Всем доброго дня! Есть 2 водонагревателя фирмы Аристон: один объемом 50 литров, другой 30 литров. С 50-литровым шел предохранительный клапан с рабочим давлением в 7 бар (0,7 МПа) (клапан с пластмассовой рукояткой для спуска воды и проверки работоспособности клапана), с 30-литровым - клапан с рабочим давлением в 8 бар (0,8 МПа) (клапан без пластмассовой рукоятки для спуска воды и проверки работоспособности клапана). В процессе установки перепутал клапаны: к 50-литровому поставил клапан от 30-литрового. Чем это грозит? Их поменять, или же нормально?
Нет, не критичное. Давление в 3 бар обеспечивает насосная станция. Лучше купить и поставить предохранительный клапан с ручкой для слива и проверки работоспособности или же сойдет и без такой ручи, тот, что шел с 30-литровым Аристоном?
AlexanderF написал :
Нет, не критичное. Давление в 3 бар обеспечивает насосная станция. Лучше купить и поставить предохранительный клапан с ручкой для слива и проверки работоспособности или же сойдет и без такой ручи, тот, что шел с 30-литровым Аристоном?
Можно оставить как есть, и не париться, можно добавить\убрать кое что. Как минимум [подрывного клапана](http://подрывной клапан 6 бар) на 6 бар не помешает.
AlexanderF написал :
"Подрывной клапан" - это тот же предохранительный клапан, только с ручкой для слива и проверки работоспособности?
По сути да. Просто как дополнительный дублирующий элемент, если основной не сработает, слишком дорога цена может быть, впрочем это еще зависит если ли обратные клапана дома еще и длина трасс.
Принцип действия: как давление приближается к 6 барам из-за нагрева воды в бойлере, он "капает", начиная с 5 атмосфер. Есть "крутилка" чтоб проверить работоспособность.
В интернете нашел такое объяснение работы клапана:
"При нагреве воды до 80-90 градусов её объём увеличивается примерно на три процента. То есть в пятидесятилитровом бойлере должно куда то деться 1,5 литра воды. Для сброса этого лишнего объёма и предназначен предохранительный клапан."
Я нагреваю до 70 градусов, и судя по цитате, хотя бы 0,5 литров должно выходить через клапан. А у меня даже 100 мл. не выходит, все сухо. Так и должно быть, или с клапаном что-то не так?
AlexanderF написал :
Я нагреваю до 70 градусов, и судя по цитате, хотя бы 0,5 литров должно выходить через клапан. А у меня даже 100 мл. не выходит, все сухо. Так и должно быть, или с клапаном что-то не так?
В некоторых предохр.-обр. штатных клапанах для бойлера есть анти обратный клапан, который пропускает через себя обратно в магистраль подачи ХВ лишнюю воду.
Ну и плюс..
касимов написал :
Он не полностью заполнен.Сжимается воздух.
Но со временем воздушный пузырь исчезнет там, раствориться.
AlexanderF написал :
Я нагреваю до 70 градусов, и судя по цитате, хотя бы 0,5 литров должно выходить через клапан. А у меня даже 100 мл. не выходит, все сухо. Так и должно быть, или с клапаном что-то не так?
Вот я как только заменил штатную группу безопасности (постоявшую года три правда) на нормальную связку "обратный клапан + аварийный клапан на 6 атмосфер" - так сразу за день по два литра стало выливаться. Без всяких отсрочек "на растворение пузырей", в первый же день.
пяпа написал :
В некоторых предохр.-обр. штатных клапанах для бойлера есть анти обратный клапан, который пропускает через себя обратно в магистраль подачи ХВ лишнюю воду.
Когда по ошибке подключается он,против шерсти.то он немного но пропускает.Есть такое дело.
Mazayac написал :
"обратный клапан + аварийный клапан на 6 атмосфер"
Вот настоящий ОК и прекратил блуждание .Mazayac, А зачем?Ежели справлялось усе?
Mazayac написал :
Вот я как только заменил штатную группу безопасности (постоявшую года три правда) на нормальную связку "обратный клапан + аварийный клапан на 6 атмосфер" - так сразу за день по два литра стало выливаться. Без всяких отсрочек "на растворение пузырей", в первый же день.
Повесил манометр на 80л бойлер после обычного ОК. Без предохранительного включил, наблюдал за манометром.Сколько там "нагрело" не знеаю, но стрелка на манометре 6атм легла, и очень быстро.
касимов написал :
Вот настоящий ОК и прекратил блуждание .Mazayac, А зачем?Ежели справлялось усе?
Выяснить, справляется али нет можно только установив манометр между бойлером и штатным ОК.
Я тоже себе переделал, не вникая, так лучше или нет, 6атм подрывник (рабочее давление дома 3-4) и латунный ОК на 1". Я исходил из того, что на ОК большом меньше сопротивление, чем на 1\2 штатном клапане.
пяпа написал :
По сути да. Просто как дополнительный дублирующий элемент, если основной не сработает, слишком дорога цена может быть, ...
То есть Вы советуете поставить 2 клапана на каждый бойлер. Сегодня купил еще два предохранительных клапана с пластмассовой ручкой. Возник вопрос, а не уменьшат ли встроенные обратные клапаны напор воды? На преодоление сопротивления пружин же тоже тратится энергия?