A.STOUN
A.STOUN
Новичок

Регистрация: 14.07.2015

Москва

Сообщений: 22

06.12.2015 в 22:19:24

Господа, возникла следующая ситуация:

Я установил в котельной еврокубках для создания запаса воды. После еврокуба у меня установлен насос джилекс, далее - гидроаккумулятор.

В общения выход из еврокуба пластмассовый у меня уже второй раз дал течь.

Первый раз был соединён пластиковой трубой, после - заменили на гибкую металлическую.

Предполагаем, что течь насос передаёт вибрацию на переходник с еврокуба и в том возникает трещина.

Посоветуйте, чем сделать соединение?

Введите описание изображения

Течь - там где жёлтый фитинг

0
Гocть.
Гocть.
Резидент

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

06.12.2015 в 22:31:43

A.STOUN написал: заменили на гибкую металлическую.

Ну так сделали уже. Короче вопрос исчерпан.

0
Гocть.
Гocть.
Резидент

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

06.12.2015 в 22:32:41

A.STOUN написал: Течь - там где жёлтый фитинг

Фото не вставите. Форум глючный.

0
A.STOUN
A.STOUN
Новичок

Регистрация: 14.07.2015

Москва

Сообщений: 22

06.12.2015 в 22:32:50

Микаэл написал:

A.STOUN написал: заменили на гибкую металлическую.

Ну так сделали уже. Короче вопрос исчерпан.

В том то и дело, что снова дало течь( не ясно, что делать...

0
A.STOUN
A.STOUN
Новичок

Регистрация: 14.07.2015

Москва

Сообщений: 22

06.12.2015 в 22:35:08

Микаэл написал:

A.STOUN написал: Течь - там где жёлтый фитинг

Фото не вставите. Форум глючный.

Вам не видно фото? Попробую так: http://s020.radikal.ru/i720/1512/a1/8978b1d8d300.jpg

Введите описание изображения

0
Гocть.
Гocть.
Резидент

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

06.12.2015 в 22:54:36

Теперь видно. После первого раза как течь лечили?

0
A.STOUN
A.STOUN
Новичок

Регистрация: 14.07.2015

Москва

Сообщений: 22

06.12.2015 в 23:05:51

Микаэл написал: Теперь видно. После первого раза как течь лечили?

Первый раз там был самодельный фитинг - в крышку с еврокуба вставили стальной переходник. Он достаточно быстро потек.

После этого заменили трубу на гибкую металлическую как на фото + фитинг купили готовый, несколхоженный.

Поработало месяц, и снова течь:(

0
Маяк
Маяк
Местный

Регистрация: 11.07.2015

Москва

Сообщений: 516

06.12.2015 в 23:37:35

A.STOUN написал: Поработало месяц, и снова течь

Как вариант-заглушить штатный выход куба. В подходящем месте просверлить отверстие при помощи коронки,форстнера,или ступенчатого сверла. Либо извлечь штатную врезку,и подобрать подходящий штуцер Вставить вот такую штуку:Введите описание изображения Потом на пластиковую резьбу штуцера запаковать при помощи ФУМ-ленты Вашу подводку. Собирали неоднократно подобные схемы,и только с жесткими подводками к емкостям. Никаких течей не возникало. З.Ы. место врезки штуцера в кубе должно быть достаточно жестким.

0
A.STOUN
A.STOUN
Новичок

Регистрация: 14.07.2015

Москва

Сообщений: 22

07.12.2015 в 09:41:54

Хм, и вы собирали это в соединение с вибрирующим насосом? И все нормально работает?

0
Memo
Memo
Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

07.12.2015 в 10:43:13

Привет! У меня в подвале такая же емкость... Сделал так- в боковую стенку врезан фитинг http://vodopad.spb.ru/catalog/638/4990/ , а штатный слив еврокуба закрыт.

0
Маяк
Маяк
Местный

Регистрация: 11.07.2015

Москва

Сообщений: 516

07.12.2015 в 10:49:43

A.STOUN написал: Хм, и вы собирали это в соединение с вибрирующим насосом? И все нормально работает?

С насосными станциями (не Джилекс). Каких-либо заметных вибраций нет.

Трубы-PPR. Ставим на размер больше,чем вход на станции. Кстати,Ваша гибкая подводка сильно заужает сечение. И почему обратный клапан стоит не перед насосом? Неужели так Джилекс рекомендует? Гидроудара не возникает? Насос надежно закреплен?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.