Здравствуйте, нужна помощь в обогреве отдельно стоящего здания. Площадь 400 метров, один этаж. Отопление центральное, температура воды 60-80. Какая схема разводки предпочтительнее(одна-две трубы?), какими диаметрами? Радиаторы будут чугунные, труба- полипропилен.
Извиняюсь за корявую схему, тонкими линиями обозначены окна
Здесь ввод .
60-80 это средняя температура подачи, очень редко бывает под 90.
Информацию по котельной? Это давление и перепад? Давление от 5 до 7 , перепад от 0,5 до 1 атм
Скажем,вход ,подача. Где-то должен быть выход обратки. Ну и высота до этих труб относительно пола интересна.Ну а если расскажете есть ли на них вентили,то облегчите расследование.
iv.iv написал :
Ненадо полипропилен,делайте сталью!
Good Win написал :
А любимая попутная двухтрубная трехтрубка это что,простите? С петлей?
именно! так у вас получится освободить хотя бы один выход /вход от труб... ведь если это будет какоето общественное место, вам нужно будет рисовать план эвакуации и согласововать с пожарниками... с трубами под дверью скорее всего они не станут утверждать...
Good Win, Схему делайте попутная двухтрубка, материал - сталь. Если проблемы с продавливанием, то следует установить насос. Батарей немного, я думаю 32-40 трубы хватит. С насосом 1" за глаза будет.
Good Win написал :
Меня смущает вот что. Длина здания 50 метров, подача/обратка будет длиной более 120 метров. Продавит ли? Каким диаметром это придется тянуть?
Дюйм с отводами на радиаторы 1/2,можно мтров по десять в конце веток вместо дюйма-3/4.Для подстраховки сделайте закладную под насос 32-40вполне достаточно(подключить через накладной термостат).
А как насчет разбалансировки трассы? У нас это не слишком популярно. Чаще встречается в частных домах, поставит какой нибудь упырь насос, и пошла гонка вооружений по улице-у кого насос мощнее, у того пока тепло. С этим борются, но официально ничего сделать не могут. Неофициальных решений больше, но этим уже занимаются соседи.
К тому же при отключении электроэнергии СО превращается в тыкву. Как сделать чтобы гарантированно все работало без насоса? Разбить на два крыла? Увеличить диаметр?
Good Win, Диаметр по входной трубе с постепенным уменьшением до конечной батареи. На обратке в обратную сторону. Предложенная изначально схема самая лучшая.
Good Win написал :
А как насчет разбалансировки трассы? У нас это не слишком популярно. Чаще встречается в частных домах, поставит какой нибудь упырь насос, и пошла гонка вооружений по улице-у кого насос мощнее, у того пока тепло. С этим борются, но официально ничего сделать не могут. Неофициальных решений больше, но этим уже занимаются соседи.
К тому же при отключении электроэнергии СО превращается в тыкву. Как сделать чтобы гарантированно все работало без насоса? Разбить на два крыла? Увеличить диаметр?
Интересный вопрос!Здесь понятно никто неответит конкретно за счет отсутствия ясновидения....Вам нужно подойти в ЖЕК или как оно у вас называется и на чьем балансе будет это здание.Судя по написанным выше данным(давление,перепад....)система должна работать и без насоса и закладная это страховка,но по хорошему нужно обращатся в ЖЕК.
Не понятно что мастрячим.бункер или коровник? По любому ликвидация Вашей СО/когда-то/,уже разбалансировало работающую систему.Но мы же Раша,поэтому быстро находим решение проблем.Насосов стоит уже немало.Не надо надеятся.что оно заработает само,даже при знании давлений и температур.Полностью настроить систему в данный момент не сможет уже никто.Непроектные переделки устранять никто не будет.Насос на байпасе много не стоит,осенью,весной,хотя бы будут тепленькие батареи. Убрать проще,добавить сложнее.