Доброй ночи. Столкнулся со следующей проблемой при переезде в новую квартиру. Выполнена коллекторная разводка: стояк-ШК-грязевик-счетчик-обратный клапан,фильтр,редуктор-коллектор на ХВ и ГВ.Установлен водонагреватель OSO с группой безопасности (клапан настроен на 9 бар). При работе с отключенной подачей со стояка ГВС и использовании нагретой водонагревателем водой наблюдаю увеличение давления в системе ГВС (манометр на редукторе и фильтре перед коллектором ГВС) до 9 бар.При этом клапан на водонагревателе не срабатывает, так как давления до 9 бар чуть не хватает.После окончания нагрева давление в ГВС несколько падает до 6 атмосфер примерно. Физику процесса понимаю,на ХВС поставил гидроакб Zilmet,а про горячую даже и не подумал. Группу безопасности для OSO с клапаном на 6 бар,к примеру,не знаю где взять,и продается ли вообще. Ставить гидроакб и на ГВС?Обьем необходим будет весьма внушительный с учетом емкости водонагревателя 100л. Посоветуйте,как поступить.