Grumb1er
Grumb1er
Местный

Регистрация: 31.03.2016

Москва

Сообщений: 122

31.03.2016 в 16:57:21

Выбираю батарею отопления, помогите определиться. Обычная квартира в 12 этажном панельном доме. Вода вроде не самого лучшего качества, из крана периодически коричневая идет. Система отопления двухтрубная или однотрубная не знаю, может кто знает в 12 этажном панельном доме II-18 какая система применяется? Или может как-то посмотреть можно? Я не знаю... Или вообще неважно это...

По поводу материала - я так понимаю лучшее это полный биметалл? По поводу брендов либо италия Global Style/Sira либо российские производители Рифар (полный биметалл в серии Монолит) либо ROYAL THERMO. Итальянцы подороже, российские подешевле (хотя и ненамного) вроде обладают лучшей теплопроводностью и более адаптированы к российским условиям.

Вроде из всего выбрал Рифар Монолит 500, правильный выбор? Или есть на что получше по цена/качество посмотреть?

По кол-ву секций еще подскажите? Дом монолитный, стены не угловые, со всех сторон соседями закрыты, этаж не первый и не последний. По всем окнам кроме кухни застекленый балкон. У Рифар монолит 500 теплопроводность секции около 200вт. На комнату 13,8м - 7 секций. На комнату 15м - 8 секций. На кухню 8,5м - 4 секции. Правильно посчитал?

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

01.04.2016 в 14:46:30

Grumb1er, ИМХО, выбор хороший. Но одно "НО" : Узнайте - какая подача теплоносителя у Вас - нижняя или верхняя. При верхней подаче биметалл ставится без проблем, при НИЖНЕЙ подаче - тупое перенавешивание не даст полного прогрева батареи. Нужен"хитрый" диагональный монтаж или отказ от биметалла в пользу слабого люминия либо конвектора. Погуглите "нижняя подача", в том числе поиском на форуме.

0
Grumb1er
Grumb1er
Местный

Регистрация: 31.03.2016

Москва

Сообщений: 122

01.04.2016 в 22:06:15

Peterjela, читал про это. Но если честно ничего не понял. Есть однотрубная и двутрубная системы отопления. Я так понимаю верхняя и нижняя это тоже самое? Как узнать какая система у меня, я не очень понял?

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

02.04.2016 в 03:04:03

Grumb1er написал:

У Рифар монолит 500 теплопроводность секции около 200вт. На комнату 13,8м - 7 секций. На комнату 15м - 8 секций. На кухню 8,5м - 4 секции. Правильно посчитал?

Grumb1er, на 1 куб нужно около 60Вт., если потолки ~ 3метра, то (60313,8)/200 получаем 12 секций :)

0
Grumb1er
Grumb1er
Местный

Регистрация: 31.03.2016

Москва

Сообщений: 122

02.04.2016 в 08:39:14

Makarone, Потолки сейчас около 2,6, после того как поставим натяжные потолки останется 2,4 примерно. Боюсь если честно слишком много взять, т.к. часто рассказывают что берут батареи, а потом эксплуатируют их на самом минимуме и даже при этом жара в квартире зимой. Я читал в различных статьях что на квадратный метр (при высоте потолка 2,5м) 100вт надо рассчитывать, это неверно? У меня окна смотрят на восток, по 1 окну во всех комнатах, и все стены закрыты соседями. Помимо того все окна кроме кухонного смотрят на застекленый балкон.

0
Grumb1er
Grumb1er
Местный

Регистрация: 31.03.2016

Москва

Сообщений: 122

02.04.2016 в 08:46:06

В различных статьях пишут что вроде как биметаллические радиаторы хороши, но тоже не лишнены своих недостатков. Вот чугунные радиаторы вроде как из недостатков имеют только внешний вид и невозможность регулировать температуру. Наткнулся тут на пару экземпляров: http://www.termokit.ru/catalog/radiatory/chugunnye_radiatory/chugunnye_radiatory_konner/chugunnyy_radiator_konner_modern_style/chugunnyy_radiator_konner_modern_style_500_7_sektsiya_s_montazhnym_komplektom.htm http://www.termokit.ru/catalog/radiatory/chugunnye_radiatory/chugunnye_radiatory_sti_nova/chugunnye_radiatory_sti_nova_500/chugunnye_radiatory_sti_nova_500_10_sektsiy.htm Очень современный дизайн, из недостатков для себя отметил только вес очень большой, стоит ли присмотреться, или не париться и брать биметалл?

0
Андрей?
Андрей?
Резидент

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

02.04.2016 в 09:11:13

Grumb1er написал: Makarone, Потолки сейчас около 2,6, после того как поставим натяжные потолки останется 2,4 примерно. Боюсь если честно слишком много взять, т.к. часто рассказывают что берут батареи, а потом эксплуатируют их на самом минимуме и даже при этом жара в квартире зимой. Я читал в различных статьях что на квадратный метр (при высоте потолка 2,5м) 100вт надо рассчитывать, это неверно?

Grumb1er, Применяю такой расчёт м2/1,6. 100вт на м2 мало,160вт- не ошибётесь.При условии,что отопление работает нормально.

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Андрей?
Андрей?
Резидент

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

02.04.2016 в 09:14:20

Grumb1er написал: На комнату 13,8м - 7 секций. На комнату 15м - 8 секций. На кухню 8,5м - 4 секции.

По моим расчётам на одну секцию больше,после запятой числа можно опустить,но я бы округлил. 8,625=9секций 9,375=10секций (если большое окно). 5,3125=5секций

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.04.2016 в 09:31:52

Grumb1er написал: Есть однотрубная и двутрубная системы отопления. Я так понимаю верхняя и нижняя это тоже самое? Как узнать какая система у меня, я не очень понял?

У Вас однотрубная система. Верхняя и нижняя подача - не одно и то же. Это направление движения воды по стоякам. Если не знаете точно какая подача - делайте универсальную схему, одинаково работающую при любой подаче.

Потребность же в теплоотдаче радиатора рассчитывается в расчёте теплопотерь помещений. И не по кубатуре, и не по полезной площади пола, а по площади теплоограждающих конструкций, их "пирогов" и теплопроводности, и в соответствии с климатической зоной.

Вот примеры. В одном и том же доме для одного помещения требуется 200 Вт/м2, для другого 24 Вт/м2, а для третьего - 0 Вт/м2.


Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Grumb1er
Grumb1er
Местный

Регистрация: 31.03.2016

Москва

Сообщений: 122

02.04.2016 в 10:10:53

Inch1964, вы конечно очень уж глубоко подошли к вопросу по рассчету теплопотерь. Неужели в стандартном многоквартирном доме такое необходимо? Вот мой план квартиры (делали некоторую перепланировку, поэтому некоторые размеры не совпадают, смотрите на размеры общей площади комнат красным цветом), окна выходят на восток, в каждой комнате 1 окно, все стены кроме тех что с окнами не выходят на улицу, окна в комнатах выходят на застекленый балкон.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.04.2016 в 10:52:39

Grumb1er написал: вы конечно очень уж глубоко подошли к вопросу по рассчету теплопотерь. Неужели в стандартном многоквартирном доме такое необходимо?

Может и редко кто так лично для себя рассчитывает. Написал, как это должно быть по-правильному. При проектировании дома рассчитывается каждое помещение. Исходя из климатической зоны, требуемой температуры в помещении и исходя из кратности воздухообмена.

Grumb1er написал: смотрите на размеры общей площади комнат красным цветом)

Зачем на них смотреть? Уже писал, что площадь жилая не определяет теплопотери. На показанных выше примерах, усредненные на полезную площадь теплопотери для разных помещений, могут быть от нуля до 300 Вт/м2.

Не так уж сложно сделать нормальный расчет (у меня многие заказчики сами его для себя делают).

Или сделать очень ориентировочный расчёт, взять ОП с двойным запасом и поставить термоклапаны с термоголовками.

Очень грубый расчёт "на пальцах": Помещение №3 -715 Вт, пом №2 - 969 Вт, пом №1 - 774 Вт. Это без "запаса", и если все помещения неугловые с двухкамерным степлопакетом. И на отопление пом №6 - нужно чего-то набросить. Санузлы, возможно, смогут обогреваться и только ПС.


Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу