07.02.2015 в 22:01:22
Здравствуйте! Помогите разобратьва в причине повышения давления в трубах с холодной водой при нагревании бойлера.
Вот схема подключения:
Монометр установленный на входе холодной воды показывает давление в стояке 3 атмосферы, восле включение водонагревателя, когда вода в нем повышается давление, и на монометре оно повышается. Тоесть получается что обратный клапан установленный на входе холодной воды в водонагреватель не работает и вода из водонагревателя расширяясь давит через через клапан в обратном направлении... хотя этот клапан не должен пропускать воду обратно. Клапан родной от водонагревателя ariston sg100 100л. Я чего то не понимаю или нужно менять обратный клапан?
07.02.2015 в 22:10:16
lebron написал : хотя этот клапан не должен пропускать воду обратно.
Частично должен.
Баш майсторът
07.02.2015 в 22:10:20
Все зависит от устройства этого клапана. В нем может быть второй - перепускной клапан, настроенный на маленькое давление.
07.02.2015 в 22:33:39
lebron написал : Помогите разобратьва в причине повышения давления в трубах с холодной водой при нагревании бойлера.
Почему бы Вас не спросить это у проектировщика, такое разработавшего?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.02.2015 в 22:40:27
Inch1964 написал : Почему бы Вас не спросить это у проектировщика, такое разработавшего?
Разработавшего что? Я водонагреватель и вешал и подключал.
07.02.2015 в 22:42:35
POMOR написал : Все зависит от устройства этого клапана. В нем может быть второй - перепускной клапан, настроенный на маленькое давление.
А как это понять... клапан обычный без рычажка на нем только написанно Made in Italy больше ничего...
07.02.2015 в 22:48:41
lebron, дешевые клапаны типа тех, которые идут в комплекте, не запираются при отсутствии движения воды. Вот если вы на горячий выход обогревателя подадите воду под давлением - запрется. А когда давление из-за нагрева повышается медленно - пропускает.
07.02.2015 в 23:03:35
bc---- написал : lebron, дешевые клапаны типа тех, которые идут в комплекте, не запираются при отсутствии движения воды. Вот если вы на горячий выход обогревателя подадите воду под давлением - запрется. А когда давление из-за нагрева повышается медленно - пропускает.
Тоесть нужно его просто заменить на другой, которые не будет пропускать?
07.02.2015 в 23:25:15
lebron написал : Клапан родной от водонагревателя ariston sg100 100л. Я чего то не понимаю или нужно менять обратный клапан?
Полагаю, что более подходящим решением будет замена , того что внизу (на фото) на тот, что вверху.
07.02.2015 в 23:58:49
А как называется тот что вверху? он с регулировкой давления?
08.02.2015 в 00:16:19
lebron написал : он с регулировкой давления?
Нет. Давление в паспорте указано или на корпусе или на ручке. Оно не регулируется. На самом деле, достаточно обратный клапан поставить дополнительный после редуктора если Вас так рост давления беспокоит. Но надо понимать, что давление в любом случае будет расти от нагрева. Просто Вы этого не увидите если замените штатный клапан. Оно будет расти за ним. Единственный плюс- редуктор не будет напрягаться...
08.02.2015 в 00:31:42
АлекСАН_dr написал : Нет. Давление в паспорте указано или на корпусе или на ручке. Оно не регулируется. На самом деле, достаточно обратный клапан поставить дополнительный после редуктора если Вас так рост давления беспокоит. Но надо понимать, что давление в любом случае будет расти от нагрева. Просто Вы этого не увидите если замените штатный клапан. Оно будет расти за ним. Единственный плюс- редуктор не будет напрягаться...
да это понятно, я просто переживаю что давление более 4х бар плохо будет влиять на сместители... какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?
08.02.2015 в 00:54:11
lebron написал : какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?
Что значит "должно быть"? Давление зависит от того на сколько Т выставлена, сколько на входе, от того из чего водопровод собран и ещё много от чего. Сколько есть- столько и должно и по- другому не будет. Поставьте бак расширительный (если найдёте нержавеющий)- не будет расти.
08.02.2015 в 01:08:54
Всем спасибо!
08.02.2015 в 01:10:20
lebron написал : ... какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?
В тех.паспорте на водогрей Ariston SG100 указано рабочее давление 8кг, предложенный на замену предохранительный клапан начнёт срабатывать сбрасывая при нагреве излишнее давление с 5,5 кг и выше этого значения, давление в баке ( в статике) не повысится. При разборе гор.воды из водогрея (в динамике) давление установится то же, что и в основной подающей магистрали.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу