Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

24.04.2015 в 14:39:46

вобщем имеем квартиру, схема отопления реализована так: в коридоре стояки, сталь, от них чем то похожим на сшитый полиэтилен запитаны 2 батареи. заказчицей уже был куплен конвектор в пол, в замену одной батареи, а он на меди сделан.. поменять на нержу никак, у меня будет задача реализовать это все, без единого нарушения. пока мне видится такой вариант: пластинчатый теплообменник, вот только по мощности до конца не ясно, она всеже зависит от скорости теплоносителя?, в первый контур заводим цо, а на второй вешаем конвектор и батарею, не забыв насос, расшир бак, аварийник. прокомментируйте, плиз, недостатки.. и по мощности, конвектор пару кВт, батарея и того меньше.. потоки в теплообменнике в одном направлении должны быть?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.04.2015 в 17:09:38

Легенда68 написал : куплен конвектор в пол, в замену одной батареи, а он на меди сделан.. поменять на нержу никак, у меня будет задача реализовать это все, без единого нарушения

А в чём нарушение в применении меди в ЦО? Там вода (если нормальное ЦО) обескислороженная, так что медь при этом не нарушение. В СП по меди это оговорено.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

24.04.2015 в 17:17:04

psnsergey написал : А в чём нарушение в применении меди в ЦО? Там вода (если нормальное ЦО) обескислороженная, так что медь при этом не нарушение. В СП по меди это оговорено.

+1, тем более разрыв из ПЕКса Хотя денег за работу будет меньше:)

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

24.04.2015 в 17:19:07

psnsergey написал : А в чём нарушение в применении меди в ЦО? Там вода (если нормальное ЦО) обескислороженная, так что медь при этом не нарушение. В СП по меди это оговорено.

потому и спрашиваю... а мусором как быть? в плане стираемости

BV написал : +1, тем более разрыв из ПЕКса Хотя денег за работу будет меньше:)

да не, тут совсем не денежный вопрос, просто хочется на века

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

24.04.2015 в 17:20:56

Легенда68 написал : а мусором как быть? в плане стираемости

Вы думаете в двухтрубной системе бешеные скорости? :) Да там вода еле течет... Единственный плюс теплообменника - защита от протечек - если вытечет, то немного.... Но и теплообменник может прохудиться.... И куча минусов - сложность, энергозависим. И максимальное давление теплообменника?

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

24.04.2015 в 17:21:35

BV написал : +1, тем более разрыв из ПЕКса Хотя денег за работу будет меньше:)

да не, тут совсем не денежный вопрос, просто хочется на века

BV написал : Вы думаете в двухтрубной системе бешеные скорости? :)
Да там вода еле течет... Единственный плюс теплообменника - защита от протечек - если вытечет, то немного....
Но и теплообменник может прохудиться.... И куча минусов - сложность, энергозависим. И максимальное давление теплообменника?

в основном по 30 атмосфер идут, по крайней мере по цене в районе десятки и мощности 20 кВт. еще радиаторы чистенькие будут.. вроде контура у них из толстой нержи сделаны, выхода очень серьезные, во всяком случае опасений с протечкой в них нет.. вот уж теперь незнаю..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

24.04.2015 в 17:40:24

  • еще не все просто с регулировкой термоголовками

Легенда68 написал : аварийник.

это что и зачем?

Легенда68 написал : заказчицей уже был куплен конвектор в пол,

лоджия? Или "дом на беговой"? :)

Легенда68 написал : потоки в теплообменнике в одном направлении должны быть?

противоположных

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

24.04.2015 в 18:00:30

Легенда68 написал : вобщем имеем квартиру, схема отопления реализована так: в коридоре стояки, сталь, от них чем то похожим на сшитый полиэтилен запитаны 2 батареи. заказчицей уже был куплен конвектор в пол, в замену одной батареи, а он на меди сделан.. поменять на нержу никак, у меня будет задача реализовать это все, без единого нарушения. пока мне видится такой вариант: пластинчатый теплообменник, вот только по мощности до конца не ясно, она всеже зависит от скорости теплоносителя?, в первый контур заводим цо, а на второй вешаем конвектор и батарею, не забыв насос, расшир бак, аварийник. прокомментируйте, плиз, недостатки.. и по мощности, конвектор пару кВт, батарея и того меньше.. потоки в теплообменнике в одном направлении должны быть?

Зачем брать халтуру,когда не знаешь как делать.
Смотри

От стояков тянем подачу и обратку в шкаф.Гребенки и вперед.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

24.04.2015 в 18:13:28

виктор1 написал : Смотри https://youtu.be/d74S9JEbhUE

летом будет ну очень горячая вода :)

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

24.04.2015 в 18:20:53

BV написал : летом будет ну очень горячая вода

Согласен, топить некому будет. Когда поставят счетчики на отопление- будет экономия.

Это решение в данном варианте.Товар сертифицирован,не кустарщина, какую хотят замутить на данном объекте.Тем более не представляя что и как делать.:a

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

24.04.2015 в 18:33:44

виктор1 написал : Зачем брать халтуру,когда не знаешь как делать. Смотри

ну не нужно так уж сразу. с мейбисом работаю по коттеджному отоплению, всмысле в курсе ассортимента. конфигурация по вашей ссылке тянет рублей на 100, да еще и в базе, вдобавок BV правильно подметил по приготовлению горячей воды летом. по моим прикидкам, без ущерба качеству систему можно собрать тысяч за 20. BV: я немного поторопился с темой, по поводу балансировочных вентилей пока незнаю, как ознакомллюсь, с вами поделюсь. не, не лоджия, окошко от пола). аварийник на всякий случай) вдруг кто нибудь решит подзаправить систему, не проверив расширительный и не подкачав его, закачают пару очков, а потом нагрев и рост давления.. сорри, что нормально, фразами не могу цитировать и отвечать, с телефона не получается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу