02.03.2012 в 16:45:16
#2941471
Сначала надо посмотреть.
02.03.2012 в 18:10:21
#2941612
сейчас копались с мастером в котле такая ситуация - мвс прав - протекала вода под сальник штока привода трехход клапана и попадала вода естественно в привод . в привоже есть пружина, которая заржавела и разломалась в двух местах . поэтому от привода усилие на клапан не передавалось-пружины нет) и похоже сам привод накрылся)) короче попал на мани-завтра буду пытаться купить привод и клапан- так как в клапане не меняется сальник(((
02.03.2012 в 18:28:00
#2941661
Возможна реставрация с помощью силиконового герметика и смазки.Но временно.Дальше -такойже сценарий. Лучше клапан заменить полностью.Новый -предварительно смазать шток силиконом.
02.03.2012 в 19:33:36
#2941796
нее. реставрировать ничего не буду куплю все новое просьба если кто знает подсказать каталожные номера?? и что за силикон?? обычный или есть какой термостойкий?
02.03.2012 в 20:01:42
#2941847
всем привет нарыл каталог запчастей на аристон гласс!! и аристон Genus Premium - Каталог запчастей. если надо обращайтесь
02.03.2012 в 23:54:17
#2942426
03.03.2012 в 00:33:25
#2942540
ГОРНЯК 46 написал : каким силиконом??????
Как каким? :eek:Накаждом углу написано-обработано силиконом,Проверено электрон.. .Фу черт,не туда занесло.:o Герметик силиконовый.В тюбиках.в автомагазине. Смазка силиконовая-спрей жидкая и в тюбиках твердая.
03.03.2012 в 00:41:23
#2942562
хмм, а шток с сухй стороны силиконом обработать? или с мокрой?
03.03.2012 в 20:17:39
#2943774
итак-сегодня поменял 3-хход клапан и привод. пока работает) и надеюсь надолго) замена заняла ..ну минут 5. цена вопроса -клапан +привод=4400р
03.03.2012 в 20:25:43
#2943795
dmvt1 написал :
- Правильный для котла режим - без тактования.
- Достигается это уменьшением минимальной мощности в режиме отопления (либо программно, либо потенциометром). Причина - избыток мощности. На примитивных котлах без мозгов элементарно достигается прикрытием газового крана.
а на ferroli domiproject C24 для предотвращения тактования так просто прикрыть газовый кран можно? или же обязательно крутить винт минимального давления?
03.03.2012 в 21:42:39
#2944005
Андрей S. написал : а на ferroli domiproject C24 для предотвращения тактования так просто прикрыть газовый кран можно? или же обязательно крутить винт минимального давления?
А Вы когда будете на машине ехать, пережмите так шланг подачи топлива. а потом поднимитесь в гору... Лучше один раз сделать и не мучиться!Необходима настройка
03.03.2012 в 22:26:12
#2944108
ГОРНЯК 46 написал : Всем привет вопрос - у меня котел аристор 24FF подскажи у кого аристон - какой генератор к нему подойдет и на сколько мощность? может у кого нормально работает с аристоном какой-то конкретный генератор бензиновый генератор нужен на случай вдруг чего)
спасибо
05.03.2012 в 00:20:37
#2946698
SeRg068 написал : Необходима настройка
Тогда может подскажете оптимальные настройки для дома 50м? Проблемы такие: 1.Котёл тактует. 2,5 мин -нагрев, затем 2,5 мин прокачка без нагрева, затем опять 2,5 мин нагрев ит.д. Как это поправить? (Мин. давление на горелке 2,2). Не скажется ли уменьшение мин давлен на ГВС? 2.Когда котёл отключается от комнатного термостата и батареи остывают до комн. температуры давление с 2 падает до 0,8. Подозрение что расшир. бачёк не до конца заполнен водой, как стравить воздух из бачка? 3.Как изменить время выбега насоса? Если кто-нибудь может подсказать, напишите, буду благодарен!
Не дождавшись ответов пишу что сделал. Уменьшил мин давление примерно в два раза (манометра нет, уменьшал на глаз по силе пламени). Первая проблема вроде решилась. Слил воду из котла и накачал бачок до 1 бар. Вторая проблема вроде тоже не проявляется, хотя я так и не понял заполнен ли бачок водой до конца или нет.
05.03.2012 в 22:29:35
#2948621
Андрей S. В принципе сделали правильно, но РБ водой как бы и не должен заполняться...Туда должны поступать излишки воды. А в основном там воздух.
06.03.2012 в 23:23:04
#2950896
SeRg068 написал : РБ водой как бы и не должен заполняться
а в чём же тогда принцип работы РБ, если с обоих сторон мембраны воздух?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий