26.12.2013 в 11:46:04
Добрый день, уважаемые форумчане!! После 6 лет беспроблемной эксплуатации котла Viessmann Vitopend 100 WHOA в этот сезон начал замечать некоторые непонятности, постараюсь изложить максимально коротко и понятно: 1.Давление котла очень зависит от температуры теплоносителя.40 градусов-0,7 атм; 55 град-2,6 атм; 60 град-3,2 атм.Нормально ли это? Раньше такого не замечал, но не могу сказать, что и внимательно отслеживал.
26.12.2013 в 12:39:02
ЭМС написал : Давление котла очень зависит от температуры теплоносителя.40 градусов-0,7 атм; 55 град-2,6 атм; 60 град-3,2 атм.
Проверить исправность расширительного бачка.
26.12.2013 в 12:41:38
ЭМС написал : 1.Давление котла очень зависит от температуры теплоносителя.40 градусов-0,7 атм; 55 град-2,6 атм; 60 град-3,2 атм.Нормально ли это?
Нет,не нормально!Во первых закис наверное уже предохранительный клапан который должен стравливать давление выше 3,а во вторых смотрите РБ!
ЭМС написал :
- На котельном манометре давление от 3 атм идет в красном свете. Это означает, что начинает срабатывать группа безопасности? Или просто предупреждение для пользователя?
Смотрите расширительный бак!
ЭМС написал : Причем цикл короткий, около 2-3 минут. Норма ли это, и как можно бороться?
А раньше как работал и что представляет собой система...-количество радиаторов...диаметры труб....
26.12.2013 в 12:43:01
касимов написал : Проверить исправность расширительного бачка.
:applause:Толя,с наступающим!
26.12.2013 в 12:45:08
iv.iv, И тебе доброго Деда Мороза!
26.12.2013 в 12:46:14
ЭМС,
26.12.2013 в 14:06:00
Только что заметил еще одну непонятность- Витопенд отключает котел до наступления комфортной температуры. Причем отключает кратковременно, 1-2 минуты стоп и последующий запуск. Странно. За ответы спасибо. Что значит СМОТРИТЕ РАСШИРБАК. Что именно в нем смотреть и на что обратить внимание? Каов порядок действий при дефектации?
26.12.2013 в 14:11:30
А раньше как работал и что представляет собой система...-количество радиаторов...диаметры труб....Такое странное поведение заметил в первый раз, система двухтрубная с радиаторами, трубы ПП25,общее количество ребер радиаторов 59.Но повторяю, котел отключается именно Витотролом.
26.12.2013 в 14:30:06
ЭМС написал : Что значит СМОТРИТЕ РАСШИРБАК. Что именно в нем смотреть и на что обратить внимание? Каов порядок действий при дефектации?
Откручиваете заглушечку на золотнике...-если полилась вода значит менять,если воды нет то нужно отключить РБ и на пустом замерить давление...-должно быть 1.2(если нужно докачать).
ЭМС написал : Только что заметил еще одну непонятность- Витопенд отключает котел до наступления комфортной температуры.
Если он(витотрол)не выполняет своих функций то нужен вызов спеца....-на месте то проще разобратся....
26.12.2013 в 14:50:06
iv.iv написал : Откручиваете заглушечку на золотнике...-если полилась вода значит менять,если воды нет то нужно отключить РБ и на пустом замерить давление...-должно быть 1.2(если нужно докачать).
На расширбачке у меня стоит что-то вроде ниппеля автомобильного. Т.е. сначала я откручиваю крышечку с ниппеля и нажимаю на иглу- если идет вода, то РБ надо менять.Если воды нет, то скидываю с котла давление и накачиваю в РБ насосом до 1,2 атм. Я все правильно понял?