Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

05.10.2017 в 19:31:26

Микитович написал: Газовщик495, Все это правильно, для самых простых колонок и котлов. Но в тех где идет электронное управление - уже есть не так. А в колонках с гидрогенератором даже батареек нет. И термопары тоже. Но ведь работают, и весьма неплохо.

Микитович, Я бы так не утверждал,летят гидрогенераторы. Прям любопытно,нужно будет поднять матчасть,электронное управление системы безопасности? Про то,что в юнкерсе питание на эл.магнит шло от батарейки,тоже для меня открытие),при такой схеме,производителю логичнее было ее запитать от сети...

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.10.2017 в 19:46:36

Газовщик495 написал: Про то,что в юнкерсе питание на эл.магнит шло от батарейки

Не в Юнкерсе а в Демраде. В Юнкерсе WRD-15-2G все работает от ГГ.

0
Аватар пользователя
Димон88

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Новороссийск

Сообщений: 43

06.11.2017 в 08:05:38

Здравствуйте, люди, подскажите пожалуйста,колонка полуавтомат,сегодня утром начались глюки,включил в ванной кран, колонка зажгла,потом вода сама перестала идти и защищена,а в колонке температура 99 градусов,потом кран плюнул ржавчиной и вроде пошла вода,но кипяток. Но страшно аж стало. Что может быть с ней? Колонка вектор

0
Аватар пользователя
АлександрИзТамбова

Местный

Регистрация: 19.11.2017

Тамбов

Сообщений: 2

20.11.2017 в 11:13:50

Добрый день. Поставил газовую колонку zanussi 10 fonte,проработала 1 неделю с температурой на выходе 40º,потом убавил температуру до 30 все на пару дней,а потом начал возвращать на 40 и при прибавление газа начал гудеть жужжать вибрировать радиатор воды,убавляешь газ на 30гр,все ОК,вытяжка норма,давление воды в норме,сетки фильтра целы,колонка не на гарантии тк сам ставил,правая рукоятка открыта на всю ,подскажите куда копать.самое интересное что ставлю º40 на выходе и дую с низу колонки в верх в сторону пламени жужжание пропадает,и да жужжание такое как будто вода закипает но на выходе40.Если поставить на выходе на 30 гр и кран на кухне или в ванной чуть придавить то она поднимает температуру и все равно жужжит вибрирует .

0
Аватар пользователя
klivlend

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

21.11.2017 в 20:35:30

Димон88 написал: Здравствуйте, люди, подскажите пожалуйста,колонка полуавтомат,сегодня утром начались глюки,включил в ванной кран, колонка зажгла,потом вода сама перестала идти и защищена,а в колонке температура 99 градусов,потом кран плюнул ржавчиной и вроде пошла вода,но кипяток. Но страшно аж стало. Что может быть с ней? Колонка вектор

Димон88, Возможно заклинило шток в водяном узле и при этом внутри змеевика теплообменника отошли куски накипи и заблокировали проток воды. Нужно теплообменник очистить от накипи, разобрать водяной узел, почистить его и смазать шток соединенный с мембраной.

А какая модель колонки?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

21.11.2017 в 21:17:39

klivlend, колонка, говорит, Вектор,а в них накипи не бывает. Димон88, Вы на табло увидели 99 градусов?)))

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
klivlend

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

24.11.2017 в 21:37:39

Славик64 написал: колонка, говорит, Вектор,а в них накипи не бывает.

Отложения солей внутри змеевика теплообменника бывают всегда, если в воде присутствуют соли кальция и температура повышается выше +60С. Когда колонка отключается, горячий теплообменник за счет накопленного тепла может даже нагреть стоячую. воду до +100С

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

24.11.2017 в 23:21:33

klivlend написал: Когда колонка отключается, горячий теплообменник за счет накопленного тепла может даже нагреть стоячую. воду до +100С

Извините за прямоту, но это бред. Мягче не могу.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
klivlend

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

02.12.2017 в 16:12:33

Славик64 написал:

klivlend написал: Когда колонка отключается, горячий теплообменник за счет накопленного тепла может даже нагреть стоячую. воду до +100С

Извините за прямоту, но это бред. Мягче не могу.

Славик64, Если температура горячей воды +80С, а потом ее перекрыли, то за счет остаточного тепла теплообменник может поднять ее до +100С. При открывании крана колонка будет плеваться паром с кипятком,а потом пойдет холодная вода, т.к. термозащита не включит горелку. Это практика.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

02.12.2017 в 19:35:25

klivlend, не знал, что у Альреда Хичкока в России есть родственник!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.12.2017 в 10:24:51

klivlend написал: При открывании крана колонка будет плеваться паром с кипятком,а потом пойдет холодная вода, т.к. термозащита не включит горелку. Это практика.

Может газ какое-то время продолжает гореть после закрытия водяного крана? Иначе как объяснить. :killyourselfbywall:

Микитович написал: А в колонках с гидрогенератором даже батареек нет. И термопары тоже.

Как это термопары нет? :eek: А защита от пропадания газа в системе?

Славик64, правда что ли нет?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.12.2017 в 10:27:33

Микитович написал: А в колонках с гидрогенератором даже батареек нет. И термопары тоже.

Как это термопары нет? :eek: А защита от пропадания газа в системе?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.12.2017 в 11:08:17

klivlend написал: Если температура горячей воды +80С, а потом ее перекрыли, то за счет остаточного тепла теплообменник может поднять ее до +100С. При открывании крана колонка будет плеваться паром с кипятком,а потом пойдет холодная вода, т.к. термозащита не включит горелку. Это практика.

Это неправильный вывод из наблюдения. Такое явление свойственно ГК в которых постоянно горит запальник, да и еще если просажена термопара (частично прогорела) и уменьшение вырабатываемого тока скомпенсировано увеличением подачи газа на запальник. В колонках , в которых пилотное пламя включается только при протекании воды, явление наоборот - сначала идет холодная, потом постепенно прогревается.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.12.2017 в 11:10:06

MrGalaxy написал: Как это термопары нет? :eek: А защита от пропадания газа в системе?

Газ контроль выполняется не при помощи термопары а при помощи контроля ионизации газа.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

04.12.2017 в 12:07:16

Микитович написал:

MrGalaxy написал: Как это термопары нет? :eek: А защита от пропадания газа в системе?

Газ контроль выполняется не при помощи термопары а при помощи контроля ионизации газа.

MrGalaxy, Микитович, ответил за меня. :)

0

10-40-99@mail.ru

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу