Вот такая штука образовалась через полтора месяца после работы мастера:

Что можно сделать?

0
Вложение
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.06.2014 в 23:16:42

Переделать. ;)

0
Аватар пользователя
Vad

Местный

Регистрация: 01.03.2011

Москва

Сообщений: 136

19.06.2014 в 23:22:16

AndyMirror написал : Переделать. ;)

Логично :)

Вопрос вот в чем:

  • насколько это опасно в ближайшее время (то есть насколько переделка срочная)
  • достаточно ли будет (хотя бы на первое время) переделать только соединение на гребенке. Хотя по этим фото, наверное, с уверенностью не скажешь. Добавил еще пару фото с узлом и разводкой.
0
Вложение
Аватар пользователя
Vad

Местный

Регистрация: 01.03.2011

Москва

Сообщений: 136

19.06.2014 в 23:38:13

Что там вообще могло случиться? Не герметизировал соединение? Я на фото не заметил никаких герметиков/смазок там. Или сами Комплектующие такого качества?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.06.2014 в 23:47:50

Vad написал : насколько это опасно в ближайшее время

:confused: Как повезёт.

Vad написал : Не герметизировал соединение?

Тогда бы у вас текло. Просто так быть не должно. Сам ппр не занимаюсь, но что у вас это брак монтажа. Ждите, ппр-щики форума должны ответить.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.06.2014 в 23:50:05

Накидная гайка не затянута или прокладка под ней повреждена.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8410

20.06.2014 в 00:02:35

похоже, что на муфтах паяльник запихивался до конца, что даже торец расплавился. Но это так, к слову. Это не влияет на течь из соединения. Там, возможно, что-то перекосило, и поэтому даже под затяжкой-травило...Но вот как такого добились...Мне непонятно.Может быть прокладку не ту поставили:confused:

0
Аватар пользователя
лирик

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Орша

Сообщений: 3336

20.06.2014 в 00:03:06

гайку пережали , потекло , протёк забился , течь перестало , лечение элементарное : перекрыть , гайку открутить , извлечь колечкоуплотнительное (если его во внутрь не вдавило) , поменять , закрутить руками , дожать ключом пол оборота. но если окажется что повреждена резьба , всё сложней ,для замены арматуры придется звать мастера

0
Аватар пользователя
Сергей Хаб.

Местный

Регистрация: 03.10.2013

Хабаровск

Сообщений: 111

20.06.2014 в 02:45:19

+1, или недожали, попробовать поджать накидную гайку или поменять прокладку, проблем не вижу никаких. А заголовок то какой )), не бежит у того, кто вообще ничего не делает

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.06.2014 в 06:12:01

Mazayac написал : Накидная гайка не затянута или прокладка под ней повреждена

AndyMirror написал : Сам ппр не занимаюсь, но что у вас это брак монтажа

ma-masha написал : Там, возможно, что-то перекосило,

Как обычно - два наших любимых вопроса - кто виноват и что делать? По первому вопросу. По виду эти коллекторы не предназначены для подсоединения накидными гайками. Скорее всего, на коллекторе выход под евроконус. Он прокладкой герметично поджимается через раз - привалочная плоскость маленькая. А, как я вижу, ППР муфта не под евроконус, а обычная накидная гайка. Что делать? Для начала раскрутить соединение и попробовать заменить прокладку на другую. Какую - не скажу, надо экспериментировать. По опыту - лучше всего подходят полужесткие прокладки - они нормально проминаются и не западают вовнутрь.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

20.06.2014 в 08:09:00

Если у вас выходы на коллекторе имеют острую кромку (под евроконус), то поможет только 'напилинг' - откидываете все гайки и шлифуете торцы выходов, пока не получится на торце кромка 1-1,5 мм толщиной, тогда можно будет поджать. Есть и второй вариант - посмотрите на другие соединения, нет ли там похожей картины, тогда все хуже - это вода или теплоноситель такой......

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

20.06.2014 в 08:31:54

Судя по флажкам коллектор на ГВС - расширение-сжатие у ПП труб от температуры насколько сильное? Может быть в этом причина. Гайку докрутишь, а завтра ее сорвет с корнем - не может быть так?

0
Аватар пользователя
Vad

Местный

Регистрация: 01.03.2011

Москва

Сообщений: 136

20.06.2014 в 08:35:04

Спасибо всем, попробую вначале с прокладкой.

Если меня не подводит зрение, то в крайне правом соединении тоже не все хорошо - видны также следы подтеков, только поменьше.

Самый основной вопрос, кроме Кто виноват и Что делать, еще: насколько это опасно в ближайшее будущее. То бишь может ли оттуда полить по полной или же будет подтекать только? Если там с прокладкой проблема.

0
Аватар пользователя
Vad

Местный

Регистрация: 01.03.2011

Москва

Сообщений: 136

20.06.2014 в 08:37:54

konsta29 написал : Если у вас выходы на коллекторе имеют острую кромку (под евроконус), то поможет только 'напилинг' - откидываете все гайки и шлифуете торцы выходов, пока не получится на торце кромка 1-1,5 мм толщиной, тогда можно будет поджать. Есть и второй вариант - посмотрите на другие соединения, нет ли там похожей картины, тогда все хуже - это вода или теплоноситель такой......

Вот-вот, там на первом фото, мне кажется, есть следы и на другом соединении, справа.

Попрошу еще сфотографировать, сам посмотреть не могу, это не у меня.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.06.2014 в 08:51:15

konsta29 написал : поможет только 'напилинг'

Коллектор сразу в топку.

Vad написал : Что делать,

Ну а прокладки под накидными гайками менять однозначно.Паронит рулит,подтяжка гайки - пожизненное действо.

0