто подключают ПНД трубу, можно обычную раструбную канализацию с фиксацией раструбного соединения термоусадочной трубкой

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.04.2013 в 10:25:39

А на кой Вам так необходим внутренний 36-40? Для напорной то...

С учетом того, что максимальный наружный для Сололифта 40, то внутренний 40 это по физике невозможно. 36-37 только при использовании напорного ПВХ.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.04.2013 в 10:27:46

warmos написал : можно обычную раструбную канализацию с фиксацией раструбного соединения термоусадочной трубкой

Потечет. А клеевая - зело долго искать надо будет. Новороссийск скорее ближе к Воронежу по ассортименту, чем к Москве или Питеру.

0
Аватар пользователя
novor

Местный

Регистрация: 15.06.2012

Новороссийск

Сообщений: 6

04.04.2013 в 10:43:14

С клеевой у нас проблемы. Всем спасибо за советы, будем искать и думать!

0
Аватар пользователя
v-vovchek

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Одесса

Сообщений: 6

06.04.2013 в 09:37:00

Клеевой трубой занимаются фирмы, которые поставляют материалы для строительства басейнов.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5800

07.04.2013 в 01:11:58

Vladimir_Vas написал : Потечет.

Как уже неоднократно писал, у меня уже 4 года стоит "Сололифт". Напорная труба - обычная канализационная (рекомендована производителем) "Политек" 32 мм без всякой фиксации раструбных соединений. Ничего не течет.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.04.2013 в 01:15:41

Вадим М написал : Напорная труба - обычная канализационная (рекомендована производителем)

Производителем чего рекомендована, и для какой цели рекомендована? "Политек" рекомендую для закладных гильз. Для канализации уверенно использовать нельзя. Плавает геометрия.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11092

07.04.2013 в 01:41:32

Вадим М написал : ...у меня уже 4 года стоит "Сололифт". Напорная труба - обычная канализационная (рекомендована производителем) "Политек" 32 мм без всякой фиксации раструбных соединений. Ничего не течет.

Внесите ясность, потому как я впервые слышу такую "рекомендацию" и просьба подтвердить предметно, каким именно производителем рекомендуются раструбные соединения для напорной канальи со ссылкой на источник информации. Раструбные соединения никогда не были предназначены для напорной канальи , они используются только для самотечной. Насколько мне известно - напорные канализационные участки следует выполнять только монолитными соединениями, это либо пайка ПП, либо клеевое НПВХ

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5800

07.04.2013 в 01:45:21

cineman написал : Производителем чего рекомендована, и для какой цели рекомендована? "Политек" рекомендую для закладных гильз. Для канализации уверенно использовать нельзя. Плавает геометрия.

Производителем насоса для отведения стоков от оного в общий коллектор. Ключевая мысль моего предыдущего поста - работает 4 года, не течет. В остальном спорить не буду - не специалист.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11092

07.04.2013 в 01:53:14

Вадим М написал : Производителем насоса для отведения стоков от оного в общий коллектор

Вы заблуждаетесь , вертикальный участок от насоса - напорный, а вот уже горизонтальный - самотечный, поэтому если на вертикальном участке стоят раструбные соединения - то это явный "косяк"

• Напорный трубопровод должен иметь отдельное соединение с канализационным стояком и не совмещаться ни с какими другими сливными трубами

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5800

07.04.2013 в 02:03:26

Tehnik-san написал : Внесите ясность, потому как я впервые слышу такую "рекомендацию" и просьба подтвердить предметно, каким именно производителем рекомендуются раструбные соединения для напорной канальи со ссылкой на источник информации...

п.5.5, инструкция "Sololift+ C-3" Подсоединение к стоку Сливная труба должна быть изготовлена из материала, ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД и иметь внешний диаметр 23, 25, 28 или 32 мм

  • подходит канализационная труба по данным критериям? По-моему, да. Не уверен, что полипропиленовая напорная таким условиям соответствует. Других каких-либо ограничений по применению раструбных соединений и т.п. в руководстве нет. Ссылку дать не могу, могу лишь сфотографировать данную книжицу. Если с моей системой будет что-то не так, я могу смело подавать в суд на производителя - все его рекомендации я соблюдал.

Tehnik-san написал : .. Напорный трубопровод должен иметь отдельное соединение с канализационным стояком и не совмещаться ни с какими другими сливными трубами[/URL]

Хоть у меня и не "SANIBEST", но и по Вашей ссылке я не нашел таких ограничений...

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11092

07.04.2013 в 02:18:03

Вадим М написал : могу лишь сфотографировать данную книжицу.

Не утруждайтесь, всё гораздо проще

Вадим М написал : я могу смело подавать в суд на производителя - все его рекомендации я соблюдал.

Снова заблуждение ))

Цитата:

*п5.5. Сливная труба должна быть изготовлена из материала, подходящего для неочищенных сточных вод и иметь внешний диаметр 23, 25, 28 или 32 мм. Обратный клапан установленный в бачке насоса предотвращает обратный слив из трубопровода. В соответствие со стандартом EN 12050-3 рекомендованный диаметр сливного трубопровода должен быть не менее ∅25.*

... а в европейском стандарте EN 12050-3 как раз указаны не только диаметры, но и типы применяемых трубопроводов для напорной канализации.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5800

07.04.2013 в 02:27:38

Tehnik-san написал : Снова заблуждение )) Цитата: *п5.5. Сливная труба должна быть изготовлена из материала, подходящего для неочищенных сточных вод и иметь внешний диаметр 23, 25, 28 или 32 мм. Обратный клапан установленный в бачке насоса предотвращает обратный слив из трубопровода. В соответствие со стандартом EN 12050-3 рекомендованный диаметр сливного трубопровода должен быть не менее ∅25. ... а в европейском стандарте EN 12050-3 как раз указаны и типы и диаметры применяемых трубопроводов для напорной* канализации.

Tehnik-san, что-то не улавливаю, что бы здесь "одно вытекало из другого". Европейский стандарт приведен лишь для указания минимально возможного диаметра. Вообще, спорить с Вами не хочу, мы изначально не "на равных", спрашивали - я поделился опытом эксплуатации.

0