Добрый день, уважаемые форумчане!! После 6 лет беспроблемной эксплуатации котла Viessmann Vitopend 100 WHOA в этот сезон начал замечать некоторые непонятности, постараюсь изложить максимально коротко и понятно: 1.Давление котла очень зависит от температуры теплоносителя.40 градусов-0,7 атм; 55 град-2,6 атм; 60 град-3,2 атм.Нормально ли это? Раньше такого не замечал, но не могу сказать, что и внимательно отслеживал.

  1. На котельном манометре давление от 3 атм идет в красном свете. Это означает, что начинает срабатывать группа безопасности? Или просто предупреждение для пользователя? Тогда какие настройки ГБ?
  2. Блок управления котлом Vitotrol 100 при постоянной индицируемой температуре начинает кратковременно то включать, то выключать котел. Т.е . у меня комфортная температура 21,4 град. На Vitotrol 100 эта температура индицируется, но котел время от времени включается и выключается. Причем цикл короткий, около 2-3 минут. Норма ли это, и как можно бороться? Спасибо, если нужны подробности и пояснения с удовольствием добавлю.
0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.12.2013 в 12:39:02

ЭМС написал : Давление котла очень зависит от температуры теплоносителя.40 градусов-0,7 атм; 55 град-2,6 атм; 60 град-3,2 атм.

Проверить исправность расширительного бачка.

0
iv.iv
iv.iv
Старожил

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.12.2013 в 12:41:38

ЭМС написал : 1.Давление котла очень зависит от температуры теплоносителя.40 градусов-0,7 атм; 55 град-2,6 атм; 60 град-3,2 атм.Нормально ли это?

Нет,не нормально!Во первых закис наверное уже предохранительный клапан который должен стравливать давление выше 3,а во вторых смотрите РБ!

ЭМС написал :

  1. На котельном манометре давление от 3 атм идет в красном свете. Это означает, что начинает срабатывать группа безопасности? Или просто предупреждение для пользователя?

Смотрите расширительный бак!

ЭМС написал : Причем цикл короткий, около 2-3 минут. Норма ли это, и как можно бороться?

А раньше как работал и что представляет собой система...-количество радиаторов...диаметры труб....

0
iv.iv
iv.iv
Старожил

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.12.2013 в 12:43:01

касимов написал : Проверить исправность расширительного бачка.

:applause:Толя,с наступающим!

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.12.2013 в 12:45:08

iv.iv, И тебе доброго Деда Мороза!

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.12.2013 в 12:46:14

ЭМС,

0
ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

26.12.2013 в 14:06:00

Только что заметил еще одну непонятность- Витопенд отключает котел до наступления комфортной температуры. Причем отключает кратковременно, 1-2 минуты стоп и последующий запуск. Странно. За ответы спасибо. Что значит СМОТРИТЕ РАСШИРБАК. Что именно в нем смотреть и на что обратить внимание? Каов порядок действий при дефектации?

0
ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

26.12.2013 в 14:11:30

А раньше как работал и что представляет собой система...-количество радиаторов...диаметры труб....Такое странное поведение заметил в первый раз, система двухтрубная с радиаторами, трубы ПП25,общее количество ребер радиаторов 59.Но повторяю, котел отключается именно Витотролом.

0
iv.iv
iv.iv
Старожил

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.12.2013 в 14:30:06

ЭМС написал : Что значит СМОТРИТЕ РАСШИРБАК. Что именно в нем смотреть и на что обратить внимание? Каов порядок действий при дефектации?

Откручиваете заглушечку на золотнике...-если полилась вода значит менять,если воды нет то нужно отключить РБ и на пустом замерить давление...-должно быть 1.2(если нужно докачать).

ЭМС написал : Только что заметил еще одну непонятность- Витопенд отключает котел до наступления комфортной температуры.

Если он(витотрол)не выполняет своих функций то нужен вызов спеца....-на месте то проще разобратся....

0
ЭМС
ЭМС
Новичок

Регистрация: 27.01.2006

Гомель

Сообщений: 99

26.12.2013 в 14:50:06

iv.iv написал : Откручиваете заглушечку на золотнике...-если полилась вода значит менять,если воды нет то нужно отключить РБ и на пустом замерить давление...-должно быть 1.2(если нужно докачать).

На расширбачке у меня стоит что-то вроде ниппеля автомобильного. Т.е. сначала я откручиваю крышечку с ниппеля и нажимаю на иглу- если идет вода, то РБ надо менять.Если воды нет, то скидываю с котла давление и накачиваю в РБ насосом до 1,2 атм. Я все правильно понял?

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.12.2013 в 14:57:01

ЭМС написал : Я все правильно понял?

Правильно.