Аватар пользователя
lebron

Местный

Регистрация: 16.07.2014

Запорожье

Сообщений: 12

07.02.2015 в 22:01:22

Здравствуйте! Помогите разобратьва в причине повышения давления в трубах с холодной водой при нагревании бойлера.
Вот схема подключения:

Монометр установленный на входе холодной воды показывает давление в стояке 3 атмосферы, восле включение водонагревателя, когда вода в нем повышается давление, и на монометре оно повышается. Тоесть получается что обратный клапан установленный на входе холодной воды в водонагреватель не работает и вода из водонагревателя расширяясь давит через через клапан в обратном направлении... хотя этот клапан не должен пропускать воду обратно. Клапан родной от водонагревателя ariston sg100 100л. Я чего то не понимаю или нужно менять обратный клапан?

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

07.02.2015 в 22:10:16

lebron написал : хотя этот клапан не должен пропускать воду обратно.

Частично должен.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

07.02.2015 в 22:10:20

Все зависит от устройства этого клапана. В нем может быть второй - перепускной клапан, настроенный на маленькое давление.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.02.2015 в 22:33:39

lebron написал : Помогите разобратьва в причине повышения давления в трубах с холодной водой при нагревании бойлера.

Почему бы Вас не спросить это у проектировщика, такое разработавшего?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
lebron

Местный

Регистрация: 16.07.2014

Запорожье

Сообщений: 12

07.02.2015 в 22:40:27

Inch1964 написал : Почему бы Вас не спросить это у проектировщика, такое разработавшего?

Разработавшего что? Я водонагреватель и вешал и подключал.

0
Аватар пользователя
lebron

Местный

Регистрация: 16.07.2014

Запорожье

Сообщений: 12

07.02.2015 в 22:42:35

POMOR написал : Все зависит от устройства этого клапана. В нем может быть второй - перепускной клапан, настроенный на маленькое давление.

А как это понять... клапан обычный без рычажка на нем только написанно Made in Italy больше ничего...

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.02.2015 в 22:48:41

lebron, дешевые клапаны типа тех, которые идут в комплекте, не запираются при отсутствии движения воды. Вот если вы на горячий выход обогревателя подадите воду под давлением - запрется. А когда давление из-за нагрева повышается медленно - пропускает.

0
Аватар пользователя
lebron

Местный

Регистрация: 16.07.2014

Запорожье

Сообщений: 12

07.02.2015 в 23:03:35

bc---- написал : lebron, дешевые клапаны типа тех, которые идут в комплекте, не запираются при отсутствии движения воды. Вот если вы на горячий выход обогревателя подадите воду под давлением - запрется. А когда давление из-за нагрева повышается медленно - пропускает.

Тоесть нужно его просто заменить на другой, которые не будет пропускать?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11185

07.02.2015 в 23:25:15

lebron написал : Клапан родной от водонагревателя ariston sg100 100л. Я чего то не понимаю или нужно менять обратный клапан?

Полагаю, что более подходящим решением будет замена , того что внизу (на фото) на тот, что вверху.

0
Аватар пользователя
lebron

Местный

Регистрация: 16.07.2014

Запорожье

Сообщений: 12

07.02.2015 в 23:58:49

А как называется тот что вверху? он с регулировкой давления?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.02.2015 в 00:16:19

lebron написал : он с регулировкой давления?

Нет. Давление в паспорте указано или на корпусе или на ручке. Оно не регулируется. На самом деле, достаточно обратный клапан поставить дополнительный после редуктора если Вас так рост давления беспокоит. Но надо понимать, что давление в любом случае будет расти от нагрева. Просто Вы этого не увидите если замените штатный клапан. Оно будет расти за ним. Единственный плюс- редуктор не будет напрягаться...

0
Аватар пользователя
lebron

Местный

Регистрация: 16.07.2014

Запорожье

Сообщений: 12

08.02.2015 в 00:31:42

АлекСАН_dr написал : Нет. Давление в паспорте указано или на корпусе или на ручке. Оно не регулируется. На самом деле, достаточно обратный клапан поставить дополнительный после редуктора если Вас так рост давления беспокоит. Но надо понимать, что давление в любом случае будет расти от нагрева. Просто Вы этого не увидите если замените штатный клапан. Оно будет расти за ним. Единственный плюс- редуктор не будет напрягаться...

да это понятно, я просто переживаю что давление более 4х бар плохо будет влиять на сместители... какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.02.2015 в 00:54:11

lebron написал : какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?

Что значит "должно быть"? Давление зависит от того на сколько Т выставлена, сколько на входе, от того из чего водопровод собран и ещё много от чего. Сколько есть- столько и должно и по- другому не будет. Поставьте бак расширительный (если найдёте нержавеющий)- не будет расти.

0
Аватар пользователя
lebron

Местный

Регистрация: 16.07.2014

Запорожье

Сообщений: 12

08.02.2015 в 01:08:54

Всем спасибо!

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11185

08.02.2015 в 01:10:20

lebron написал : ... какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?

В тех.паспорте на водогрей Ariston SG100 указано рабочее давление 8кг, предложенный на замену предохранительный клапан начнёт срабатывать сбрасывая при нагреве излишнее давление с 5,5 кг и выше этого значения, давление в баке ( в статике) не повысится. При разборе гор.воды из водогрея (в динамике) давление установится то же, что и в основной подающей магистрали.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу