02.03.2012 в 16:45:16
#2941471
Сначала надо посмотреть.
02.03.2012 в 18:10:21
#2941612
сейчас копались с мастером в котле такая ситуация - мвс прав - протекала вода под сальник штока привода трехход клапана и попадала вода естественно в привод . в привоже есть пружина, которая заржавела и разломалась в двух местах . поэтому от привода усилие на клапан не передавалось-пружины нет) и похоже сам привод накрылся)) короче попал на мани-завтра буду пытаться купить привод и клапан- так как в клапане не меняется сальник(((
02.03.2012 в 18:28:00
#2941661
Возможна реставрация с помощью силиконового герметика и смазки.Но временно.Дальше -такойже сценарий. Лучше клапан заменить полностью.Новый -предварительно смазать шток силиконом.
02.03.2012 в 19:33:36
#2941796
нее. реставрировать ничего не буду куплю все новое просьба если кто знает подсказать каталожные номера?? и что за силикон?? обычный или есть какой термостойкий?
02.03.2012 в 20:01:42
#2941847
всем привет нарыл каталог запчастей на аристон гласс!! и аристон Genus Premium - Каталог запчастей. если надо обращайтесь
02.03.2012 в 23:54:17
#2942426
03.03.2012 в 00:33:25
#2942540
ГОРНЯК 46 написал : каким силиконом??????
Как каким? :eek:Накаждом углу написано-обработано силиконом,Проверено электрон.. .Фу черт,не туда занесло.:o Герметик силиконовый.В тюбиках.в автомагазине. Смазка силиконовая-спрей жидкая и в тюбиках твердая.
03.03.2012 в 00:41:23
#2942562
хмм, а шток с сухй стороны силиконом обработать? или с мокрой?
03.03.2012 в 20:17:39
#2943774
итак-сегодня поменял 3-хход клапан и привод. пока работает) и надеюсь надолго) замена заняла ..ну минут 5. цена вопроса -клапан +привод=4400р
03.03.2012 в 20:25:43
#2943795
dmvt1 написал :
- Правильный для котла режим - без тактования.
- Достигается это уменьшением минимальной мощности в режиме отопления (либо программно, либо потенциометром). Причина - избыток мощности. На примитивных котлах без мозгов элементарно достигается прикрытием газового крана.
а на ferroli domiproject C24 для предотвращения тактования так просто прикрыть газовый кран можно? или же обязательно крутить винт минимального давления?
03.03.2012 в 21:42:39
#2944005
Андрей S. написал : а на ferroli domiproject C24 для предотвращения тактования так просто прикрыть газовый кран можно? или же обязательно крутить винт минимального давления?
А Вы когда будете на машине ехать, пережмите так шланг подачи топлива. а потом поднимитесь в гору... Лучше один раз сделать и не мучиться!Необходима настройка
03.03.2012 в 22:26:12
#2944108
ГОРНЯК 46 написал : Всем привет вопрос - у меня котел аристор 24FF подскажи у кого аристон - какой генератор к нему подойдет и на сколько мощность? может у кого нормально работает с аристоном какой-то конкретный генератор бензиновый генератор нужен на случай вдруг чего)
спасибо
05.03.2012 в 00:20:37
#2946698
SeRg068 написал : Необходима настройка
Тогда может подскажете оптимальные настройки для дома 50м? Проблемы такие: 1.Котёл тактует. 2,5 мин -нагрев, затем 2,5 мин прокачка без нагрева, затем опять 2,5 мин нагрев ит.д. Как это поправить? (Мин. давление на горелке 2,2). Не скажется ли уменьшение мин давлен на ГВС? 2.Когда котёл отключается от комнатного термостата и батареи остывают до комн. температуры давление с 2 падает до 0,8. Подозрение что расшир. бачёк не до конца заполнен водой, как стравить воздух из бачка? 3.Как изменить время выбега насоса? Если кто-нибудь может подсказать, напишите, буду благодарен!
Не дождавшись ответов пишу что сделал. Уменьшил мин давление примерно в два раза (манометра нет, уменьшал на глаз по силе пламени). Первая проблема вроде решилась. Слил воду из котла и накачал бачок до 1 бар. Вторая проблема вроде тоже не проявляется, хотя я так и не понял заполнен ли бачок водой до конца или нет.
05.03.2012 в 22:29:35
#2948621
Андрей S. В принципе сделали правильно, но РБ водой как бы и не должен заполняться...Туда должны поступать излишки воды. А в основном там воздух.
06.03.2012 в 23:23:04
#2950896
SeRg068 написал : РБ водой как бы и не должен заполняться
а в чём же тогда принцип работы РБ, если с обоих сторон мембраны воздух?
06.03.2012 в 23:46:44
#2950964
Андрей S. написал : а в чём же тогда принцип работы РБ, если с обоих сторон мембраны воздух?
вода в рб полностью. при расширении сжимается только груша с воздухом.
07.03.2012 в 18:09:54
#2952418
SeRg068 написал : РБ водой как бы и не должен заполняться
витаон написал : вода в рб полностью
так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету
07.03.2012 в 18:17:21
#2952435
Андрей S. написал : так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету
вода вода я вам точно говорю. пустым бак в закрытой системе не нужен. в открытой то да он без груши и именно свободный объём и заполняется при расширении. в закрытой же системе он накачан заранее икогда система заполняется (полностью без воздушных пузырей для чего в системе служит воздушный клапан) то именно при расширении воды её давлением и сжимается накачаная груша и если бы он был пустой то нафиг тогда она и нужна
07.03.2012 в 19:23:10
#2952506
витаон написал : без воздушных пузырей для чего в системе служит воздушный клапан
а подскажите этот воздушный клапан - это который автоматический внутри котла или нужно что-то вручную стравливать помимо батарей?
07.03.2012 в 19:31:15
#2952519
Андрей S. да внутри котла . но на батареях всё одно маевские нужны а то долго будете систему заполнять может вообще не получится
08.03.2012 в 09:51:48
#2953553
Андрей S. написал : вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету
ну вот я так и не получил ответа на свой вопрос
08.03.2012 в 18:40:47
#2954370
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить на непрерывную модуляцию настенный котел Bosch ZWA 24-2K ? Отапливаемая площадь 47кв.м . Система двухтрубная, на два луча. Одна ветка в половину короче другой. Радиаторы алюминевые, трубы полипропилен. Котел тактует 3 минуты работы, 3 мин. простоя.
08.03.2012 в 21:32:16
#2954687
aja8aga Возможно. Уменьшите мин. давление на горелке (в инструкции должно быть написано как это сделать)
08.03.2012 в 22:33:15
#2954847
aja8aga написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить на непрерывную модуляцию настенный котел Bosch ZWA 24-2K ? Отапливаемая площадь 47кв.м . Система двухтрубная, на два луча. Одна ветка в половину короче другой. Радиаторы алюминевые, трубы полипропилен. Котел тактует 3 минуты работы, 3 мин. простоя.
Настроить можно в том случае ,если вы умудритесь сделать систему отопления мощностью в 8-9квт.Для этого нужно просто установить 50-60 секций люминевых радиаторов,и держать в котле температуру 80-85град.Котел сам выйдет на минимальную мощность и перестанет тактовать.Только и всего.
08.03.2012 в 22:55:58
#2954929
Андрей S. написал : так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету
Это каждый воспринимает по разному. Дело в том, что РБ устроен так, что мембрана выгнута в сторону СО.И больший объем в РБ занимает воздух, который Вы накачиваете. А со стороны СО там небольшой объем, который в большинстве случаев заполняет воздух, стравленный с СО. Так как давление в СО изменяется с нагревом, то именно в этом месте и работает РБ...
09.03.2012 в 19:55:24
#2956372
Андрей S. спасибо, помогло. Уменьшил минимальное давление на горелке, в итоге непрерывная модуляция. Но это так сказать механический минимум, а нужно ли настраивать электронный минимум ? И еще по ошибке сбил настройку максимума, его я так понимаю можно выставить по температуре горячей воды при работе ГВС. Нё оразится ли это на отопительном контуре ?
10.03.2012 в 13:35:42
#2957508
aja8aga написал : нужно ли настраивать электронный минимум ?
я уменьшил мин давление, только после того, когда не помогло программное уменьшение до минимума.
aja8aga написал : Нё оразится ли это на отопительном контуре ?
не отразится. ИМХО. впрочем дождитесь советов бывалых
10.03.2012 в 15:29:58
#2957671
Спасибо разобрался и с максимумом . Так же сделал все по инструкции , правда с десятого раза дошло . Теперь буду следить за расходом газа , если будет больше кушать , вернусь опять на тактование . А какую лучше выбрать скорость насосу для моей площади 47 кв.м. ? В данный момент стоит третья , по инструкции рекомендуется для всех площадей , но хотелось бы услышать ваши рекомендации по выбору скорости насоса .
02.05.2012 в 22:36:26
#3071340
может кто знает тип датчика температуры горячей воды BUDERUS LOGOMAX U014-24.