датчик потока работает как включаю горячею воду он запускает горелку идет нагрев воды, значит реле, но его у нас не продают там марка его F3AA024E, а можно насос включить напрямую, пока не найду реле?
01.03.2012 в 17:15:04
датчик потока работает как включаю горячею воду он запускает горелку идет нагрев воды, значит реле, но его у нас не продают там марка его F3AA024E, а можно насос включить напрямую, пока не найду реле?
01.03.2012 в 18:39:05
спелил я башню релюхи подогнул контакты завелся, заклеял изолентой пока работает
02.03.2012 в 02:19:59
мвс написал : Мощность отопления уменьшается програмно с помощью ручек управления.СМ инструкцию. Для вашей площади это бесполезно-мин.9квт ,а это на 90 кв.м. проблема решается установкой и подключением к котлу комнатного термостата.Т.е. управление котлом по температуре воздуха в помещении.
А не получится ли так, что после установки комнатного термостата, наоборот котел будет очень медленно реагировать на колебания температуры. Так как воздух остывает гораздо медленнее чем вода, соответственно и нагревается так же медленно, то не получится ли так что, при понижении температуры на 1 градус, по команде этого термостата, включится котел и будет греть воду минут 20 пока воздух не прогреется и температура воздуха не поднимется на этот 1 градус до установленного значения, затем котел выключится, но так как радиаторы при этом будут достаточно горячие, температура воздуха продолжит расти. В итоге колебания температуры будут более существенные, а долгие периоды горения газа в котле не сыкономит количество расходуемого газа.
02.03.2012 в 15:56:15
safe2 написал : В итоге колебания
У вас нет другого выхода. Прочем можете поменять котел.Поставить типа ринай 106 или навиен асе10к.у мих минималка 4 и 5 квт. ГВС правда мало будет. Комнатный термостат газ экономит сильно.!
10.04.2012 в 11:44:14
Здравствуйте, у меня котёл BAXI mainfour 240f, давление в системе по манометру котла на границе красной зоны, порядка 0,5 бар, в расширительном баке 1 бар, котёл запускается и работает, но поднять давление не получается, при открытие крана заполнения системы ни чего не происходит, манометр стоит как вкопанный, перекрывал все краны в котле, сливал воду, через сливной кран, манометр показывает те же пол очка, причём воды в котле нет, это нормально? и что делать?
10.04.2012 в 16:42:08
Манометр замените.
10.04.2012 в 20:04:26
Спасибо, сейчас снял манометр. Он почему-то заклинил, завтра поеду искать новый.
29.04.2012 в 21:22:41
Добрый день. Прошу помочь решить проблему работы котла Ferolli F24 - при работе ГВС горячая вода идет нормально около 5 мин и потом отключается, - начинает мигать средний светодиод и течет холодная вода.
После отключения от сети котла и повторного включения, ГВС идет нормально, но уже на протяжении меньшего времени (около 3 мин), дальше проблема опять повторяется!
29.04.2012 в 23:59:18
LINKIN23 написал : проблему работы котла Ferolli F24
датчик тяги однако смотреть надо.
01.05.2012 в 11:40:49
Может ли быть проблема в теплообменнике?
02.10.2012 в 00:28:27
всем здравствуйте! не запускается ferroli domiproject f24. горелка загорается на сек. и гаснет, так 3 раза и загорается красный диод. то же самое на ГВС
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу