15.11.2009 в 00:05:13
Ну не прошло и года, а у меня снова вопрос по этой же колонке. Колонка с чего-то вдруг стала плохо греть воду - чуть теплая вода на максимальной "громкости" газа. Ощущения такое, что давление газа в трубе не стабильно по тому, что вода то греется нормально, то не греется практически. Я подумал что смазка на штоке от диафрагмы высохла и шток не доходит до крайнего верхнего положения и соответственно газ идет не во всю силу. Открутил редуктор - все чисто, смазал, прикрутил - та же фигня. не уже ли водно-газовый блок "косячит" ? Подскажите пожалуйста кто что сможет. Спасибо.
15.11.2009 в 00:12:31
DimZo написал : Ощущения такое, что давление газа в трубе не стабильно по тому, что вода то греется нормально, то не греется практически.
Может действительно давление в трубопроводе скачет? Как ведут себя горелки газовой плиты?
15.11.2009 в 01:42:24
горелки горят ровно.
Я даже на радиатор снизу заглянул, все пластинки целые 3-4 в некоторых местах согнуты, но я думаю не в них причина.
А кто может сказать как должен себя вести шток, в который упирается шток с редуктора. Я нажимаю на него пальцем, а он не вдавливается внутрь при полной "громкости" газа. Че за фиг такой не пойму.
15.11.2009 в 02:06:36
DimZo написал : Я нажимаю на него пальцем, а он не вдавливается внутрь при полной "громкости" газа.
Пальцем не нажмете, там пружина. Надо рукояткой отвертки. Обратите внимание на посадку редуктора. Бывает, что его (редуктор) не поджимают вверх при установке (затяге трех винтов)...шток мало давит на клапан
15.11.2009 в 02:08:40
2DimZo держите описание ВПГ
15.11.2009 в 11:17:52
Спасибо за описание. Очень помогла принципиальная схема.
15.11.2009 в 15:13:16
Всем спасибо. Проблема решена.
Разобрал редуктор, в мембране протерлась дырка, да такая, что её видно только при растягивании мембраны. За неимением запасной вырезал из резины. Поставил, вроде пока работает.
23.12.2009 в 21:41:26
уважаемые Мастера!!! вопрос в следующем. В старом доме, постройки 50-х годов установлена газовая колонка ВПГ-23-В1-2,23-П-Р2. после замены мембраны порог включения газа стал таким, что напора воды(особенно в вечернее время)не хватает. возможно ли отрегулировать колонку так, чтобы она включалась при слабом напоре воды и как это сделать? с уважением SERGIO05...
23.12.2009 в 22:18:53
sergio05 написал : после замены мембраны порог включения газа стал таким, что напора воды(особенно в вечернее время)не хватает.
Может поставить обратно старую?!:)
А если серьезно, - непонятно из сообщения - почему меняли? Перестала зажигаться ГК?
А до прорыва резинки- со старой мембраной все было ok?
23.12.2009 в 22:19:39
..из лягушки выходит шток и толкает клапан открытия газа... положите на шток металлическую шайбу (чуть удлинняем шток)...
23.12.2009 в 23:13:22
Возможно, слишком сильно затянули гайку на сальнике, и шток не осиливает сопротивление при слабом напоре воды.