Уважаемые форумчане! Спасибо за консультацию. Выкрутил на полоборота винт регулировки байпаса, малое пламя увеличилось, перескока пламени нет. До свидания.
22.10.2011 в 16:03:10
Уважаемые форумчане! Спасибо за консультацию. Выкрутил на полоборота винт регулировки байпаса, малое пламя увеличилось, перескока пламени нет. До свидания.
22.10.2011 в 19:18:39
Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.проскок,=забитая горелка.РЕзкий запах и угар. Регулировать нада.
22.10.2011 в 19:45:51
Добрый день! Может кто-нибудь подсказать, каким образом можно увеличить-уменьшить мощность котла Saunier Duval ThemaClassic F25? Просто, при включении, котёл доходит до установленной температуры (например 45 градусов) работает ещё пару минут и
потом останавливается (насос работает постоянно). Через пару-тройку минут вновь включается. Я так понимаю это тактование от неверно заданной настройки мощности котла? Или могут быть другие причины?
22.10.2011 в 20:09:22
Понимаете правильно. Необходима правильная .предусмотреная паспортом ,регулировка мин. давления на горелку.именно она отвечает за работу без остановок. С другой стороны если минимальная мощность котла больше минимально необходимой для отопления помещения тактование неизбежно.
22.10.2011 в 21:01:53
мвс написал : Понимаете правильно...
Площадь приблизительно 90 кв.м. Теплопотери дома где-то на уровне 200 Вт/кв.м. Получаем 18 Квт теплопотери всего дома (мощность теплоотдачи секций чуть больше данного значения). В принципе, мощность котла выставил на этом уровне по инструкции (хоть и не совсем врубился в нарисованную в
22.10.2011 в 21:09:21
markus написал : Получается остаётся вариант с регулировкой мин. давления на горелку? Придётся приглашать сервисменов. Может причина в чём-то другом?
если система отопления имеет несколько контуров , то скорее всего малый круг быстро возвращается в котел и котел останавливается , тут же подмешивается холодная вода с большого круга , опять включение - надо балансировать , если есть чем
22.10.2011 в 22:10:23
А при пуске давление не настраивали?
23.10.2011 в 02:01:54
артур липецк написал : если система отопления имеет несколько контуров , то скорее всего малый круг быстро возвращается в котел и котел останавливается , тут же подмешивается холодная вода с большого круга , опять включение - надо балансировать , если есть чем
Контур один. Двухтрубная последовательная закрытая система. Равномерность прогрева радиаторов регулируется простыми угловыми вентилями на подаче. Так что подмес хол. воды исключён.
мвс написал : А при пуске давление не настраивали?
При пуске замеряли давление на отводе от магистральной трубы (подвод к котлу). Сказали, что всё в норме, и достаточно будет заводских настроек котла.
23.10.2011 в 05:44:45
markus написал : Двухтрубная последовательная закрытая система.
вот вы сами и ответили - двухтрубная система ( хотя сдается мне у вас - не она :) , а какая-то еще последовательная ) , простой угловой вентиль-это еще не есть правильная балансировка :(
23.10.2011 в 05:46:17
markus написал : Сказали, что всё в норме
, можно было так сказать не делая никаких манипуляций
23.10.2011 в 13:03:58
Заводских настроек не достаточно.Иногда одинаковые котлы в соседних домах настроены на разное давление. Не думаю ,что на заводе знали ,что этот котел попадет к вам и будет работать на том давлении что в трубе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу