Serdjio
Serdjio
Эксперт

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

29.09.2014 в 18:18:04

Нужно в комнате поменять, дом серии П 3 , в двух комнатах и на кухне поставили Рифар монолит , надёжные , но они поют , особенно слышно ночью. Днём не напрягают. Система однатрубная.В комнате нужно установить две батареи .Знаю что у когото они гудят , у когото нет, тему читал .

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.09.2014 в 20:18:58

Serdjio написал : Нужно в комнате поменять,

Кто - то против?

0
oookbr
oookbr
Местный

Регистрация: 16.05.2014

Харьков

Сообщений: 101

02.10.2014 в 07:50:07

Здравствуйте! Батареи, о которых вы говорите - надежные, созданные специально для наших непростых условий биметаллические радиаторы. То что радиаторы поют, гудят, шумят -это проблема не самих радиаторов. Гудят из-за высокой скорости потока теплоносителя в батарее. Следовательно, вероятной причиной неприятного гула может быть случайно зауженный при установке радиатора проток.

0
katherina
katherina
Местный

Регистрация: 16.02.2014

Лобня

Сообщений: 120

02.10.2014 в 17:42:42

oookbr написал : вероятной причиной неприятного гула может быть случайно зауженный при установке радиатора проток.

а какие еще причины могут быть?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.10.2014 в 20:08:04

katherina написал : а какие еще причины могут быть?

Только сверхнормативная скорость теплоносителя.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.10.2014 в 21:03:20

katherina написал : а какие еще причины могут быть?

Установка запорной и регулирующей арматуры *против шерсти*. Дефект в регуляторе или в термовентиле. Воздух.

0
katherina
katherina
Местный

Регистрация: 16.02.2014

Лобня

Сообщений: 120

14.10.2014 в 17:57:17

Inch1964 написал : сверхнормативная скорость теплоносителя.

это ведь не я ее устанавливаю, так?

0
katherina
katherina
Местный

Регистрация: 16.02.2014

Лобня

Сообщений: 120

14.10.2014 в 17:58:00

касимов написал : Установка запорной и регулирующей арматуры *против шерсти*. Дефект в регуляторе или в термовентиле. Воздух.

А вообще как быстро можно понять, из-за чего такой гул?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.10.2014 в 18:36:08

katherina написал : как быстро можно понять,

Гудящий узел найти можно быстро.Устранить гул уже сложнее.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.10.2014 в 23:08:02

касимов написал : Гудящий узел найти можно быстро.Устранить гул уже сложнее.

Чтобы устранить гул (шум от кавитации), нужно просчитывать заранее скорость теплоносителя. Для каждого фитинга, участка трубы и арматуры есть максимальная скорость и максимальный перепад давлений, при котором не возникает шума.

Найти шумящий узел, и затем по гидравлическим характеристикам найти более подходящего производителя (по гидравлике) и более подходящий каталожный номер арматуры.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

katherina
katherina
Местный

Регистрация: 16.02.2014

Лобня

Сообщений: 120

16.10.2014 в 16:12:31

касимов написал : Гудящий узел найти можно быстро.Устранить гул уже сложнее.

еще и гудящие узлы есть ... :help

Inch1964 написал : Чтобы устранить гул (шум от кавитации), нужно просчитывать заранее скорость теплоносителя. Для каждого фитинга, участка трубы и арматуры есть максимальная скорость и максимальный перепад давлений, при котором не возникает шума.

Найти шумящий узел, и затем по гидравлическим характеристикам найти более подходящего производителя (по гидравлике) и более подходящий каталожный номер арматуры.

Ничего себе, какой вы молодец! Спасибо большое!